Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av annen ledendedel

Hei. Lurer på om det er et krav å jorde/utjevne annen ledendedel mot annen ledendedel?

Spurt ${formatDate(1518696790)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PE vs faseleder i eldre anlegg

Hei,

Kjenner til tabell 54b i montørhåndboka som sier lik størrelse på PE som faseleder opp til 16mm på nye anlegg.

Holder på med rehabilitering av en bolig fra 1989.

Har i den forbindelse funnet 1,5mm PE leder til komfyrkurs som har 6mm faseleder.

Her byttes uansett PE til 6mm.

Stua er trekt med 2.5mm og har jord inn i noen veggbokser med 1,5mm (ujordede kontakter).

Skal bytte til kontakter med jord.

Kan jeg trekke 2,5mm jord til de kontaktene/veggbokser som ikke har jord, fra der det er PE på 1,5mm, eller må det trekkes nytt helt fra tavle?

Spurt ${formatDate(1518674331)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
DC på AC nett

Overhørte på jobben i dag angående DC problematikk på nettet. Skjønte ikke hva de mumlet om.. ble vist noe during i noe trafo greier.. noen som vet?

Spurt ${formatDate(1518554440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kjørebok - Elverk

Hei!

Jeg vet dette ikke har noe med elktro å gjøre, men det er den eneste plassen jeg kunne komme på som jeg kanskje kunne få svar på spørsmålet mitt.

Hvordan praktiserer andre Elverk dette med elektronisk kjørebok og vaktordning? Har nettopp fått vite at all kjøring utenfor vaktutrykning må vi beskattes for. Tidligere har vi kjørt private ærend i vaktuken uten å skatte. Skal en et privat ærend i vaktuken sammen med familien, må vi ta to biler, og jeg må skatte for bruken av vaktbilen.

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1518549977)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk til elbil

Opprinnelig vil ikke delnormen 722 ha tilbakevirkende effekt, men DSB skriver i rapporten "Elbil- lading og sikkerhet" at den vil ha en tilbakevirkende effekt dersom eksisterende kurs med vanlig stikkontakt skal benyttes til regelmessig lading. De henviser til §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som sier at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Her er jeg enig, siden en vanlig stikkontakt ikke er egnet til langvarig høy belastning man får ved lading.

Hvordan hadde det vært hvis tilkoblingspunktet var en industrikontakt istedenfor vanlig stikkontakt? En industrikontakt er jo egnet til høy driftstid. Kan man derfor si at anlegget er egnet til forutsatt bruk og 722 vil derfor ikke ha tilbakevirkende effekt?

Spurt ${formatDate(1518516434)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFSP inntakskabel og TT-nett på eldre anlegg

Har det alltid vært et krav oppstrøms hovedfordeling at (hoved)kurs må automatisk utkobles ved første jordfeil, alternativt utføres som klasse 2, for TT-nett? Om en f.eks utfører elkontroll i en bolig/driftsbygning fra la oss si 1985, og en finner at det er brukt PFSP-kabel fra inntak til hovedfordeling, er dette da forskriftsstridig og må rettes?

Spurt ${formatDate(1518500150)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Underfordeling i garasje

Hei

Skal legge kabel ifra innvendig sikringsskap, og ut til underfordeling i garasje. Blir en kapsling med fire jordfeilautomater.

Vet om mange som kobler kabel til direkte i sikringsskap og lastbryter i underfordeling. Burde man ikke også ha en OV som sikrer inne, som sikrer kabelen ut ?

Om kabelen ut er 6qmm, og ov inne er 63A, så er ikke det så heldig om man fyrer på med sikringer ute...

Spurt ${formatDate(1518473498)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording: Glødet kobberline vs Hardtrukken kobberline

Hei!

Noen som vet den praktiske forskjellen mellom Glødet kobberline og Hardtrukken kobberline?

Fordeler og bakdeler?

Spurt ${formatDate(1518446005)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig - mindre/midlertidige høyspenningsanlegg

Sakkyndig driftsleder er fjernet i ny FEK og erstattet med faglig ansvarlig i henhold til FEK §7. DSB godkjenner ikke lenger fagansvarlig i for eksempel nettselskapene. Nå er det opp til foretaket selv å vurdere om den som ansettes har de riktige kvalifikasjonene (relevant master/bachelorgrad - med minimum 3 års erfaring).

En bedrift har et mindre høyspenningsanlegg og ønsker å drifte anlegget selv via faglig ansvarlig.Bedriften bygger i tillegg elektriske anlegg for 3.part(høyspent og lavspent).

For at faglig ansvarlig for et slikt bedriftsinternt høyspentanlegg skal kunne være faglig ansvarlig (driftsleder) stilles det krav til kompetanse. Faglig ansvarlig har ikke kompetanse på dette spesifikke anlegget.

Har DSB gitt uttrykk for at man trenger 3 års kompetanse om et mindre høyspentanlegg eller hva vil i et slik tilfelle være minimum? Kan man kjøre kurs/opplæring på dette spesifikke anlegget og tilfredsstille krav til kompetanse?

Spurt ${formatDate(1518422343)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PPE

Hei

Vi har noen diskusjoner rundt dette med PPE katogorier og vernesutstyr.

Eksempelvis er alle tavlene våres med en PPE-katogori 2. Det står merket med kroppsavstand 60cm og sikker avstand for lysbue 220cm.

Spørsmål: Veneutsyret våres skal vere godkjent for 8cal/cm PPE-2 , men viss en arbeider 80cm fra tavlen, vil det da si at en er i PPE-1 sone?

Står det spesifisert noen plass krav til heldekkende hjelm og visir i både PPE sone 1 og 2 eller gjelder bare krav til visir i PPE-2?

Spurt ${formatDate(1518344868)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.