Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig/heisinstalatør

Hvilken kompetanse kreves for å bli faglig ansvarlig / installatør for en heisbedrift?

Det lokale eltilsynet mener det er krav om elektoinstalatør med tillegskompetanse innenfor heis for å bli dette.

Det vil da si at heisbransjen ikke kan rekrutere i egne rekker, men må rekrutere fra en annen bransje altså elektro.

Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1467134292)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tilkobling av solcelle anlegg til alment nett

Hvilke retningslinjer gjelder ved tilkobling av solcelle anlegg til almennettet ?

I dette tilfellet er det ikke snakk om pluss anlegg, kun til eiers eget bruk, men tilkobling på samleskinne i skap.

og hvordan utføres dette i praksis ?

Spurt ${formatDate(1467094459)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400 og Maskindirektiv

Ved tilkobling av utstyr i underfordeling som faller under Maskindirektiv.

Her kan man vel dimensjonere installasjonen alt ut i fra NEK 400?

Tenkte i forhold til NEK EN60204.

Spurt ${formatDate(1466745868)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilket system tilhører DALI etter TFM/Bygningsdelstabellen?

Stikk, brytere, koblingsbokser osv tilhører system 433

Lysene tilhører system 442

Buss tilhører system 564

Hvilket system tilhører DALI?

DALI ligger ofte i samme kabel som strømforsyningen, altså i en kabel tilhørende system 433. DALI er en del av bryterutstyret, men den er også en del av selve armaturen. Det er også en BUSS.

Spurt ${formatDate(1466697761)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon av automatiserte anlegg iht. NEK400

Hei.

Vi har en automasjonsavdeling og jeg har begynt å nøste litt opp i hva som kreves av dokumentasjon innen automasjon.

Ofte bytter vi likt mot likt etc. og da kreves det ingen dokumentasjon bortsett fra en arbeidsrapport.

Noen automatiserte anlegg går inn under maskinforskriften og det vil da leveres dokumentasjon iht. maskinforskriften.

Automatiserte anlegg som ikke går inn under maskinforskriften skal vel bygges og dokumenteres iht. NEK 400 og FEL slik som alle elektriske anlegg u/1000V AC og 1500V DC skal?

Hvis vi leverer et styreskap til en automasjonsfordeling som styrer et ventilasjonsanlegg levert av en ventilasjonsleverandør, vil vårt styreskap da gå inn under NEK400 eller maskinforskriften?

Er det noen som har et klart svar på hvilken dokumentasjon som kreves på de forskjellige automatiserte anleggene?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1466672978)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomføringstrakt inntak

Er det normalt at denne festest til vegg, isåfall hvordan

Spurt ${formatDate(1466536126)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsstørrelser og tversnitt

Bare jeg som blir forvirret over sikringer og tverrsnitt?

Kan PR 2,5 legger skjult i vegg, med 15/16 A sikring, viss i2 verdi er 1,2(eaton sin i2 verdi er??)

PR 1,5 kan ikke legges skjult i vegg med 10 A sikring?

Mener å ha hørt at man unslipper disse reglene f.eks viss det er PN i rør, men man går under 0,5m med PR i vegg, er dette sant?

Har hørt at før så la de 13 A og skjult i rør, men dette har aldri vert lov?

Spurt ${formatDate(1466445542)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bygging av Midlertidige strømskap.

Hei! Prøver å finne ut hvilke kvalifikasjoner en må inneha for å kunne bygge midlertidige strømskap for bruk i egen virksomhet. Er snakk om å bygge Rackmontert strømskap for å nedskalere fra 3fas-32A til 6stk 13A 2fas. Jobber som Automatiker, men driver et lite lysfirma på si. (Nå vet jeg jo at DSB hater Automatikere som ønsker å gjøre elektrisk arbeid) Prøvd å lese litt rundt men klarer liksom ikke finne krav til kvalifkasjoner på produksjon av elektrisk utstyr. Er det sånn at man må ha en Instalatør til å godkjenne, eller holder det å kunne dokumentere at utstyret er bygd ihht. 2006/95/EFVet om bedrifter som bygger maskiner med elektrisk utstyr som styring uten å ha Installatør inne i bildet...

Spurt ${formatDate(1466317874)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sementplatting

Noen har glemt å jorde nettingen som ligger inne i støpen.... en fix ide er å hente jord fra et annet sted for å jorde røranlegg og gjerde som skal være på denne plattingen. Hvordan er det med jording... mener at dersom man henter jord et annet sted så klarer ikke denne jordingen å dekke det aktive området til plattingen.. altså man vil mulig få en potensialforskjell mellom plattingen og jordledningen som er hentet fra et annet sted..

Noen som vet noe mere?

Spurt ${formatDate(1466195703)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anlegg utsatt for overspenning, OSV svidd. Omfang av skade / risiko?

Var ute hos kunde for noen dager siden.

Anlegget er tilkoblet IT luftstrekk, KV plassert i bolig.Så er det videreført til underfordeling i driftsbygning.

Ved lynnedslag slo det ut overspenningsvern i driftsbygning.

Er det krav om / vanlig å kontrollere eller skifte sikringer eller annet beskyttelsesutstyr etter en slik skade

Spurt ${formatDate(1466147298)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.