Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
hva kan kunde gjøre selv uten at det blir godkjent av elinstallatør?
vi har alltid hørt at kunden selv kan koble plugg og bryter til lampetter, kan ikke finne noe om dette i FEK FSE etc. Hvor finner jeg dette i klartekst?
Løst
Hei
Kom litt i tvil på jobb idag.Gjelder et sikringskap som er dobbelisolert.
Skal skroget på dette ha forbindelse til jord?Målte 0,45ohm, så det er forbindelse, men høy motstand i forhold til hva som er forventet dersom du har tilkoblet utjevningsforbindelse
Løst
Hei.
er det spesielle krav til ip på lampe i et kjølerom beregnet for vin?
Løst
Er der krav i NEK-400 om jevnlig kontroll av vern/elektroniske vern? Test for å verifiserer at de løser på angitte innstillinger?
Løst
Hei
Skal opp til installatørprøven nå 18.oktober.
Er det noen som har tips å triks for prøven?
Hva er det jeg må fokusere mest på
Er det mønster på hva slags tema som blir tatt med i prøven.
MVH
Morten
Løst
Hei!Spørsmål som jeg vet har vært diskutert tidligere, men har aldri fått helt klarhet i dette. Tenkt situasjon : En vaktmester på en skole med erfaring som elektriker, ber om å få bytte forkoblinger på armaturer. Disse kan være både fast montert, eller med støpsel. Deler får han levert av elektroleverandør. Er dette lov?Om ikke, hvor står det at det ikke er lov?
Løst
Hvor står det noe om kravet til avstand mellom overkant himling til underkant kabelbro?
Løst
Gammelt gårdsbruk med ca 30-40 år gammel el inst.:
KV fra E-verk sitter på vegg låve (murvegg)
Hovedtavle er på låve med en kwhmåler og hovedkurser/stigere til underfordeling i fjøset og til to bolighus.
Alle kablene ligger på låvevegg.
Hvilke krav må vi følge når vi utbedrer denne hovedtavla?
Skal det være brannbryter/Jordfeilbryter Selektiv 300mA foran hovedkabel fra KV? (705.411.3.3)
Synes dette er en risikabel løsning med tanke på at bolighus, underfordeling osv, ligger etter.
Hva med utgående hovedkurser til boliger og UF i fjøs, der den boligen har PFSP og de andre PFXP;
Er det ok å sette opp jordfeilvarsling på disse? Eller må de ha JFbryter selektiv? (da de er forlagt på låvevegg?
Løst
Hei!
hva er reglene når det kommer til Ladding av EL-BIL i borettslag?
Kan jeg lade via stikk som er montert på egen 10A kurs?
mvh Karl
Løst
Hvilken forskrift gir instrukser/veiledning om hva som skal gjøres/meldes ved elulykker. Hvor står det at det skal meldes til dsb?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.