Velge rett In på kurssikring

Hei. Finnes det en metode eller tommelfingerregel, på hvordan vi skal finne rett In. Tenker hovedsaklig kurssikringer. Skal vi velge ut ifra beskyttelse av utstyr også, eller bare personell?Vært flott om noen kunne referert til en forskrift eller norm :)

Spurt ${formatDate(1485502830)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fra avioniker til elektriker

Jeg har fagbrev i avioniker faget samt samt at jeg mangler kun matte for å få bachelor i maritim elektro-automasjon, (holder på).

Jeg har hatt full jobb som hjelpearbeider i en elektriker bedrift de siste 3 år og lurer derfor på om hva som skal til for å ta fagbrev som elektriker.

Spurt ${formatDate(1485452011)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jorde metallrør som støpes inn

En kunde rehabiliterer og legger om vannrørene (inntaket). Dette er hovedjordingen til boligen. Rørene kom originalt opp i en vegg og veggen skal nå fjernes. Gulvet er meislet opp og rørleggeren har koblet seg på med plastrør. Plastrørene går da i gulvet og bort til eksisterende metalliske vannrør som går rundt om ellers i boligen.

Jeg trenger å koble en jordleder til metallrørene som ligger i gulvet som er meislet opp. Dette gulvet vil bli støpt igjen. Hvordan utføres dette? Hva brukes av materielle?

Spurt ${formatDate(1485375823)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sakkyndig betjening

skal en styretable med jordfeilautomater/kontaktorer og frekvensomformere merkes med kun for sakkyndig betjening?

sikringene har jo god nok avdekning med asd avdekning osv, men ikke kontaktorer og annet utstyr i tavlen

Spurt ${formatDate(1485360477)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Transformator startstrømmer under magnetisering

Hei,Regner med det er en del her som har god greie på transformatorer.

Det jeg trenger å vite er omtrentlig startstrøm i det 2 trafoer magnetiseres. Dette for oppsett av effektbryter.

Effektrbyteren er forankoplet en 230V/1000V 3 fase trafo, i andre enden står det en 1000V/230V trafo. Det er ca. 500m kabling mellom trafoene.

Trafo data:ASEA TOH800800 KVA1000V - 462A230V - 2008Aez = 3,3%Y koplet

Når trafoen har stått en god stund(Avmagnetisert) går det fint å legge inn effektbryter(Motorisert) dersom jeg legger ut effektbryteren og legger den inn igjen innen relativt kort tid slår den ut på kortslutning. Det er ingen last tilkoplet på forbruker siden. Alle kabler er megget og helt tette.Vet at trafoen har en høy startstrøm da det vel i teorien er en ren kortslutning i det trafoen magnetiseres.

Hvordan blir dette når vi har 2 trafoer, får vi dobbel startstrøm?Eller Magnetiseres den andre etter at den første trafoen er magnetisert og vi får en like høy startstrøm, men over lengre tid.

Jeg hadde trodd vi fikk en høyere strøm når vi la inn bryteren når trafoen hadde stått en stund(avmagnetisert) enn om den legges inn kort tid etter magnetisering.

Spurt ${formatDate(1485336457)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399 Hybler

I en bolig skal det bygges 3 hybler med fellesområde i kjeller

leiligheter bygges i 1 og 2 etg.

Kan det monteres 1 stk TKN til kjeller med felles måling.

Leilighetene får eget TKN skap

Spurt ${formatDate(1485331994)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt og induksjonstopp

Hei folkens,

Har kjøpt en ny, fin induksjonstopp fra Witt i forbindelse med rehab av kjøkkenet, modellen heter WIF78SQW2. Skal uansett oppgradere kursen til platetoppen så tenkte ikke allverden over effekten før nå, men den er oppgitt til hele 11,4 kW (!!!). I brukermanualen står det 40A (etter EN60335-2-6) men likevel anbefaler de 4mm2 i tabellen sin, akkurat det får vi sette på kontoen for andre rare ting. Den har seks soner, så antar mye av denne oppgitte effekten er sammenkobling og boost av soner.

Jeg tenkte i utgangspunktet å trekke 6mm2 og sikre med C25 og bruke en vanlig trådløs komfyrvakt. Men når jeg leser i manualen blir jeg i tvil. Bør jeg sikre med C32 istedet? Da får jeg isåfall problemer med de vanlige komfyrvaktene.

Spørsmålene jeg håper dere kan bidra å oppklare for meg er:

1) Noen som har erfaring med platetopper med såpass høy oppgitt effekt, og om det i praksis fungerer helt greit med 25A kurs likevel? Man kjører vel neppe bånn fres på alt samtidig, og har jo noe korttids overlastkapasitet i kursen uansett....

2) Dersom jeg skal sikre med 32A, hva er da den mest praktiske varianten av komfyrvakt? Konkrete tips?

På forhånd takk for innspill!

Spurt ${formatDate(1485271782)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyeffektpatron foran industristikk

Skal legge opp til en 63A kontakt, 400V TN. I hovedtavla er det kun tilgjengelige staver for NH-00 patroner. Jeg klarer ikke finne smelte/bryte karakteristikken til SIBA patronen (63A gG/gL) for å kontrollere brytestrømmen mot kabelens Iz. I Normguiden vises en tabell som sier at en gitt NH-00 patron har en "I2" verdi på 1,6. Dersom dette stemmer må jeg benytte maks 40A patron. Noen som har erfaringer med høyeffektpatron foran industristikk?

Spurt ${formatDate(1485255345)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
400Volt anlegg IT eller TN

Vi har et anlegg nr 1 som alltid har vært betraktet som et 400 IT anlegg fordi N leder ikke har vært levert inn på hovedtavla. DEt er kun de tre faselederne som er i bruk og kommer fra trafoen.

Fra samme trafoen kommer det også et anlegg nr 2 som er 400V TN. DEt vil altså si at nøytralpunktet på trafoen er jordet.

Burde man egentlig betrakte anlegg nr 1 som et TN anlegg til tross for at N-lederen ikke er trukket frem. Men nøytralpunktet er som sagt jordet.

Spurt ${formatDate(1485247879)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording av skjerm på Endeavsluttning 22 KV

Har ett annlegg der det går kabel ifra SF6 bryter til Trafo. skjermen på kabel er jordet i bryter men ikke på trafo. anlegget er merket berøringsikkert. er dette ok? eller skulle skjerm forbindes til jord på trafo også før man kan si det er berøringsikkert? det er ført ut jord til T kontakt med ring irundt kabel, men ikke forbundet til trafo. ca 5 meter kabel imellom bryter og kabel. men plassering sånn at det er kun 50 cm imellom bryter og trafo fysisk.

Spurt ${formatDate(1484908078)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.