Hei! Har et spørsmål og lurte på om noen hadde noen tanker.
En kunde vil ha lading på trucken sin og har bestilt ladestasjon selv. På merkeskiltet står det at den må ha 3-fas 16A 400V eller 25A 3-fas 230. Eksisterende kontakt er i dag 16A 3-fas som også har et uttak til på kursen.
Hvis denne ladestasjonen blir plugget i her vil eneste konsekvens være at trucken lader saktere eller er det noe mer i forhold til trafo i laderen osv.
Noen tanker??
Øver til eksamen og lurer da på en ting.
Ved et hovedvannrør og avløpsrør i plast. Er det da krav om utjevninger til vannrør og avløpsrør i metall ellers i innstallasjonen?
NEK 400: 411.3.1.2 spesifiserer at det skal etableres en hovedjordingsskinne hvor følgende skal være tilkoblet via utjevnings forbindelser for beskyttelses formål: Ledende deler som føres inn eller ut av bygningen (f.eks. gassrør, vannrør, fjernvarme), ledende deler av bygningskonstruksjon, tilgjengelig armering av armert betong. Disse metalliske delene har en sannsynlighet om å introdusere en farlig spenningsforskjell mot utsatte ledende deler.
Gjelder da utjevninger bare for hovedvannrør og hovedavløpsrør?
Blir da dette riktig?: Hovedvannrør og hovedavløpsrør er i plast og trenger ikke utjevning. Da trenger heller ikke kobberøret til dusjen heller ikke utgjevning.
mvh
Jeg skal trekke inntakskabel til et nytt hus med OV 63 A igjennom et rør som dessverre ikke har plass til 25 mm2 kabel (maksimalt er 16 mm2).
Røret er forlagt i grusmasse under huset frem til oppstikk i betongplaten for sikringsskapet. Fra overkant betonggulv til bunn sikringsskap er det ca 1 meter (innervegg), som jeg antar blir for langt til at man kan se bort ifra A2 som dimensjonerende forlegningsmetode, som gjør at 16 mm2 blir for lite for 63 A.
Kan dette løses ved noen av følgende alternativer, evt. andre gode idéer?
Alternativ 1: Hvis man ikke isolerer innerveggen, blir den da ansett som et «hulerom» som nevnt i tabell 52A-2? Om så blir det forlegningsmetode B2, og sammen med korrigering for 25 °C omgivelsestemperatur (som nok er fornuftig når makslast må kunne antas å være vinterstid?) er Iz>63A.
Alternativ 2: Kan PEX-isolert kabel være en løsning? Men lederne kan da i teorien være varmere enn 70 °C når de kommer inn i sikringsskapet, og kan man da hensyn ta det kjøler seg ned igjen til 70 °C før de tilkobles OV-vernet (hvis det i det hele tatt er en nødvendig forutsetning)?
Hei.
Elektriker har kablet sentralisert nødlysanlegg med 2 kurser i samme kabel, for å slippe å trekke 2 kabler til hvert område i bygget.
Er dette tillatt?
Står det noe om dette i regelverket?
Isåfall hvor?
Hei!
Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.
Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?
Hei
Vi har fått forespørsel om og rehabilitere et legesenter.
Blir et lege senter regnet som medisinske områder?
Må vi være registret i Elvirksomhets registeret med område "rom for medisinsk bruk" for og kunne ta denne jobben?
Se liste under for registreringen på firmaet.
Arbeidsoppgaver:
-Prosjektering av elektriske anlegg
-Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
-Kontroll av andres elektriske anlegg
Anleggstyper:
-Bygning - lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)
-Industri - lavspenningsanlegg
-Maskiner - elektriske anlegg
-Ledningsanlegg - lavspenning
Når du kabler fra OV vern målersløyfer etc inne i sikringskap. Hvilken forlegningsmetode brukes og hvilken tabell ?
Hva defineres Quooker i kjøkkenbenken som? VVB? Den har et varmeelement på 2000-2900W og en beholder på 3-7L. I stanby-modus trekker den 10W.
Skal den ha fsst tilkobling på linje med en VVB?
Hei, hvordan er lovverket når faglig ansvarlig slutter. Det blir søkt dispensasjon på en prosjektleder som skal ta prøven som faglig ansvarlig innen 6mnd.
Denne prosjektlederen har pappaperm 3 av seks mnd det søkes dispensasjon for.
kan da den nye faglig ansvarlig som har dispensasjon, bemyndige en annen prosjektleder til å være stedlig faglig ansvarlig?
Hei!
I huset vårt (som også har en egen leilighet, så totalt 26 kurser i dette huset) som er fra 1972 så har vi 3 bad som er kraftig oppgradert inkludert det elektriske, samt kjøkken med kurser til platetopp, stekeovn, teknisk kurs, egen kurs til oppvaskmaskin. Det er i tillegg montert en egen kurs til ventilasjonsanlegg og en kurs til stikkontakt ute. Siden alle disse kursene stort sett skal ha med jordfeilvern, skal da hele fordelingsskapet oppgraderes til standarden som er for 2025?