Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brann/eksplosjon i styreskap

Hvordan er prosedyrer når det har vært en "eksplosjon" / brann/ røyk- og sotskader i et 230V styreskap

Jeg har blitt opplært til at ved slik hendelse så skal produsent/leverandør av styreskapet avgjøre om skapet fortsatt er iht til gjeldene regelverk og ingen det ikke er fare for å fortsatt bruke dette. Går ikke produsent/leverandør av styreskapet god for det, så skal det kaseres å byttes ut med nytt utsyr.

Kan evt installatøren gå god for, å friskmelde styreskapet ved en slik hendelse?

Spurt ${formatDate(1463762830)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel + ujordede stikk

Hei

Skal legge varmekabel i stue hos kunde. Gulv skal rives, men vegger beholdes. Hus bygget i 1982.

Spm 1.Skal NEK400:2014 følges, eller rødboka? Eksisterende kurs brukes, men setter inn forankoblet 30mA jordfeilvern.

Spm 2.Må ujordede stikk skiftes til jordede stikk? Min tolkning av NEK400:2014 sier JA, men rødboka NEI

Spm 3.Hvis jeg kan følge rødboka - 4.3.3 sier at varmekabelens skjerm kan klippes/ikke termineres mot jord. Føler dette blir feil, men det skal jo ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom.

Spurt ${formatDate(1463751423)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT og TN

Er det et absolutt krav til utjevningsforbindelse mellom TN-anlegg og IT-anlegg i samme bygg? Ref FEB 88& NEK2002 og NEK 400 2014.

Dette er et spørsmål som veldig mange sliter med på eksamen i 405-3 eksamen om det dukker opp?

Spurt ${formatDate(1463727319)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN og IT

Hei står det noe i NEK 400 at om man har TN og IT i samme bygg skal dette kobles i sammen med utjevninger. Om det ikke står burde vel dette absolutt gjøres og i hvert fall dersom dette er i samme områder?

Spurt ${formatDate(1463082579)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rar feil

Om man måler dette i et TN anlegg hva betyr dette tro?

L1 og N = 244V

N og jord = 34VL1 og jord = 268V

Spurt ${formatDate(1463081162)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stripse pfxp

Hei.

Noen som vet om det er lov å stripse pfxp kabel på vannrør/ventilasjonsrør.

Spurt ${formatDate(1463068569)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspenning forsynt fra lavspenning

Hei

Er det noen som har erfaring med hvilket regelverk som gjelder for høyspeningsanlegg som er forsynt fra lavspenningsanlegg? Sikret med tofase 63A, 400v.

Her kunne ikke DSB gi et klart svar men mener å ha lest om dette en eller annen plass.

Spurt ${formatDate(1463037474)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetsbryter el-kjel

Vi har en el-kjel på 70 KW. Forsynt med egen kurs og låsbar effektbryter i tavla. Spørsmålet om sikkerhetsbryter har nå dukket opp. Mekanisk vedlikehold krever utkobling er da effektbryter greit ? Forskriftene er klar på at utstyr som kran, heis rulletrapp skal ha dette. Har noen erfaringer med dette?

Spurt ${formatDate(1463031704)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabler i rør i bakken

Jeg skal legge ti PFSP-kabler i rør i jord. Jeg skal bruke fem rør, med to kurser i hvert rør. Hva blir riktig korreksjonsfaktor?

Jeg starter i Tabell 52B2-1, installsjonsmetode D1. Så må jeg bruke tabell 52B-19 til korrigering. Skal jeg bruke 0,65 for fem rør som berører hverandre og gnage med 0,85 for to kabler i hvert rør? Eller skal jeg bruke 0,49 for 10 kurser? Eller gjøres dette på en annen måte?

Så antar jeg at jeg kan gange med 1,05 for 15 grader etter tabell 52B-15, og deretter gange med 1,18 etter tabell 52B16 for normal norsk jord?

Spurt ${formatDate(1462795533)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobling og feilsøking i anlegg med 230V og ev. med høyere spenning.

Hei,

Jeg har fagbrev som avioniker fra 2008 og er utdannet automasjonsingeniør(2013) og blir straks sivilingeniør. Med mitt fagbrev er det mange potensielle arbeidsgivere som spør om jeg har lov til å f.eks. feilsøke på 230V-anlegg og høyspentkompetanse. Nå tviler jeg i grunn på det siden mitt fagbrev ikke har noen link til norske forskrifter, men er underlagt internasjonale lover og bestemmelser.

Så det jeg egentlig lurer på er om det finnes kurs/utdanning som forskriftsmessig gjør at jeg kan svare "ja" når slike spørsmål kommer? På forumet ligger det en tråd som omhandler installasjonsrett i egen bolig for en med noe tilsvarende utdanning, men dette handler altså ikke om installasjonrett i egen bolig.

F.eks fra Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 11, kap III §13 punkt 2: "Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning 1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet."

Betyr dette at hvis jeg som ansatt i en fabrikk kan drive med noe arbeid på elektriske anlegg så lenge denne veiledningen er fulgt?

Spurt ${formatDate(1462455723)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.