NEK 753.411.1:
Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledene skjerm fra fabrikanten, skal det anordnes med en egnet ledene overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett....osv....
Vil ei klasse 2 løysing være eit godt nok beskyttelsestiltak i staden for leiande overdekking?
Varmefolie er eit eksempel på klasse 2. Folien blir montert mellom to plastlag.
NEK 412.1.2 Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon kan benyttes i alle situasjoner, bortsett fra enkelte begrensninger spesifisert i NEK 400-7 og NEK 400-8.
753.410.3.5 og 753.410.3.6 er spesifiserte tiltak som ikkje er lovlege. Sidan ei klasse 2 løysing ikkje er spesifisert som ei begrensning forstår eg det slik at dette er lovleg. Rett eller galt?
Ein annan tanke:
Definisjonar:
Ser i 753.411.1 er det beskreve varmeenhet. Meiner de då kun varmekabel og fleksible varmeelement .. ref. definisjon 753.3.7?. i tilfelle; betyr det då at det generelle kravet i 753.411.1 ikkje omhandlar varmefolie sidan definisjonen her er fleksibelt varmeelement ? ref. 753.3.6
Ny norm nye spørsmål. På førehand takk! ?
Løst
Hei. Har et spørsmål ang arbeidstøy med ikke metallisk ledende knapper og glidlås som det står beskrevet i elsikkerhet 82 at det er krav til iht FSE.
Er det jeg som tolker dette feil. Eller er dette helt fjernt for andre installatører og leverandører av tøy.
Kan ikke se at disse buksene eksisterer på markedet. Har lett flere steder. Nien som vet hvor dette kan skaffes?
Veldig interssert i gode tilbakemeldinger.
Løst
Hei!
Vet ikke om det er riktige plassen å stille spørsmålet på men here goes!
Startet med fagprøven og leverte til slutt Planlegningsdelen min samt Risikovurdering Bedriftsinternt, det jeg glemte var Risikovurdering ANLEGGSIKKERHET! nå har jeg sensur på mandag og kjenner meg lite motivert til å fortsette med prøven.. har alleredet bestemt meg for å ha strøket.... er det noe vits i å i d hele tatt møte opp?
Løst
Nek 400:2010 537.1.2 stiller krav til frakobling av N-leder.
Er dette for beskyttelse mot elektrisk sjokk fordi det kan forekomme potensialforskjeller ved eventuelle strømmer i N-leder?
Hvis dette er grunnen, Hvorfor er dette et absolutt krav?
Hvis man monterer en 230/400V trafo og dermed oppretter et TN-nett som forsyner kun en belastning og ikke har utkobling av N-leder så vil det jo ikke forekomme strømmer i N-lederen. Det samme vil vel gjelde for tilførselen fra trafo til en fordeling. Det vil jo ikke forekomme noen strømmer i N-lederen ved frakobling av kun fasene på tilførselen.
Løst
hei
har 1 frekvensomformer , denne har automatisk utkobling av motorkurs ved jordfeil.
må tilførsel til frekvensomformer ha jordfeilbryter ?
dette er en landbruks installasjon.
stiger mellom 2 bygg må den jf overvåkes ?
Løst
Paragraf 6 i fse stiller ikke kvalifikasjonskrav til driftsansvarlig i lavspenningsanlegg. I høyspenningsanlegg stiller den krav til at driftsleder er kvalifisert og for anlegg med en viss kompleksitet, funksjon og størrelse at man oppfyller kravene til faglig ansvarlig i fek. I fek står det om kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig. Er det slik at driftsleder/driftsansvarlig skal tilfredstille disse kvalifikasjonskravene? Da samsvarer jo ikke disse forskriftene...
Finnes det en hjelpetelefon man kan ringe for slike spørsmål?
Løst
Hei
Skal legge fundamentsjording til et fjøs. Jordingen kobles sammen med armering i betongplata. Er det ok å bruke uisolert kobberwire eller må det brukes rk eller annen isolert leder?
Mvh
Bjarte
Løst
Ved nybygg bli det lagt ut jordelektrode på pukk og ikke under drenering. Hvorfor? Det er ikke ihht NEK 400. Er klar over at Ra ikke trenger å være mer enn 1667 ohm ved 30mA, men ved brudd på PEN/N eller overspenninger er jo god lokal jord bra å ha!
Skal legge opp en jordingsbuss på bru med avgreininger på 6mm PE til andre ledende deler. Hvordan går jeg frem for å beregne tverrsnittet på jordingsbussen?
Takk for svar:)
Løst
1. Er FOM 522/544 internasjonal slik som en 60204?
2. Er det slik å forstå at hvis en maskinbygger skriver at han har lagt en 60204 til grunn i samsvarsærklæringen, så gjelder også FOM?
Løst
Bruk av finvern på ""padder"" blir mye brukt på PC'er, dekoder osv. da det som oftest blir monter mellomvern i sikringsskap.
I Nek400:2010 ble det innført (fornuftig nok) å øke antall stikk, også 6 stk ved TV. Noen av vitsen med alle disse stikkene faller bort, hvis eier setter inn ""padder"" med finvern.
Noen som har erfaringer på områder? Hva sier tilsyn om slikt?