Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skipselektriker sertifikat

Hei har ett spm ang skipselektriker utdanning.

Jeg seilte 4mnd som skipselektriker assistent i 2011. For å seile som det må man ha:

1 Elektriker fagbrev gr.L
2 Eksamen EL6039
3 Helseattest
4 sikkerhetskurs

Dette har jeg og idag er jeg ute som skipselektriker.

Men det har kommet nye regler fra sjøfartsdirektoratet som jeg ikke helt har klart å sette meg inn i.
Hva skjer med oss som gikk som assistenter? kan jeg søke om å få sertifikat eller må jeg ta kurs eller på skole?
Ser at reglene og forskriftene fortsatt ikke er helt avklart på søfartsdirektoratet sine sider.

Spurt ${formatDate(1328506080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
trafo 230/400

Skal inn med en trafo for en maskin fra IT 230 til Tn 400. Legger vi en lask fra nullen på trafo`n til jord på 400V siden? Blir som vi splitter på vanlig inntak. Hva er konsekvensen hvis vi ikke gjør det evt?

Spurt ${formatDate(1328374080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Regulere varmekabel

En nabo har en varmekabel som er tapet på vannledningen, og det er lagt isolasjon over. (KOVA-skåler). Dette er fra ca 1974. Han er redd for at varmekabelen har for stor effekt, slik at dersom den stå på over lengre tid, så kan plastslagen smelte. Jeg ha ikke målt effekten enda.
Jeg lurer på om hvordan vi kan regulere ned effekten, slik at varmekabelen kan stå på uten at slangen tar skade.

Spurt ${formatDate(1328220480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
I2 *1,45?

I følge FEL tillegg 1 skal alle kabler under 4 kvadrat være 1z større eller lik I2.
I henhold til NEK 400: 823.433.1 gjelder dette kun boliger.

Syntes FEL og NEK var ulike der, skal jeg da følge FEL?

Når jeg skal innstalere en motor i en industribedrift, og tverrsnittet blir 4mm2, skal da I2 større eller lik 1,45*IZ gjelde?

Spurt ${formatDate(1328205720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i Fundament

Hei. Jeg lurer litt på kravene rundt jording i fundament.
Ser i NEK 400-5-54, Tabell 54A på mimimumsdimensjoner
for jordelektroder nedgravd i bakken.
Der det står flertrådet leder er minstekravet 1,8mm i tverrsnitt. Er ikke dette litt vell lite? Og det er vell flertrådet leder som er vanlig å bruke til jording i fundament? Eller er det noen som vet om noe annet man kan bruke i fundamentet?

Og er det noen som vet om jordingsleder i fundament regnes som å være forlagt i jord? For da er jo minstekravet 25mm2. Så om jeg legger en 25mm2 kobberleder rundt hele grunnmuren i fundamentet så regnes jo denne som både jordelektrode og jordingsleder. Og det er jo jordingslederen som har kravet på 25mm2 forlagt i jord.

Litt forvirret her, takker for svar :)

Spurt ${formatDate(1328203920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk bak dusjkabinett

Er det lov å montere stikk bak et tett dusjkabinett som kun inneholder radio og lys? Skal monteres på bad. Eller må jeg koble det fast? (vegglokk med ""nese"" skulle vel være tilstrekkelig?) Må vel være 2 polt brudd på det også?

Spurt ${formatDate(1328179560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil på varmekabelen min i oppkjørselen

Hei.

Foran huset mitt så har det blitt lagt varmekabel den gangen det ble asfaltert. Denne varmekabelen har fått jordfeil på ca 150mA.

Jeg ønsker virkelig ikke å bryte opp asfalten. Ikke en gang punktskjære og utbedre.

Kan jeg eksempelvis bruke en transformator som galvanisk skille for å isolere og uskadeliggjøre jordfeilen?
Jeg har fått tak i en transformator på jobben som har kapasitet nok til varmekabelen. Den hørte til en maskin som ble revet.

Eller må dette utbedres?

Spurt ${formatDate(1328114580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsstørrelser i boliger

Hei. Ifølge NEK 2010 skal jo vernet oppfylle følgende krav:
- IB < In
- I2 > 1z

Om ref.installasjonsmetode er A1 eller A2(Som det om oftest er i nye boliger) så kan du ifølge mine beregninger, ikke bruker hverken 16A, eller nye 15A som vern på 2,5mm2 ledning. Men du må helt ned i 13A!

Ref. A1 med 13A sikring:

IB < In = 13A < 13A = OK
I2 < Iz = 1,45x13=18,85 < 19,5A = OK

Dette går akkurat. Brukes ref. A2 er Iz 18,5A og kan da ikke brukes.

Jeg har prøvd å forklare dette til de jeg jobber med, men de påstår 15A går fint på 2,5mm2 ledning. Så er det jeg som har misfotstått helt her, eller er det de som tar feil ?

Om Ref. er B1 så ville en 16A akkurat gått, for da er Iz 24A og I2 23,2A. Men Ref. er da A1 så lenge røret er inne i en vegg der det er isolasjon? Eller tar jeg feil ?

Spurt ${formatDate(1328110860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varme tavlerom

hvor går grense for akseptabell temp. i enhovedtavle/underfordelinger ?
Temp. målt på effektbryter/automatsik i en fordeling ?

Spurt ${formatDate(1328104560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
problemer med støy fra LED-lys

har i den senere tid montert en del led lys hos kunder, ofte får de etter dette problemerer med å få inn klart signal på FM radio.

noen som har erfaring med dette og eventulet noen løsning på problemet.

når lampene er CE merket burde de ikke da tilfredstille krav til EMI/EMC ?

Spurt ${formatDate(1328099160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.