Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Må bruke installatør ved DLE mangler?

Dersom en anleggseier har fått DLE ettersyn og mangel, pålegges eier til å få en installatør til å utbedre mangelen. Men dersom mangelen er noe kunde/eier har anledning til å ordne selv, har DLE anledning til å påkreve fiksing av installatør? Hvor er dette hjemlet?

Et eksempel: DLE kontroll avdekker mangel på jordforbindelse (FEL §21) i en lampe. Lampen er ettermontert av kunde med bevegelig ledning, dvs 2x0.75 PL tilkoblet i et anlegg som har jordet stikk. Lampen skulle vært jordet. Kunden kan fikse jordingen selv med f.eks. 3G0.75 PMH og jordet stikk, men pålegges altså å bruke installatør. (Hvordan) kan DLE påkreve dette?

Spurt ${formatDate(1406413200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatørprøva etter ny ordning

Hei.

Har planer om å avlegge installatørprøva. Er det noen som har løsningsforslag på prøva som blei avholdt i Mars 2014. Etter FEK ble gjort gjeldende?

Spurt ${formatDate(1406103720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Generator i it-nett

På plattformen eg jobber har vi generator med en lav ohming motstand til jord, altså et ""it-nett"", så vidt som eg har forstått.
Lurte på om noen er flinke til å forklare hensikten på hvorfor en har overgangsmotstand til jord i et it-nett.
Eg har jo hørt at en begrenser jordfeilstrømmen, men eg skjønner ikke helt hvorfor?

Spurt ${formatDate(1405938060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400:2014.823.533.2

Hei! Har et spørsmål.
I den nye nek 400:2014 står det i avsnitt 823.533.2 at det som står i 533.2 ikke lenger gjelder for bolig.

Vil dette si at man kan benytte f.eks 15A og 16A sikring på 1,5mm2 med forutsetning av at I2 er mindre enn Iz.

Så hvis man har en 16A sikring med I2 på mindre enn 1,21 (16 *1,21 = 19,5) så vil det være OK å bruke en PR 2x1,5 som også tåler 19,5 A?

Spurt ${formatDate(1405606920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i TN nett.

Hei,

hva er kravene rundt jordfeilbryter i TN-nett? Et eksempel kan være en lyskurs i et kontorbygg. Jeg har leitet i NEK400 men noe konkret klarer jeg ikke finne der, men det må jo være nevnt der et sted?

Mvh

Nyskjerrig lærling

Spurt ${formatDate(1405579680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lampettledning

Hvor går grensa på bruken av dette?
Kan vanlige folk plugge dette i stikkontakt, sette på lampettbryter ved veggen og til taklys i taket?

Spurt ${formatDate(1405577400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedsikring på bad

Hei! Jeg var på el-kontroll i bolig i går. Hvor kunde hadde hovedsikringer på bad. Skuff, nh00. Ca 120cm unna åpning på dusjkabinett.
Dette kan umulig være tillatt?

Spurt ${formatDate(1405577160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabling elektrisk utstyr

Har fått en forespørsel om å legge og koble kabler til et bilvaskeanlegg. Dette anlegget har samsvarserklæring fra leverandør. Hvem skal levere samsvarserklæring på disse kablene som er forbindelser mellom ulike deler av maskinen?(altså ikke tilførsel som selvfølgelig vi leverer samsvarserklæring på)

Takker for svar og gjerne med henvisning til forskrift/norm

Spurt ${formatDate(1405522320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE merking / IP klasse

Hei
Skal begyne å importere en elektrisk innretting fra USA for salg i Norge.

HVordan går man fram for å få CE merke? Har lest meg fram til at man må imøtekomme krav, men klarer ikke å finne noe konkret. Har snakket med DSB, men dem bare trekker på skuldrene.
Og når det gjelder IP klasse. Er dette påkrevd? Kan man merke det selv etter egen synsing? Eller må det inn på testing i godkjent lab?

Spurt ${formatDate(1405413360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koble i downlightkasser

Hei
Må skjøte 2 downlight kabler i en kasse. Slik jeg tolker det er det ikke lov å skjøte med wago og legge disse løst i kassen. Hvordan bør det gjøres? Legge en liten koblingsboks med strekkavlastning inne i downlightkassen?

Noen råd. Legg gjerne med el. nummer på utstyr som anbefales.

Spurt ${formatDate(1405368240)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.