Målebrett størrelse

Hører rykter om at størrelsen på målebrettet skal standariseres til 500b og 400h? Stemmer dette..? Er jo tett oppunder dobbelt målerbrett..

Spurt ${formatDate(1327582800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jfb

Hei!
Jeg har forstått den sånn at kravet om 30ma jfb på hver kurs i IT-nett kom med NEK 400:2006.Gjaldt dette også tn-nett?

Spurt ${formatDate(1327568580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei!

Er det krav til jordfeilbryter dersom man skal utvide med en sikring i et gammelt skap der det ikke var jordfeilbrytere fra før?

PS

den nye sikringen skal være til en varmepumpe...

Takker for svar

Spurt ${formatDate(1327565700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Røde k-rør (arot rør)

Har hørt at de røde store k-røra kun er for everkskabelen og ikke tillatt i bolig. Eks fra inntak og frem til tavle. Stemmer dette ? Ønsker kun svar med ref til norm/forskrift/elsikkerhet ol.

Spurt ${formatDate(1327483920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordlektrode for TN

Vi har 30 hytter som står på pilarer på fjell. Det er TN nett i området. Lurte på åssen en dimensjonere overgangsmotstanden i slike tilfeller ? Siden vi må borre i fjell vil leverandør av elektrodemassen vite overgangsmotstanden for å dimmensjonere hullet.

Spurt ${formatDate(1327401720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Internkontroll

Hvorfor benytter folk internkontroll på elektriske anlegg? Hva er kravene til en slik internkontroll?

Er veldig blank på dette, så hadde vært fint om noen kunne fortelle meg litt om dette.

Spurt ${formatDate(1327390680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Auto

Er det krav til IS, RE og PE-jordskinne i styreskap?

IS-skinne er vell bare i EX-områder det er behov for, med RE og PE-skinne? Så i enkelte tilfeller trenger vi 3 jordskinner?

Spurt ${formatDate(1327390500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anleggsdeler uten samsvarserklæring

Hei.

I huset jeg har kjøpt så har det vært gjort mye arbeid ganske nylig etter materiellets alder å dømme. Før jeg overtok altså.

Jeg skal utføre litt utvidelser på anlegget.

Kan jeg forestå de arbeidene som er udokumentert?
Ikke som utførende part, men for eksempel at jeg skriver i samsvarserklæringen at jeg ikke har utført de arbeidene men har kontrollert hele anlegget og går god for at det er i forskriftsmessig stand. Vil det holde som dokumentasjon om jeg får DLE på besøk?
Går over alle koblinger og måler med eurotester.

For jeg ser tydelig at det har vært skikkelige fagfolk som har gjort det. Kabelforlegninger penere enn selv jeg klarer, skikkelige koblinger etc. Veldig forseggjort.

Jeg synes det er så unødvendig å rive ned alt og gjøre det selv.

Mulig jeg skriver litt rotete. Det er alt for sent og jeg er sliten etter dagens oppussingsøkt.

Spurt ${formatDate(1327372560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dusj med radio og lys

Hei

Hvordan er det med dusj som har radio og innebygget lys. Det er altså ikke snakk om en dusj med varmeelement eller pumpe.

Må denne fasttilkobles eller kan den kobles via en stikkontakt?

Mvh

Spurt ${formatDate(1327318980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
100mA Jordfeilbryter utelys

Vi har problemer på et utelysanlegg på et aldershjem. Det har vert helt i orden i mange år, men nå løser jordfeilbryter ut av og til. finner ingen feil, så lurer på om det er en drossel i en av lampene som tuller. men klarer ikke å fremprovosere feilen, har byttet jordfeilbryteren for sikkerhetsskyld. Det er en blanding av lave pullerter, lysmaster og vegglamper på denne kurs. Det jeg lurer på er om jeg kan sette inn en 100mA jordfeilbryter i stede for den på 30 som står i dag. Syns det står lit vagt i forskriftene:
Nek 400-7-714:2010 ""DET ANBEFALES AT UTSTYR SKAL BLI BESKYTTET MED ET STRØMSTYRT JORDFEILVERN MED MERKEUTLØSESTRØM SOM IKKE OVERSKRIDER 30mA.""

Svaret jeg får nå er nok at det må risikovurderes. Da tenker jeg at dette er 400V TN der feilstrømmene blir så store ved en feil at vernet kobler ut uansett. Og lampene står så langt fra hverandre at du ikke kan ta i to samtidig.

Er jeg på viddene her eller?

Spurt ${formatDate(1327306140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.