Lynnedslag og ødelagte apparater

I forbindelse med lynnedslag så ble alt mørkt i huset. Og når strømmen kom tilbake så var det en rekke apparater som ikke fungerte. En playstation 3, TV'en, en dekoder og et kabelmodem (som begge tilhører kabel-TV leverandøren som jeg følgelig må erstatte), koketoppen og en PC.

Jeg har ikke overspenningsvern da anlegget i huset ikke har blitt pusset opp siden midten av 90-tallet.

Har jeg en dårlig sak om jeg vurderer å rette en erstatningssak mot netteier? Jeg har hørt at det idag er krav til overspenningsvern, så kanskje jeg burde tenkt på det før? Hva er vanlig i slike tilfeller?

Hva er deres meninger?

Spurt ${formatDate(1401986280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tørketrommel og vaskemaskin på samme kurs

Hei

er det krav til egen kurs for vaskemaskin og tørketrommel?
Dette er jo utstyr som typisk trekker 2500 -3000 W hver.
Synes det virker litt spinkelt med en 15A kurs til begge.

Spurt ${formatDate(1401968520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFXP i vegg

hei

ser en del modul hus fra utlandet kommer med PFXP rett i vegg uten rør. er dette tillat ? ut i fra det jeg kan forstå ihht elsikkerhet 71 side 15 er dette ikke lengre tillatt ?

Spurt ${formatDate(1401919380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledeevne i skjøteledninger

Hei!

Hvordan beregner vi ledeevne for skjøteledning, i mitt tilfelle gummikabel?

Har fått i oppdrag å lage en skjøteledning med 3x32A rundstifter. Jeg tenker det er naturlig å bruke ref.inst. C og gå for 6 kvadrat kabel.

Spurt ${formatDate(1401796080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nullpunkt

Hei!
Jeg lurer på hva man betrakter Nullpunkt som?
Hovedjordleder eller jordelektrode? Dette er IT-anlegg og der er jo nullpunktet skilt ifra jord, påmontert disnauter istedet.

For meg så logisk sett at dette er jordelektrode altså 25mm2, men ble usikker.
Om jeg har rett, gjelder dette også TN-anlegg?

Mvh
Usikker Lærling

Spurt ${formatDate(1401750300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontroll av beskyttelseutstyr

Hei

Hva menes med ""nødvendig kompetanse"" for å utføre periodisk kontroll på beskyttelseutstyr (jording, redningsstang, personlig verneutstyr, osv)?
Er det nok med FSE kurs?

Tore

Spurt ${formatDate(1401704400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Hei

Byttet et sikringsskap til en kunde i desember 2013. Det var fra før skrusikringer i skapet. Jeg byttet hele skapet og vi fikk da overbelastningsvernet inn i sikringsskapet, men det ble ikke montert overspenningsvern da kunde mente dette ble for dyrt. Vi har i ettertid fått påpekt fra tilsynet en mangel på anlegget ved at det ikke er montert overspenningsvern ved installasjon av nytt skap.

Jeg skrev risikovurdering med kunde hvor det ble påpekt at overspenningsvern ikke skulle monteres og anlegget ble dokumentert iht. NEK400 2006.

Hva skal jeg gjøre. Kunde vil ikke betale for overspenningsvern (og krever det ikke montert) men tilsynet krever at vi skal montere.

Spurt ${formatDate(1401655320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei.
Jeg har en jordfeilbryter (63A 100mA 4pol) som fungerer hvis jeg trykker på testknapp på bryteren. Men det skjer ingenting hvis tester jeg den fra stikkontakt med eurotester!!?
Kan det være feil med tilkobling av jordfeilbryteren? Den er tilkoblet nå mellom tre faser og N klemma er ledig.

Spurt ${formatDate(1401625620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve Risikovurdering

Har straks fagprøve og i den forbindelse har jeg etpar spørsmål.

Her ligger 5s til nedlasting:
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/

På den eldre versjonen av 5s var det en bedriftsintern risikovurdering som skulle fylles ut. denne er nå fjernet fra dsb sine sider. Hva benyttes i dag som et skjema for risikovurdering?
Er ikke helt klart for meg hva som skal framgå av en slik risikovurdering heller. Er det kun en enkel sjekkliste eller skal ytre påvirkninger osv. også kartlegges?

SPØRSMÅL: Det jeg egentlig lurer på er finnes det en mal for risikovurdering, og hva skal den omfatte? (stil eller sammendrag).

Ha en strålende helg!

Spurt ${formatDate(1401482940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel til spotlys

For kabel til spotlys skal det benyttes egent kabel; PLS90 eller tilsvarende. Normalt benyttes det ikke jordleder til spotlys, men er det noen momenter som taler for at en bør velge en kabel med jordleder? Hva er vanlig praksis?

Spurt ${formatDate(1401371520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.