Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eksamen Torsdag - Krav 2 ved kabelbergning

Hei!

Vi er ei klasse som held på å ta restteorieksamen. Vi greier fint å rekne ut Krav 1 ved kabelberegning, men ved Krav 2 er vi litt usikre. Skal både I2 reknast ut ved å ta In og multiplesere med ein faktor som vi finn i databladet til sikringa og Iz gongast med ein faktor ved ``I2-tilstanden``? Eller er eg heilt på bærtur? Har notert meg dette nedanfor:

Det fyrste vi gjere er å finne I2 i databladet til sikringa. Dette blir fks. I2 = In * 1,45 i fylgje montørhandboka 5.4.2, s. 54, og 1,2 for databladet til ABB-sikringa ved B-sikring. For å sjekke at Iz (kabelen) er større eller lik I2 under ``I2-tilstanden``, må vi multiplisere med 1,39 for små tverrsnitt, og 1,45 for store tverrsnitt (1,45).

Spurt ${formatDate(1464788316)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys

Er det forskjell på intervallene for kontroll av ledelys og nødlys

Spurt ${formatDate(1464774461)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kurs for formenn og mellomledere uten fagkompetanse

Hei har fått spørsmål fra HMS ansvarlig , om FSE for industri-Lavspenning kurs ville kunne passe for ufaglerte formenn og mellomledrer, de er ikke altid så enkle å ha med å gjøre ute i felten. Hadde en ekstra gjennomgang på kurset for å se. De første 47 % var innafor men videre opp til noen og 80 % var det litt mye forskrifter og normer for en ufaglert. De siste % er viktige spesielt i forhold til strømgjennomgang og legevakt og hvor lenge du skal være der, tror alle spørsmålene kan bli vanskelige for en ufaglært. Målgruppe er :Skanska, Veidekke,Hære,Implenia, NCC, osv.Hadde det vert mulig å lage et datakurs for denne gruppen, de kunne trenge litt folkeopplysning

Spurt ${formatDate(1464769297)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
boblekar

Hei.

Hvordan ligger dere opp strømmen til boblekar?

Ser att det skal tilkobles via koblingsboks og allpolig bryter og selfølgelig jordfeilbryter. Men ligger dere ut ett k-rør med pn? Føres denne da rett inn i koblingsboksen og fuges med silikon? Oppfylles da kravene til IP grad?

Slik som eg har lest er underkant/bakant av boblekaret sone 1 og det skal være tilstrekkelig med IP44 ?

Spurt ${formatDate(1464694881)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berekning sikringstørrelse til 3 fasa motor.

Har ein 3 fasa motor som eg må berekne kortslutning sikring til.

Motoren er:

230V

35,3 A

11kW

Kobla i trekant.

Prøvde å starta han med ein 40 A sikring med C karkteristikk,den slo ut med ein gang.

Kobla han deretter på hovedsikringen i skapet som er 63A C,da starta motoren fint.

Det er brukt 10 mm2 pfxp kabel,med eit forankopla motorvern som er stillt inn på merkestraumen til motoren.Motorvernet slo ikkje ut da sikringen i skapet slo ut.

Spurt ${formatDate(1464636059)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kundeskap

Hvordan er det med disse nye skapene som skal stå utenfor boligen, kan jeg søke på byggstrøm før dette er montert ?

Hva er vanlig praksis, hva er lurt og gjøre ?

Problemet er at inntakskap vil stå i veien dersom det monteres før reisverk er på plass.

MVH

TIM

Spurt ${formatDate(1464474178)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordet lampe i rom med ujordet stikk

Hei,

Jeg har jordleder fram til lampepunktet i taket, men alle stikk i rommet er ujordet. Er det tillatt å montere en lampe (spoter på skinne) som krever jording i rommet?

Spurt ${formatDate(1464251079)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Midlertidig faglig ansvarlig

Hei!Jeg går på ingeniørhøgskolen og har i den forbindelse blitt stilt overfor en case jeg er veldig usikker på.

I en overgangsperiode er en bedrift ute etter å ansette en faglig ansvarlig på midlertidig basis. Dette er fordi nåværende faglig ansvarlig skal pensjoneres og påtroppende har oppsigelsestid i sin nåværende bedrift. Kravene iht. FEK §5 om maksimalt 30 dagers fravær overskrides derfor, slik at bedriften enten må søke om disp. eller da som oppgaven sier, ansette noen på midlertidig basis.

Oppgaven spør etter hvilke kvalifikasjoner bedriften selv må etterse at er i orden med den midlertidig ansatte.

Jeg mistenker at dette er et lurespørsmål fra skolens side, og mitt spørsmål er som følgende: Kan du ha faglig ansvarlig på midlertidig basis?

I veiledningen til FEK §5 i nest siste avsnitt spesifiseres "Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket."

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1464199225)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonen var tørr og sprø.

Hei!

Jeg har hatt tilsyn på det elektriske anlegget hjemme hos meg. Det ble funnet at kablingen var gammel og av en trådomspunnet type. Det står som kommentar at Installasjonen må ettersees og risikovurderes av registrert installasjonsvirksomhet som vurderer installasjonen i forhold til et moderne bruksmønster og forventet levetid. DLE skriver at de også mener at kablingen må byttes.

Hvordan forventes det at en slik sjekk skal gjøres? Må man sjekke kabelen i hele lengden og må denne trekkes ut av jernrørene?

Er det mulig å sno seg unna dette pålegget på noe vis? Jeg har selv elektro bakgrunn og syns kablingen ser bra ut.

Spurt ${formatDate(1464119180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannalarm

Er det noen krav til strømtilførselen til en brannalarm? Er det greit å koble til med ledning og støpsel, så lenge stikkontakten er på en egen kurs merket brann.Altså spørsmålet er om det er OK med ledning og støpsel?

Spurt ${formatDate(1464105570)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.