Noen som har sett på den nye NEK 400 Bolig 2011 teknisk spesifikasjon.
Er dette noe å satse på?
Løst
Hei. Jeg mener å ha lært at det er forbudt å jorde to ledninger under en bolt, men jeg sliter med å finne belegg for denne påstanden i forskriftene. Har du noe tips om hvor jeg kan finne dette?
Svein Terje Grønnestad
Løst
Men det kan være spesielle forhold på stedet
som tilsier at det er usannsynlig at det vil bli behov for uttak i et bestemt område. Det kan da gjøres avvik fra krav til antall kontakter dersom det dokumenteres at elsikkerhetsnivået ikke reduseres.
Hvordan skal dette isåfall dokumenteres??
Løst
Hvordan beregner man strømmen i hver fase når man har usymetrisk fordeling av lasten i et IT nett slik som eksemplet nedenfor viser.
Eks:
IT 230V
Anlegget har tilkoblet følgende effekter.
L1-L2 = 4000W (varmeelement)
L2-L3 = 2000W (varmeelement)
L3-L1 = 2000W (varmeelement)
Hvor stor blir strømmen i henholdsvis L1, L2 og L3?
Løst
En problemstilling vi ofte kommer ut for er dette med 230V IT nett i bygget, mens heis leveres for 400V TN-C-S. Velger man feil jordfeilbryter på avgangen til trafoen får man fort problemer. Vi har derfor brukt avgang i hovedfordeling uten jordfeilbryter og lagt PFXP(klasse 2) frem til trafo. På sekundersiden vil man vel ikke trenge jordfeilbryter slik jeg ser det siden man da har galvanisk skille.
Er dette egentlig en grei løsning? Ved klasse 2 skal vel egentlig både kabel og utstyret tilkoblet være dobbeltisolert, men dette er vel ikke trafoen...
Løst
Hei
i våre instrument/automsjon skap bruker vi enkle WSI6(Weidemuller) sikringsklemmer til både 24VDC og 230VAC.
Spørsmålet gjelder 230VAC sikringsklemmer.
Når vi skal ta spenningen på noe instrumentutstyr blir det ikke et allpolig brudd da vi kan vippe ut en fas om gangen.
Er det noen krav som sier at det skal være allpolig brudd på 230V sikringer?
Mvh
Audun
Løst
Finnes det noen tommelfinger-regel på max antall lysrørarmaturer før jordfeilautomat faller ut?
Løst
Hei
PR 2x2,5mm2 med ref.inst.met A2 har en Iz på 18A.
Jeg ønsker å benytte et Moeller vern 13A med en I2 på 1,39.
I2 blir da 18.07A og Iz blir 18.
Er dette greit med tanke på 70mA over Iz?
Løst
Hei. Jeg lurer litt på kravene rundt jording i fundament.
Ser i NEK 400-5-54, Tabell 54A på mimimumsdimensjoner
for jordelektroder nedgravd i bakken.
Der det står flertrådet leder er minstekravet 1,8mm i tverrsnitt. Er ikke dette litt vell lite? Og det er vell flertrådet leder som er vanlig å bruke til jording i fundament? Eller er det noen som vet om noe annet man kan bruke i fundamentet?
Og er det noen som vet om jordingsleder i fundament regnes som å være forlagt i jord? For da er jo minstekravet 25mm2. Så om jeg legger en 25mm2 kobberleder rundt hele grunnmuren så regnes jo denne som både jordelektrode og jordingsleder. Og det er jo jordingslederen som har kravet på 25mm2 forlagt i jord.
Litt forvirret her, takker for svar :)
Løst
Hører rykter om at størrelsen på målebrettet skal standariseres til 500b og 400h? Stemmer dette..? Er jo tett oppunder dobbelt målerbrett..