Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
vern av stikkledning

Hvem har ansvaret for overbelastningbeskyttelse av stikkledning? I et tilfelle la el-verket en 3G240 PEX kabel etter at vi hadde oppgitt overbelastningsvern til 315 A. Strømføringsevnen til denne forlagt i jord er 290A

Spurt ${formatDate(1404058500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontaktorer svikter hyppig. Mistenker høy reaktiv effekt

Hei. I et eldre anlegg som består av mange samlebånd så synes jeg vi skifter kontaktorer mistenkelig ofte. Her om dagen slaktet jeg en brukt kontaktor og så tydelige brennmerker og smeltede kontaktpunkter. Motoren den aktuelle kontaktoren driver er på 37kW. En motor fra 60-tallet. Og kontaktoren har en AC3 verdi på 37kW. Men jeg begynner å mistenke at cos phi verdien på motorene må være forferdelig og det viste seg at jeg hadde rett. Cos phi på 0,53.

Å bytte motor med en moderne motor innebærer enorme ombygninger av maskinen som ikke er økonomisk forsvarlig.

Men jeg tenkte på dette med fasekompensasjon ved å sette opp kondensatorbanker på hver motor. Kan dette være en løsning? Vil dette bli hardere på kontaktorene eller kan det skåne dem bedre?

Hvor kjøper man isåfall slike?

Alternativet er å gå for overkill så det holder neste gang vi skal skifte kontaktorer. De lever i gjennomsnitt 5 år. Dette er et 230V IT anlegg

Spurt ${formatDate(1403877480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt sikringsskap

Skal instalere ett nytt boligskap i en hytte. Hytten ble bygd og installert for 7år siden med skjult anlegg men har vært provisorisk tilkoblet til ett aggregat. E-verket har først nå i år kommet med strøm til k-skap utenfor hytteveggen. Spørsmålet er om man skal følge nek 400-2010 ved tanke på minste antall stikkontakter med mere, når det er først nå det blir lagt inn strøm til hytten eller om man kan la det være da det ble utført ved nek 400-2006 uten å trenge å utvide anlegget iht nek 400-2010?

For el-tilsynet vil jo komme etter ferdig installasjon av skap og måler og kontrollere anlegget. Hvordan skal da dette dokumenteres att det er gjort for 7år siden, uten att kunden har noen samsvarserklæring/bevis fra tidligere utført arbeid?

Spurt ${formatDate(1403820180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt inntak, 1 fas måler.

Hei!

Er det lov og bruke et 3fas overbelastningsvern koblet 1 fas(230v It) til elverket har byttet om til en 3fas måler? (Pr i dag 1 fas måler)
Med tanke på pris og mindre arbeid slik at kun laskskinne trengs og byttes i etterkant.

Holder på og renovere et hus og legger alt opp klart for 3fas/56A, men elverket i ommrådet er kjent for og ta sin tid, så målerbytte kan ta en stund.

Spurt ${formatDate(1403797320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering tilførsel byggestrøm

hvilken norm gjelder for strømføringsevne til gummikabel som brukes som tilførsel til hovedsentral på byggeplass.

Flere jeg har spurt sier man kan gå opp et hakk i forhold til normal strømføringsevne.
dvs. 63 A på 10mm2 gummikabel

Noen som vet dette og kan peke i riktig retning?

Spurt ${formatDate(1403785680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Antall stikkontakter ved rehabilitering

Hvis HELE det elektriske anlegget i et rom blir fjernet grunnet oppussing/rehabilitering sier elsikkerhet nr 78 at man skal følge gjeldende norm og forskrift. Hvis kun deler av det elektriske anlegget fjernes skal man følge gjeldende norm og forskrift, men ha fokus på at elsikkerhetsnivået ikke reduseres og ikke blande jordet/ujordet osv, men når DSB henviser til gjeldende norm og forskrift vil jeg også anta at dette innebærer å følge minimumsantallet stikkontakter som beskrevet i NEK400-2010:823.537.02 ?

Jeg mener også litt satt på spissen at hvis man legger opp en ny 16A kurs i en gammel enebolig som inst.met A1 til en stue som har beskyttelsestiltak ""ikke ledende omgivelser"" Må man ihht NEK400-2010:823-433.1 Krav 2 Benytte et 15A med 30mAjfb og som et avvik fra NEK400 installere en ujordet stikkontakt på denne kursen da man ikke kan innføre jord på steder hvor det er benyttet ""ikke ledende omgivelser"" som beskyttelsestiltak.

Kom med innspill

Spurt ${formatDate(1403763000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i nytt bygg

Hei. Har fått i oppgave å instalere et nytt lager/kontorbygg. Bygget er 40 meter langt og 20 meter bredt. Det er lager med betonggulv i 1 etg og en 2. Etg påca 100 kvm. Her ville jeg lagt fundamentjording eller ringjording med tverrforbindelser, samt jordet armering i gulvet ( da det skal være betonggulv)
Problemet er at bygget er oppsatt før vi fikk jobben, og det er asfaltert rundt hele bgget.
Hvordan løser vi dette på beste måte?
Tverrforbindelser er jo utelukket da alt er ferdigstøpt. Vurderte selv å legge en jording innvendig, for så å skjære opp asfalten, og sette ned jordspydd hver 10. Meter rundt bygget. Det er bygget på sandgrun. Vil dette holde, må jo måle jordingen etterpå da. Det er 250A inntak, men skulle vel holde å bruke 25mm2 som en indre ring som jordspyddene tilkobles?

Noen som har vært borti tilsvarende problemstillinger?

Spurt ${formatDate(1403734680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverforbindelser

Jordingsboken sier litt om tverrforbindelser på ringjord i større anlegg for å forhindre potensialforskjeller, men hvilke potensialforskjeller er dette snakk om? er dette kun mellom feil på utsatt ledende del og betonggulvet?

Spurt ${formatDate(1403716920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Drifts forskrifter, linjebefaring

Hei, vi diskuterer linjebefaring og alder på høyspentlinje. Gjelder kravet om gul bakgrunn og sort skrift på høyspent skilt, på linjer som er bygget føre 1980? I den tiden var det blanke skilt med sort skrift. Dette spørsmålet er da også gjeldene for andre typer krav som er blitt strengere med forskrifter som kom i 1994 og de som gjelder nå. FEF 2006. Har disse tilbakevirkende kraft?

Spurt ${formatDate(1403553900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt i vannfordelerskap.

Som takstmann ser jeg av og til at det er montert inn en ordinær stikkontakt (ingen IP klasse) i vannfordelerskap for rør-i-rør anlegg. Stikkontakten er tilkoblet varmekabel med støpsel og ført inn i vannledningen via en kobling på vannledningen, for å hindre frost i vannledningen. Stikkontakten står altså bak sprutsikringen til fordelerskapet inne i fordelerskapet (våtsone). Baser på sunn fornuft skurrer dette for meg, jeg tenker at hensikten med fordelerskapet bla. er å ivareta sikkerhet mht. lekkasjer. En evt. lekkasje vil kunne sprute vann rundt inne i fordelerskapet og dermed stikkontakten og kortslutning vil kunne oppstå. Er dette ok?
Har forhørt meg med elektrikere som mener løsningen er ok/vanlig.
Svar gjerne med henvisning til relevant lovverk.

Spurt ${formatDate(1403523720)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen