En annen ledende del er en del som kan oppnå et potensiale. Et potensiale er da en spenning mellom to punkter. Det ene punktet er metallet, men hva er det andre punktet?
Er det mellom metallet og jorden som er i bakken? Altså at man egentlig skal slå ned et jordspyd i bakken og måle mellom det og metallet. Må man kanskje koble fra hovedjorden for å korrekt måling?
Er det mellom metallet og installasjonens jording? Altså at man måler mellom metallet og nærmeste utjevningsleder/beskyttelsesleder?
Er det mellom metallet og det "jordplan" man står på. Om man står utendørs så er jordplanet selve bakken. Om man står i 4, etg så er jordplanet kanskje mer gulvet og dens armering.
Hva vil lokal jord si?
UTKLIPP FRA NEK 400
ledende del som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen og som kan oppnå et potensial, vanligvis det elektriske potensialet til en lokaljord
lsolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel: For 230 V lT og for 23/4O0 V TN vil verdien for R tilsvare 10000 Ohm
Løst
Er det krav til å skifte ut ujordede stikkontakter til jordede stikkontakter når man bytter ut gamle vikingbokser med nytt sikringsskap og jordfeilautomater? Da tenker jeg på stikkontaktene som er i samme romme som sikringsskapet og inntaksboksen. Eller er kan man la være å jorde skapet og inntaksboksen?
Løst
Jeg har forstått det slik at NS3926 og NS1838/50172 er likestilt i vTEK. Men når jeg leser vTEK så blir jeg ikke like sikker...
Ut fra hva jeg leser så stilles det krav til at man SKAL ha lavtsittende ledelinjer. NS1838 går vel bare på høytsittende komponenter?
UTKLIPP vTEK:"Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av skiltstørrelse og kontrastforhold.
Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem."
Og under preaksepterte ytelser stilles det krav til ledesystem i ganske mange bygg.
Alt dette går på kapittel 11-12, 3 ledd, i vTEKhttps://www.dibk.no/no/byggeregler/tek/3/11/iv/11-12/
Løst
Hei.
Vi benytter en skilletrafo 230V/230V for styrestrøm i felt og denne er sikret med en B6A forankoblet sikring.
Er det noen krav for sikring av styrestrømkursen etter skilletransformatoren?
Løst
Lurer på om det er noen som kan hjelpe meg med forståelsen av berøringspenning.
Utregning for berøringspenning i it-nett Uc=Ra x Ifeil.Ut av denne formelen ser vi at dess mindre Ra er , dess mindre er berøringspenning, så har vi god jording så har vi veldig liten berøringspenning.
Finner ikke noe formler på utregning av berøringspenning i TN-nett.Er det slik at viss en ser vekk ifra at sikringene vil legge seg ut grunnet store strømmer ved jordfeil i TN-nett,vil berøringsepenning i den tida jordfeil ligger inne bli tilnærmet null i TN-anlegg.
Det er bare snakk om første jordfeil i disse tilfellene.
Løst
Hei.
Hvilke type overspennings vern skal man bruke i TNS 440V sikk størrelse 125A.
tennspenningen på max 280V i følge forskriften
Skal Nleder være tilkoplet værnet?
Overspenningsvern 460 VAC 3+NP SPCT2-460-3+NPE
OVERSP.VERN V2C/3 28 V20C/3
Hvilket er mest korrekt å bruke??
TE
Løst
Gitt et vanlig klasserom, eller kontor, med en aluminiumskanal rundt i rommet. Må den da jordes/utjevnes?
En slik kanal klassifiseres vel som "annen ledende del". Jeg kan ikke se at denne kan oppnå jordpotensiale.
Hva om denne aluminiumskanalen er festet til en glassfasade med aluminiumsprofiler. Må den da utjevnes noe? Da vil den kunne få jordpotensiale, men den er jo samtidig utjevnet til aluminiumsprofilen
Løst
Hei. Hva tenker dere om å montere en taklampe på vegg 40cm over en vask på et kjøkken. Lampen er type tre armet med 230v pærer og med glass-"klokker" rundt pærene, ip 20. Lampen er dobbelt isolert, har forankoblet 2-pol bryter og kursen har jfb. Ta gjerne med referanser til NEK.
Løst
Noen som vet om det er noen oppdateringer i senere utgaver?
Paragrafen nr. 47 (2/94)
BRENNBARHET FOR ARBEIDSKLÆR OG ISOLERHANSKER
Det har fra noen brukere blitt stilt spørsmål om brennbarheten til arbeids klær og isolerhansker for bruk ved arbeid under spenning i lavspenningsan legg. I den anledning kan vi uttale følgende: Arbeidsklær I henhold til Forskrifter for elektriske anlegg - Sikkerhet ved arbeid i lav spenningsanlegg (SL) - kreves det ikke normert arbeidstøy ved arbeid under spenning. En del betingelser må imidlertid være oppfylt, bl.a. for å unngå forbrenningsskader som følge av lysbuer. Hovedpoenget her er at stoffet ikke inneholder syntetiske stoffer. Stoffet i arbeidstøyet må være av ull eller bomull, gjerne innsatt med flammehemmende stoff. Forøvrig viser vi til kapittelet «Krav til verneutstyr» i Forskrifter for elektriske anlegg - Sikker het ved arbeid i lavspenningsanlegg (SL).
Løst
Hei, hva skjer egentlig med spenningen (volt) når man dimmer et lys, EKS 230v med 3x35w pærer.
Effekten (watt) er jo grei for den vil avta etterhvert som man dimmer ned.
Itillegg hva skjer om en har 12v anlegg, dvs 230v primær / 12v sækunder, hvordan vil spenningen (volt) oppføre seg. Er det slik at spenningen følger effekten nedover, men at dimmeren spiser kun 5%-10% av spenningen (volt)?
Løst