NEK 399 - 6.10 Krav om føringsvei

Hei, jeg lurer på en sak angående hvor mange installasjonsrør som må legges fra TK-skap og inn i en bolig. NEK 399 - 6.10 beskriver det slik:

Det skal etableres føringsvei med tilstrekkelig innbyrdes av avstand mellom el og ekom.
Følgende føringsvei skal legges:

1. minst ett installasjonsrør med minste diameter 40 mm for el fra tilknytningsskapet frem til sikringsskapet,
2. minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm fra tilknytningsskapet til første termineringspunkt eller første fordeler for ekom i bygningen, og
3. minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm for fremføring av HAN-grensesnittet. Installasjonsrør føre dit ekom termineres i bolig, med mindre annet avtales mellom berørte parter.

Det jeg lurer på er: Må det legges et rør inn i boligen for ekom dersom det skal installeres et TK-skap, hvis det allerede er terminert fiber i en fiberboks som går til en ruter i stuen? Isåfall hvor skal dette ekomrøret føres frem i boligen, eller skal det et rør fra TK-skap til boksen der fiberen termineres?

Vedlagt bilde er bare til illustrasjon.

Spurt 7:17 - 29.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav om faglig ansvarlig.

Jeg er medlem i en frivellig organisasjon som eier et elektrisk anlegg som, ifølge FEF, er et elektrisk forsyningsanlegg (likeretterstasjon og KL-nett i forbindelse med sporvei, der alt er lavspenningsanlegg). Internt har vi nå en diskusjon om vi må vere registrert i elvirksomhetsregisteret, noe vi mener vi ikke må vere då vi berre utfører arbeid på eget forsyningsanlegg (FEK §3).

§ 3.Registreringsplikt

Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter til et foretak, som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.


I forbindelse med denne diskusjonen har også spørsmålet om "Faglig Ansvarlig" dukket opp. I FEK og DSB sine veildeninger/presiseringer er tittelen omtalt på en slik måte att det kan virke som om et foretak skal ha faglig ansvarlig når dette også er registrert i elvirksomhetsregisteret, men ingenting om et foretak unntatt registreringsplikten må ha en med denne funksjonen.

Spørsmålet er derfor om et foretak som er untatt registreringsplikten må ha en med funksjonen "Faglig Ansvarlig", eller om dette dekkes av foretakets Driftsansvarlige (FSE?)?

Uansett svar på dette så lurer vi også på i hvilken forskift/lov dette kravet (eller det motsatte) er beskrevet.

På forhånd, takk.

Spurt 16:56 - 28.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Byggdrifter

Hei!

Jeg har fagbrev som elektriker og byggdrifter. Jeg har bestandig FSE-L oppdatert og er faglig engasjert.Jeg tenker å starte et vaktmester-foretak og bedrive byggdrift for borettslag og små private næringsforetak. En klassisk vaktmester gjør enkle reparasjoner og lignende. Innenfor elektro kan det byttes lyspærer, batterier og deksler på stikk.

Uten å ha eller være installatør i foretaket mitt, er jeg like begrenset som en ufaglært vaktmester når det kommer til det elektriske? Eller kan jeg gjøre enkle reparasjoner, som feks lampebytte eller bytte av defekt lysbryter/dimmer?

Vet det finnes kurs for ufaglærte lik dette fra KRM Tekniske Fagskole:

Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet



Mvh

Johnny

Spurt 11:00 - 26.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Faglig ansvarlig og Driftsleder (Sakyndig driftsleder)

Hei.

Hvordan er regelen for faglig ansvarlig i et firma som er oppdelt i flere AS. Kan faglig ansvarlig ha ansvaret på tvers av ASène?. Dette gjelder også Driftsledere?

Øystein Bøyding Hansen

Spurt 10:52 - 24.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
PR i rør

Hei!


Kan jeg legge PR i rør over himling med en 16A sikring foran uten problemer?? Eller vil det da gå som forlegningsmåte A2?? Det er jo ikke isolert vegg.

Spurt 8:27 - 24.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Overspenning og varsling i fellesområder i sammeie

Hei

Ang varsling til overspenningsvern , NEK400-823.534.302

Hvis man har et sameie med 4 oppganger med flere etg . Hovedtavle i kjeller underfordelinger står i fellesområdet i hver etg i hver sin oppgang. ,som så fordeler seg til hver boenhet i etg. vil det da være krav til varsling for overspenningsvern plassert i Etasjefordeling og hovedtavle ?

Spurt 9:18 - 23.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
FEK§7 Installatør i egen bolig

Visst du eier et lager ( lagerlokale med forskjellige seksjoner som er oppdelt ) kan du være installatør i eget lokale eller krever dette FEK§7 paragraf 2 kompetanse.

Vet FEK§7 beskriver egen bolig og fritidsbolig. Men usikker når det kommer til eget lagerlokale. Vil dette være noe som DLE tar en vurdering på ?

Spurt 4:28 - 21.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Lav spenning ved lading av elbil

Hei.

Hvis spenningsfallet ut til en ladestasjon blir stort, vil naturligvis effekten bli redusert.

Den reelle effekten blir målt i måleren. Og da får vi vel et ganske stort effekttap om kabelen ikke er tilstrekkelig dimensjonert for spenningsfallet?

Har lest at for lav spenning kan øke brannfaren, kan noen forklare hvorfor?

Spurt 5:25 - 14.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dokumentasjon ved vedlikehold

Hei

Har fått avvik frå DLE etter rehabelitering av eit sikringsskap, likt mot likt. Dei savnar "nødvendig" dokumentasjon.

Må ein egentlig dokumentere noe som helst på ein sånn jobb, der det er etter min meining vedlikehold?
Eg la uansett ved ein samsvarserklæring der det vart referert til Nek 400:2022, som igjen var eit avvik ifølge DLE. Rehabeliteringen var gjort med 30ma jfa på alle kurser og IP2xc, så eg ser ikkje avviket med å erklære samsvar etter NEK 400:2022 i sikringsskapet, der jobben blei gjort.

I tillegg meiner dei det skal være ein (skriftlig) risikovurdering basert på elsikkerhet nr 63.

Er jo kanskje lurt, men eg vart nyskjerrig om det egentlig er krav til dette.


Spurt 8:09 - 11.4.2025
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Utjevning til jord av MA (støpejern) rør

Hei,

Ved bruk av MA (støpejern) avløpsrør, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til jord. Ref. 542.4.1 og 411.3.1.2: Alle metalliske rør som føres inn i bygg skal utjevnes. Spenningssystemet er TN-S, og avløpsrøret vil være eksponert i tak i kjelleren. Røret vil skjøtes sammen med ikke ledende pakninger.

Er usikker på videre omfang av utjevning til jord av MA røret inne i bygget?

Spurt 14:03 - 9.4.2025
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.