Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan vi unnlate bruk av jordfeilvern i rene lyskurser på IT-nett?
Løst
Jobber 100% som elkraft/automatiseringstekniker i en industribedrift, hvor jeg IKKE er faglig ansvarlig for virksomhetens anlegg, dette er en annen person som er. Har fått forespørsel om å jobbe deltid for en annen industribedrift i tillegg, og lurer på om det er mulig for meg å registrere meg som faglig ansvarlig i denne virksomheten? Hvor mye må jeg i så fall jobbe her i forhold til den andre jobben?
Løst
I forhold til Installatørprøven hvor sensor sier at svaret er feil, håper jeg noen kan hjelpe meg med riktig svar:
Spørsmålet i oppgaven:
Østneset Elektro AS vurderer å ansette en faglig ansvarlig midlertidig. Vedkommende har utdanning fra sitt hjemland innenfor EU/EØS-området (utenfor Norge).Hvilke forhold må Østneset Elektro AS undersøke før de kan gjøre bruk av denne muligheten.
Svaret som jeg brukte i oppgaven:
FEK §14 Godkjenning på bakgrunn av yrkeserfaring, FEK §15 Godkjenning på grunnlag av Kvalifikasjonsbevis, FEK §17 Dokumentasjon, må dokumenteres og søknad med ytterlige personlige opplysninger sendes DSB for godkjenning.
FEK §18 sier noe om behandlingstid. Som faglig ansvarlig kommer FEK §22 om språkkunnskaper også inn da faglig leder har behov for bruk av Norsk i mange viktige funksjoner.
«Men som faglig ansvarlig kreves det uansett kvalifikasjoner etter FEK §7.»
Løst
Hei. Kom over en tvilsom løsning ang. Gatelyskabler i dag. Det lå tvinnet enledere i rødt rør til hver gayelysmast, så ut til å være 25mm2.
Er dette tillatt?
Løst
Noen som vet når man begynte å ta i bruk k-rør i Norge? Evt.når de kom ferdig trukket med PN? Har en sak mot selgers eierskifte forsikring på en bolig jeg kjøpte. Det kan ha stor betydning for min sak når man begynte å ta i bruk k- rør i Norge.
Jobbet selv med bolig installasjon på 90 tallet og firmaet jeg jobbet i tok i bruk k-rør i 1995-1996 mener jeg å huske. Om dette var når k-rør kom på markedet vet jeg ikke.
RL.
Løst
Noen mente at vi skal legge opp et rør fra måleren og inn til kjøkkenet. Da har man i fremtiden mulighet for å sette opp noe utstyr for visning av strømforbruk osv, samt evt. styring. Det blir da litt som den gode gamle effektmåleren.
Men jeg finner ikke noe om dette, noen plass. Noen tips?
Løst
Hvilken kompetanse kreves for å bli faglig ansvarlig / installatør for en heisbedrift?
Det lokale eltilsynet mener det er krav om elektoinstalatør med tillegskompetanse innenfor heis for å bli dette.
Det vil da si at heisbransjen ikke kan rekrutere i egne rekker, men må rekrutere fra en annen bransje altså elektro.
Stemmer dette?
Løst
Hvilke retningslinjer gjelder ved tilkobling av solcelle anlegg til almennettet ?
I dette tilfellet er det ikke snakk om pluss anlegg, kun til eiers eget bruk, men tilkobling på samleskinne i skap.
og hvordan utføres dette i praksis ?
Løst
Ved tilkobling av utstyr i underfordeling som faller under Maskindirektiv.
Her kan man vel dimensjonere installasjonen alt ut i fra NEK 400?
Tenkte i forhold til NEK EN60204.
Løst
Stikk, brytere, koblingsbokser osv tilhører system 433
Lysene tilhører system 442
Buss tilhører system 564
Hvilket system tilhører DALI?
DALI ligger ofte i samme kabel som strømforsyningen, altså i en kabel tilhørende system 433. DALI er en del av bryterutstyret, men den er også en del av selve armaturen. Det er også en BUSS.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.