Hei, noen som kan vise til en plass der det står om minimum avstand til sprinkler?. Kan kanelbro plasserer under men rett ved sidnav sprinkler rør.
Hei
Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.
Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?
Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.
Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;
52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter
Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;
P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W
Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?
Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".
Hei
Er det en øvre grense for størrelsen på effektbryter som kan betjenes av instruert personell?
Hei! Er det vanlig å ha variasjoner på fase 1 fase 2 fase 3? Dette er avlesningene jeg har på måleren i sikringskapet. Ser at jeg har 231v/ 230v / 226V .
Hvordan beregner man jordelektrode i et tn-anlegg. Jeg tok 2mAxtrafo str. men det er kun for it og tt nett. Noen som vet?
Kraftstasjoner er omfattet av bestemmelsene i kapittel 4 i FEF. I Paragraf 4-7 står det at:
"Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål."
Det er ikke vanlig at maskinsalen i småkraftverk blir definert som "rom for høyspenningsanlegg", selv om generatoren er plassert i rommet. Dette løses ofte med at kapslingsgraden på generatoren er høyere enn IP4X (i praksis IP 44 eller høyere). Generator er ofte 6,6kV for småkraftverk og har kabler til generatortransformator som står i egen transformatorcelle (småkraft bygges ofte uten generatoreffektbryter). Det står altså en generator i rom for annet formål.
Noen ganger plasserer man også feks. magnetiseringstransformatoren til generatoren i maskinsalen. Er det da slik at denne også må ha kaplsingsgrad over IP4X for å unngå at maskinsalen blir definert som "rom for høyspenningsanlegg"?
(Magnetiseringstrafoen utnytter generatorens spenningsnivå og er som regel tørrisolert)
Hi alle...
I montørhåndboka 2022 pkt 4.4 side74
"I boliger er det krav å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet (7.2.3.2)
dersom
installasjonen utføres i henhold til nek 399 (7.2.2 - EKOMNETTEIER)
Det skal monteres utstyr som gir lys og/eller lydsignal .....når
overspenningsvernet som er montert i tilknytningsskapet er defekt.
def.
Tilknytningsskap - skap som inneholder tilknytningspunkt
Tilknytningspunkt - Punkt i et teknisk anlegg hvor det etableres eierskifte på anleggsdeler, og hvor elektrisk energi og/eller elektronisk kommunikasjon utveksles.
1.Forstår jeg riktig at tilknytningspunkt er hoved tavle (feks i kjeller sammen med mottaker målere ) eller inntakboks
2. Dette gjelder bare nybygde installasjoner? hvordan skal jeg forstå punkt 7.2.2 har?
God helg:)
Hei.
Kjøpte nylig en stikkontakt søyle i norsk nettbutikk til utebruk (ip44) med uttak uten barnesikring. Produktet er tysk. Er det lov å selge eller montere dette i det hele tatt i norske husstander?
Planen var å bruke dette i ett drivhus, men tviler på denne kan brukes i det hele tatt i noen norske installsjoner.
Har ekspertene her noen klare svar?
Har 80A KV i TKS, og lurer på om jeg kan benytte 63A OV eller 50A OV i sikringsskapet? Finner ikke selektivitetstabeller og har heller ikke tilgang på Febdok o.l.
Hei.
Var på et anlegg hvor det fra gammelt av var trekt pr 2x2,5mm2 i rør (A2) til vaskemaskin med UZ 16a
Kan jeg da sette inn 15a b OL. Selvom dette ikke vil bli innenfor krav 2
I2 mindre iz
I2=15a x1,3 =19,5a
Iz 2,5mm2 i A2 = 18,5a
Er det noen gamle forskrifter jeg kan lene meg på, eller er jeg nødt da til å gå ned til 13a eller trekke om til pn?