Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kabelbro avstand sprinkler

Hei, noen som kan vise til en plass der det står om minimum avstand til sprinkler?. Kan kanelbro plasserer under men rett ved sidnav sprinkler rør.

Spurt ${formatDate(1678460820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
10
Kappe varmekabel

Hei

Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.

Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?

Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.

Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;

52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter


Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;

P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W


Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?

Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".

Spurt ${formatDate(1678429320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell og betjening av effektbrytere

Hei

Er det en øvre grense for størrelsen på effektbryter som kan betjenes av instruert personell?

Spurt ${formatDate(1678362840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spenningsforskjeller inntaket

Hei! Er det vanlig å ha variasjoner på fase 1 fase 2 fase 3? Dette er avlesningene jeg har på måleren i sikringskapet. Ser at jeg har 231v/ 230v / 226V .

Spurt ${formatDate(1678307340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode TN anlegg

Hvordan beregner man jordelektrode i et tn-anlegg. Jeg tok 2mAxtrafo str. men det er kun for it og tt nett. Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1678183140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspenningsinstallasjoner iht. FEF

Kraftstasjoner er omfattet av bestemmelsene i kapittel 4 i FEF. I Paragraf 4-7 står det at:

"Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål."

Det er ikke vanlig at maskinsalen i småkraftverk blir definert som "rom for høyspenningsanlegg", selv om generatoren er plassert i rommet. Dette løses ofte med at kapslingsgraden på generatoren er høyere enn IP4X (i praksis IP 44 eller høyere). Generator er ofte 6,6kV for småkraftverk og har kabler til generatortransformator som står i egen transformatorcelle (småkraft bygges ofte uten generatoreffektbryter). Det står altså en generator i rom for annet formål.

Noen ganger plasserer man også feks. magnetiseringstransformatoren til generatoren i maskinsalen. Er det da slik at denne også må ha kaplsingsgrad over IP4X for å unngå at maskinsalen blir definert som "rom for høyspenningsanlegg"?
(Magnetiseringstrafoen utnytter generatorens spenningsnivå og er som regel tørrisolert)

Spurt ${formatDate(1678104660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
OVS fra 2022 med lyd og lys signal

Hi alle...

I montørhåndboka 2022 pkt 4.4 side74

"I boliger er det krav å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet (7.2.3.2)

dersom installasjonen utføres i henhold til nek 399 (7.2.2 - EKOMNETTEIER) Det skal monteres utstyr som gir lys og/eller lydsignal .....når overspenningsvernet som er montert i tilknytningsskapet er defekt.

def.

Tilknytningsskap - skap som inneholder tilknytningspunkt

Tilknytningspunkt - Punkt i et teknisk anlegg hvor det etableres eierskifte på anleggsdeler, og hvor elektrisk energi og/eller elektronisk kommunikasjon utveksles.

1.Forstår jeg riktig at tilknytningspunkt er hoved tavle (feks i kjeller sammen med mottaker målere ) eller inntakboks

2. Dette gjelder bare nybygde installasjoner? hvordan skal jeg forstå punkt 7.2.2 har?


God helg:)

Spurt ${formatDate(1677950160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømsøyle uten barnesikker stikk

Hei.

Kjøpte nylig en stikkontakt søyle i norsk nettbutikk til utebruk (ip44) med uttak uten barnesikring. Produktet er tysk. Er det lov å selge eller montere dette i det hele tatt i norske husstander?

Planen var å bruke dette i ett drivhus, men tviler på denne kan brukes i det hele tatt i noen norske installsjoner.

Har ekspertene her noen klare svar?

Spurt ${formatDate(1677949500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av OV med 80A KV

Har 80A KV i TKS, og lurer på om jeg kan benytte 63A OV eller 50A OV i sikringsskapet? Finner ikke selektivitetstabeller og har heller ikke tilgang på Febdok o.l.

Spurt ${formatDate(1677945300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pr i rør, 2,5mm2

Hei.
Var på et anlegg hvor det fra gammelt av var trekt pr 2x2,5mm2 i rør (A2) til vaskemaskin med UZ 16a

Kan jeg da sette inn 15a b OL. Selvom dette ikke vil bli innenfor krav 2

I2 mindre iz

I2=15a x1,3 =19,5a

Iz 2,5mm2 i A2 = 18,5a

Er det noen gamle forskrifter jeg kan lene meg på, eller er jeg nødt da til å gå ned til 13a eller trekke om til pn?


Spurt ${formatDate(1677932580)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.