Har kunden lov til å legge varmekabler selv og har vi lov til å nekte å tilkoble varmekabler hvis de sier de har fulgt leggeanvisningen til leverandøren? Noen løsninger leveres med skilletrafo og støpsel, men det er ikke disse jeg tenker på. Jeg tenker på varmefolier og kabler som selges fra Flisekompaniet, byggmakker o.l. I leggeanvisningen til Heatcom står det at det skal tilkobles av installatør, men det er ikke presisert hvem som kan utføre selve installasjonen.
Det står som et av punktene at "Installasjon av varmekabler skal skje i henhold til NEK400". En vanlig person har vel ikke anledning til å utføre en installasjon i henhold til NEK400 og i såfall skal det utstedes en samsvarserklæring for arbeidet iht del 6 av autorisert installatør...?
Det jeg er på utkikk etter er et klart punkt i NEK400, FEK e.l. som sier bestemt at dette SKAL utføres av autorisert installatør. Dette må i tillegg overstyre en eventuell leggeanvisning utarbeidet av utstyrsleverandør hvor det står at de kan gjøre det selv.
Løst
HeiJeg prøver å finne ut om det ved sluttkontroll er et krav om at jordfeilbryteren (jordfeilautomat) skal testes; altså ved å måle utkoblingsstrøm og tid?Har aldri helt forstått poenget med dette siden disse er typetestet og CE merket hos fabrikk og for automater Har også observert en aldri så liten endring i NEK 400:2014 i forhold til 2010-versjonen:Under Veiledningen til 61.3.6.1 Står det nå at "Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern kan verifiseres ved bruk av test-knapp..."
Løst
Hei (prøver dette spm her også, da det er ubesvart i annet forum),
vi jobber med et prosjekt på britisk kontinental sokkel, og lurer på følgende;
Kan elektroinstallatør (og elektrikere gr. L) registrert i Norge jobbe offshore i UK uten videre (EU/EØS, EU-direktiv 2005/36),
eller er det et direktorat e.l. tilsvarende DSB i Norge også i UK som må godkjenne kvalifikasjonene (typisk CV, søknadsskjema etc) ?
Løst
Heisann!Er litt i tvil om dimensjonering av ledninger i tavler og fordelingskap.
Saken det gjelder er flere leiligheter.
I hovedtavle er det plassert C40A automatsikringer. Hver enkelt av disse sikringene forsyner en boenhet. I boenheten er det benyttet felles JFB. Denne var da forrankoblet alle kurser og fungerte som servicebryter.
Det er i ettertid montert døråpnere i enkelte av leilighetene, hvor de da kappet samleskinnen og lasket fra primærside av jordfeilbryter.
Reagerer på bruken av 2,5mm ledninger koblet til før jfb. Tavle bygget i ca. 1995, ombygd ca. 2010.
Det resulterer jo også at man må ha tilgang til hovedtavle ved arbeid i fordelingen.
Noen som har noen tanker om dette?
Løst
Mener å ha fortsått det sånn at elektrofagansvarlig(driftsleder) og dens stedfortreder er underlagt krav ihht FKE og FSE.
klarer ikke å finne dette, men mener at det er krav om at denne person ikke kan leies inn og at en skal være kjent med farene og oppbyggningen I anlegget ?
er dette kun sakyndig drifteleder og ikke stedfortreder dette gjelder for , og hvor finner jeg dette I forskiftene.?
Løst
Hei,
Har lest tidligere innlegg angående bortfall av muligheten til å stå registrert som faglig leder i 2 virksomheter, hvor den ene er et enkeltpersonforetak uten ansatte.
I og med at DSB fortsatt ikke har kommet med informasjon om dette via elsikkerhet velger jeg å spørre her. Jeg er i dag registrert som faglig leder i en industribedrift. I Altinn er det registrert at jeg står faglig ansvarlig for drift, vedlikehold og bygging av bedriftens egne lavspenningsanlegg. Altså, ikke bygging av annen person sitt anlegg.
Er det da slik at det ikke er mulig for meg å registrere meg med enkeltpersonforetak og faglig ansvarlig for bygging av annen person sitt lavspenningsanlegg?
Håper noen kan avklare dette litt for meg. Forventer også at DSB har en utfyllende tekst om dette i allerede forsinkede Elsikkerhet nr. 87.
Løst
Når det blir stilt spørsmål om risikovurdering i installatørprøven, slik som i 26 mars 2014.
Gi ein kort beskrivelse av din risikovurdering for dette konkrete anlegget.
Ka skal ein egentlig skriva i risikovurderingen?
ka er viktig å få fram?
Løst
HeiEr det noen forskrifter eller normer som forbyr å plassere sikringsskap på soverom?
Løst
Hei! Jeg lurer på noe med gamle inntak.
Var det tidligere krav om at OV ble plassert med en gang der inntakskabelen kom inn i egen adskilt boks?
På gamle hus jeg har vært på så er det jo gjerne inntaksboks i kjeller med OV-sikringer. Det er jo smart å kunne gjøre hele tavla spenningsløs før man skal jobbe der, og det kan man jo når det er lagt opp sånt.
Lurer på om det er noen regler på hvor langt man kan gå inn med en inntakskabel i huset før den må sikres med OV?
Jeg tenker ikke nå på nye forskrifter med utvendig tilknytningsskap.
Løst
Har ett lite installasjonsfirma som kun tar mindre rehabilitering og nybygg ingen store anlegg. Da jeg er både montør og installatør i bedriften. Har flere ganger opplev at til tross for vesentlig oppgradering av anlegget er ikke DLE tilfreds, dette da jeg sitter med inntrykk at de ikke forstår at det er ett oppgradert anlegg. For kundene er det ofte ett spørsmål om økonomi, og de vil gjerne beholde deler av anlegget for å spare penger, selv om ikke alt er splett nytt og i forhold til NEK2010 eller nå NEK 2014, så er el. anlegget av en VESENTLIG høyere el sikkerhet en det var før jeg begynte, dog ikke som ett nyanlegg. Har to eksempler på dette ene anlegget ønsket kunde at eksisterende stigeledning og jordingsanlegg ble brukt. Kabler var hele og fine (PN ledere i rør, med rett tversnitt) og jordingsanlegg hadde god og lav overgangs motstand til jord. Likevel ville de underkjenne jording anlegget og stigeanlegget. da dette ikke var nytt. Etter kontakt med DSB elsikekrhet fikk jeg godkjent dette anlegget. Eksempel to er en litt eldre bolig blokk der alle automatsikringer ble byttet ut med jordfeilautomater, alle kurser trukket om alle stikkontakter ble byttet med jordet utgave ny komfyrvakt osv. Pga fysisk for lite plass i skapet fikk vi ikke montert overspenningsvern. Siden det var kabel i bakke inn til boligblokken og den gikk vi hovedsentral og vider ut til under-sentraler, la jeg til grunn at dempingen ble god nok slik anlegget var utført, kunde ble anbefalt "plug in" overspenningsvern i stikkontaktene som "siste skanse". Virker som om DLE ikke forstår forskjellen på nytt og rehabilitert/ oppgradert anlegg. Dette er ikke ett rent forskiftsmessig spørsmål men mer ett spørsmål om generell praksis i slike situasjoner, alternativet er ingen oppgradering i det heletatt. Så hva kan de egentlig kreve av ett oppgradert / rehabilitert anlegg. Mvh
Løst