Jordfeil kontorbygg

Hei.

Nylig blitt montør som elektriker, og har nå vært på ett kontorbygg hvor vi skulle trekke noen datakabler og flytte grenstaver. Når jeg skal igang med sluttkontroll av anlegget merker jeg noe som skremte meg veldig! Jeg isolasjonstester kursene vi har jobbet på (2stk) og får et godt resultat, ca 500MOhm, men når jeg skal måle at det er spenning i kontaktene måler jeg 230v fase-fase, men 240v+- fase-jord.

Tar en titt i tavlen og ser at jordfeil overvåkeren blinker gult på UTE og noen ganger rødt på INNE. Ser også at den ene ledningen til jordfeilvarsleren er koblet ut, og det tyder vel på at noen har hørt jordfeilvarsleren, men koblet den ut pga den irriterende lyden, uten å tenke på konsekvenser. Da ble jeg skremt!

Tar så en runde i bygget og måler fase-jord på kontakter og da får jeg alt ifra 30v-240v... Er ett par tavler i dette bygget, og alle disse har en blanding av skrusikringer, automater og automat med jordfeilbryter.

Det er for det meste kontorer i bygget, men også ett verksted med vaskehall og maskiner.

Hva er sannsynligheten for at feilen ligger hos e-verket? Er veldig fersk på jordfeil feilsøking, da jeg har vært veldig lite borti det under læretiden.

Spurt ${formatDate(1505402048)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva må gjøres når ik2polende ikke er større enn I5

Heisann, sitter med en oppgave her hvor ting ikke helt går som jeg vil. Er en lyskurs med veldig lang kabel (forlagt D2). Det skal settes opp 18 lyktestolper hvor det er 30m mellom hver, samt 15m fra fordeling ut til første stolpe. Totalt 525m. Nettet er et 230v IT-nett, hvor Ik2polmin er på 2kA. Lasten er på 6,26A, men må legge 25mm2 pga krav om maks 3% spenningsfall.

Kommer tilslutt opp med 0,212kV (Ik2polende). I5 blir på 0,50kV.

Kan jo alltids fordele stolpene på flere kurser for å unngå så store spenningsfall, men har lært at det som regel ikke gjøres i praksis, men kanskje slike lenger er et unntak?

Spurt ${formatDate(1505318579)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eltakstutdanning

HeiSer at Elektroskolen tilbyr kurs i eltakstutdanning.Er dett noe som er anbefalt å ta eller er dette noe som er på vei ut?Har aldri hørt om noen som har brukt eltakstmann. Slik jeg har erfart er det elektrikker som utfører el kontroll og at noe tilbyr elkontroll i henhold til NEK 405.2 Brannforebyggende elkontroll bolig.Hva er evt fordelen med å ta utdanningen som eltakstmann?

Spurt ${formatDate(1505318187)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El kontroll og faglig ansvarlig

Hei.

Kan en starte opp for seg selv (med elkontroller), som eneste ansatt og uten elektro installatør dersom man har denne utdanningen

Fagbrev Elektriker.Toårig utdanning som fagskoleteknikerMer enn 10 Års erfaring etter fagbrev som service elektriker på bolig og bygg/anlegg.Sertifikat: Brannforebyggende El kontroll Bolig iht. NEK 405-2 1. utg .

Har man da lov å drive med dette ut i fra regelverket? Vil da være både faglig ansvarlig og den som utfører.

Arbeidsoppgaver vil da være å:

Utføre el-kontroller.Rep av elektrisk utstyr.

Har fått svar fra NEMKO at man kan stå som faglig ansvarlig og utfører el kontroll uten 3 års relevant praksis etter toårig utdanning som fagskoletekniker.

Energi Norge skriver at dette er noe DSB må svare på.

DSB har jeg ikke fått noe svar fra.

Jeg er veldig usikker da jeg tolker forskriftene slik at man må ha denne praksisen etter to årig fagskole. Hva mener dere?

§9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

§7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Spurt ${formatDate(1505315990)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig i Videregående skole

Hei.

Jeg jobber som elektrolærer ved en videregående skole. Jeg opplever litt utydelig ansvarsfordeling.

Hvem er eller bør være faglig ansvarlig for elektro på skolen.

Godkjenne AFA osv.

Spurt ${formatDate(1505306060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pegasus

Hei. Til to trefas grunnvannspumper som deler kurs så er det grunnet høye startstrømmer en tendens til å blåse 10A smeltesikringene som er der i dag. Selve driftsstrømmen er målt til 7A totalt med begge i gang. Vi måler god Ikmin. Nok til å løse ut en 16A C automat på kortslutning. Er det forsvarlig å gå for 16A C automater på denne installasjonen uten å kable om? Pumpene er fast tilkoblet.

Spurt ${formatDate(1505298925)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bevegelig ledning til fast installasjon

Jeg leste HOA sitt innlegg fra 19 Apr 2012 og må spøre om følegende er tillatt:Vi skal ha støpt en trapp utenfor hytta. Vi har tenkt å ha støpt inn en varmekabel (500W) koblet til et jordfeilbeskyttetkurs, Jeg forstår at varmekabler er klasifisert som fastinsatallasjon. Er det tillat å ha denne kablen forsynet fra en innendørs koblingsboks (også fast anlegg) og at denne boksen er forsynet gjennom en kort fleksibel kabel fra en fastinstallert stikkontakt? Dette er ønsket slik at fjernstyrt varmestyring slavenhet (https://www.elfadistrelec.no/no/rele-for-9025-9030-ontech-ontech-relay-9015/p/11095827) kan brukes. To av panelovnen i hytta er allerede styrt fra dette systemet.

Spurt ${formatDate(1505209876)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat varmepumpe

Hva er anbefalt til en kurs for varmepumpe, B eller C-kar?

Spurt ${formatDate(1505205888)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Halogenfri kabel rømningsvei

Har lest litt rundt og tilbake på dette nå. Vi holder på med et bygg hvor det skal føres kabler på kabelbro i rømningsvei. Jeg er klar over kravet til brannenergi på 50MJ per løpemeter, men kan ikke finne noe som sier at det SKAL men heller bør være halogenfrie kabler. Noen som har kunnskaper rundt dette?

Spurt ${formatDate(1505046165)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter TN nett

Krav til 30mA jordfeilbryter i TN nett på varmekabler og almen stikk?Hva er krav og norm?Mener det kom noe etter 2006 ?

Spurt ${formatDate(1504873331)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.