Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sluttdokumentasjon leiligheter

Hei!

Vi hadde en liten diskusjon rundt dette på jobben i dag, og meningene var delte;

Vi påtar oss installasjon av 8 leiligheter for en entreprenør og dette blir utført under en og samme ordre.
Hvordan stiller det seg med sluttdokumentasjon på et slik anlegg ? Vil det være påkrevet med 8 stk risikovurderinger, 8 stk sluttkontroller og 8 stk samsvarserklæringer (+ fdv etc) pluss eget sett for eventuelle fellesarealer, eller er det tilstrekkelig med ett sett papirer på hele anlegget iom at jobben utføres for EN kunde og at fremtidige beboere for oss er ukjent ?
Vi må jo anta at det skal 8 nye eiere inn i bildet.

Spurt ${formatDate(1405362660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sikkerhetsbryter

Hei

Er det påkrevd å montere sikkerhetsbryter på en viftemotor til korntørke ? egen kurs kan låses med automatlås.

i mitt tilfelle er motoren styrt av frekvensomformer. EMC sikkerhetsbrytere er meget dyrt i denne effektklassen. har aldri sett dette montert i slike anlegg, men hva sier kravene ?

Takker for normative referanser og svar

Spurt ${formatDate(1405248240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nett på 220V og 60Hz

Hei
Skal flytte til et land med 220V 60Hz. Er dette noe som vil kunne gi en praktisk utfordring hvis jeg tar med meg husholdningsapparater fra Norge?

Spurt ${formatDate(1405003500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til merking av kabler

Hei,

jeg har sommerjobb i et firma som prosjekterer elektriske anlegg i forskjellige bygg, både innen industri og kontor.

En av oppgavene jeg har fått er å lage et lite skriv om hvilke krav som finnes rundt merking av kabler. Hvor skal de merkes? Eksempel kan være før/etter brann, før de går inn i skap, og hvilken type merking er påkrevd hvor (materialvalg etc.)?

Jeg har lest i NEK400, maskindirektivet og søkt mye på nettet, men finner svært få KRAV som er satt rundt dette med merking. Det ser for meg ut som det er mest opp til de som bygger anlegget å bestemme hva som er bra nok i hvert tilfelle.

Har noen info rundt dette med krav til merking av kabler?

Takker for alle svar!

Spurt ${formatDate(1404996660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel i rør under asfalt

Vi har slitt med et bakkevarmeanlegg utenfor en verkstedhall.
Det kjøres mye truck og tungtransport og bakkevarmen er der for å holde bakken tørr om vinteren.

Men det er en veldig ustabil grunn og mye ""tæla"" for å bruke et folkelig ord.

Å feilsøke på jordfeil og brudd er risikosport når man må pigge opp asfalten og i så måte også volde andre skader på kablene i bakken ved å pigge. Bryter man løs en asfaltbit så river man kabelen i to, siden den ligger inni asfaltlaget. Ikke finnes det bildedokumentasjon for presis kabelpåvisning eller noe.

Så nå er det snakk om at all asfalten skal skrelles. Hvilke beskyttelsestiltak kan man utføre av kabelen? Holder det å legge den i rør eller må den ha kontakt med bakkemonnet den skal varme?
Forlegning av ny kabel skal selvsagt fotodokumenteres.

Vi tenkte på rustfrie rør og så eventuelt bruke trykkluft til å etterfylle rørene med sand rundt kabelen. Eller trenger vi kanskje ikke det?

Eller kanskje man burde brukt en slags membran mellom asfalten og kablene?

Jeg har hatt minimalt med varmekabler å gjøre så jeg setter stor pris på tips fra folk som driver mye med det

Spurt ${formatDate(1404751860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedjordskinne

Det står ofte beskrevet at hovedjordskinne skal monteres på isolatorer/avstandstykker. Hvorfor er dette nødvendig. vis vi for eksempel skal montere en hovedjordskinne/klemme på en trevegg. kan vi ikke skru denne direkte fast i veggen, uten at denne er issilert fra veggen?

Spurt ${formatDate(1404475500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelsesstrømpe over PN leder

Jeg fikk nylig besøk av eltilsynet hvor de påpekte at alle downlightene/spottene hadde feil kabelinstallasjon. Det er trukket vanlig PN 2,5mm2 i rør frem til SG junistar LED spotter, og noen halogenspotter. Når det gjelder de sistnevnte forstår jeg at det kan bli varmgang og at disse nok skulle hatt varmebestandig kabel. Når det gjelder LED spottene, tviler jeg på at disse kan overstige 70 graders temperatur. Det vil jeg isåfall sjekke nærmere med fabrikant.

Uansett, for å tilfredstille eltilsynet, vil det ikke være tilfredstillende å kjøpe inn noen meter med beskyttelsesstrømpe og montere disse på PN-lederne fra de kommer inn kassen over spottene, og frem til tilkoplingspunkt på spottene? Eller MÅ alle PN ledere byttes ut til varmebestandige. Dette vil isåfall utgjøre en stor kostnad :(

Ett siste spørsmål er angående samsvarserklæring. Skal denne være utfylt selv om man selv ikke anser installasjonen som komplett ferdig? Trodde denne skulle fylles ut ved komplett installasjon, eller for installasjon ved salg av bolig.

Spurt ${formatDate(1404334680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montering overspenningsvern

Eg har et skap som eg skal montere opp 3 stk ov-vern til underfordelinger.

Eg må ha ny samleskinne for disse 3 ov-verna.

Eg har sett tidligere at overspenningsvernet er montert med kabel ifra samleskinnen, må en gå med kabel eller går det greit å legge dette under samleskinnen?

Spurt ${formatDate(1404293520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern ved utvidelse

Hei.

Om jeg har forstått det riktig, så skal det monteres overspenningsvern ved alle nyanlegg (et krav), men hva med utvidelse av et eksisterende anlegg, når vi f.eks skal legge opp en ny kurs til bereder. Er det da et krav om at det skal monteres overspenningsvern, (etter mitt syn ja) men hvor kan jeg henvise til for at dette kan bli dokumenterte. Kundene tror jo vi bare ""lurer"" på dem ekstra utstyr som de ikke har noe ønske om å betale for.

Ikke enkelt å være montør og skal stå å forklare dette for kundene som står å sier at dette har vi ikke råd til nå, uavhengig av hvor sikkert anlegget blir.

Spurt ${formatDate(1404203940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelvernrør til murvegg

Hei
Mulig litt på sidelinje med tanke på forskrifter, men håper noen kan hjelp meg.
Skal legge en kabel inn i garasje i mur. Borrer hull for gjennomføring inne i kabelvernrør, dermed ønsker jeg ikke åpning i toppen. Har sett flere kabelvernrør med topp ""slått flat"", men kan ikke finne slike. Noen som vet et el. nummer på slike rør?

Spurt ${formatDate(1404152100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen