Hei! Hvordan fungerer en gammel strøm-måler? Synes igrunn jeg bruker veldig mye strøm, så merket jeg at jeg hadde dobbel så stor strømgjennomgang gjennom den ene fasen inn til måleren i huset.
Kan det ha noe å si? Betaler jeg for mye strøm pga. dette?
Løst
Hei.
Hjemme hos meg har jeg topolede Moeller PKPM jordfeilautomater.
Det er to ting jeg opplever med disse automatene.
Igår kveld skulle jeg lade telefonen på nattbordet da jeg oppdager at kursen har løst ut på jordfeil. Dette er en kurs som kun går til to panelovner som var avslått med topolt brudd og en stikkontakt.
Mobilladeren er dobbeltisolert så den kan heller ikke være skyld i noen jordfeil. Automaten indikerte blått flagg for jordfeil men lot seg uproblematisk slå på igjen.
Hva kan få en jordfeilautomat til å trippe for ingenting? Kan det være spenningsfall oppstrøms som gjør dette?
Og alltid når jeg har slått av overlastvernet i skapet en stund for eksempel i forbindelse med strømsparing ved reise og slår på strømmen igjen så faller en av automatene. Og det er alltid 10A C automaten til lyskursen. Så vil den la seg slå på igjen på 2. eller 3. forsøk på rappen og ikke løse ut noe mer. Noen som kan ha en logisk forklaring på dette? Dette kan skje med veldig mye tilkoblet kursen eller alt avslått og koblet ut av stikkontaktene. Så det er neppe belastningen det står på.
Kan dette tyde på defekte automater?
Løst
Ufaglærte har lov til å lage skjøteledninger til og med 20A enfas med eller uten jord.
Hva er egentlig den faglige begrunnelsen som ligger bak?
Når noe så enkelt som å forveksle jord og faseleder i støpselet kan få dødelige konsekvenser så lurer jeg på hvorfor en ufaglært har lov til å bytte støpsler og dermed også lage skjøteledninger from scratch, men ikke få lov til å bytte faste stikkontakter når fremgangsmåten er den samme.
Bare et hypotetisk spørsmål.
Personlig synes jeg mange ikke burde hatt lov til å gjøre sånt når jeg stadig ser spørsmål om hvilken leder som er jord. Hva betyr gul og grønn ledning etc.
Foreligger det noen signaler om planer om endringer av disse forskriftene?
Løst
I forbindelse med inntak til et næringsbygg lurer jeg på hva normen sier om krav til inntak i et TN anlegg.
Dette bygget har nettstasjonen plassert vegg i vegg med hovedtavlen. Hvis man for eksempel skal legge kabel mellom trafo og HF, må man da bruke klasse II kabel eller kan man benytte klasse 1 kabel som PFSP. Uansett så må det vel legges PEN leder frem til HF og splittes til separat PE og N leder der. Hvis det er tillat med klasse 1 kabel og en valg PFSP så hvilken leder kan benyttes som PEN, ingen av dem er gul/grønn?
Løst
Hei.
Kanskje ikke en hendelse som gikk på sikkerhet, men jeg hadde en flau opplevelse idag.
Vi hadde en jordfeil på anlegget som jeg sporet opp med lekkstrømtanga.
Fikk sporet opp hvilken underfordeling den kom fra og gikk inn i kontorlandskapet for å måle videre i skapet der inne.
Jeg fjerner avdekningen rundt alle automatene for å komme til lederne og finner jordfeilen og får utbedret denne.
Så skal jeg få på avdekningen litt, men hovedvernet i underfordelingen; et Moeller 80A OV trefase overlastvern hadde forskjøvet seg litt på DIN-skinna så jeg fikk ikke avdekningen helt på igjen. Så jeg dytter den litt til siden mens jeg trer over avdekningen i det jeg klarer å vippe ned armen på den. Utrolig hvor lite som skulle til. Alt ble helt mørkt i morgenmørket.
Det første som slo meg var folka som satt på PC-ene og arbeidet. Om de mistet arbeid. Men heldighvis brukte hver og en av dem laptoper på dockingstasjon. Så maskinene daua ikke. Men jeg var kjapp med å sette på strømmen igjen og flaut komme meg ut så fort som mulig etter litt fleiping og selvironi.
Men den der kunne blitt pinlig om det var stasjonære datamaskiner eller kanskje enda mer kritiske ting som måtte forsynes.
Hehe. Så pass på hvilke vern dere legger ut.
Denne kommer jeg til å bli mobba over en stund på jobben føler jeg.
Løst
Ved beregning av tverrsnitt for beskyttelsesleder benyttes formel i tabell 54B i NEK 400.
For en PFSP 3x240mm2 Al har man AL-faseleder og Cu-beskyttelsesleder.
Formel for beregning av minste tverrsnitt er k1/k2 x S/2.
I følge tabell 54A-5 i tillegg 54A finner vi følgende verdier (70grader PVC):
k1=93
k2=141
Minste tverrsnitt blir:
93/141 * 240/2 = 79,14.
Hvorfor har beskyttelseslederen i PFSP 2x240mm2 et tverrsnitt på 70mm2?
Løst
Hei gratulerer med ny forum kategori:)
Ønsker å dele en sak personlig også som skjedde meg en del år tilbake.
Jeg bruker medisiner nå og resten av mitt liv pga en urytme i hjerte jeg aldri helt blir kvitt, dette oppsto faktisk pga strømgjennomgang, ja dette unner jeg ingen andre. Kunne bare benyttet isolerhansken men det gjorde jeg altså ikke.
Så valget er ditt:)
For meg er det for sent å tenke på å få dette ugjort dessverre.
God jul & Godt nyttår.
Løst
Hei.
En maskin som trenger enfasetilførsel på 16A skal settes opp.
Passer veldig fint med plasseringen av både maskinen og tavla som skal forsyne den. For det er et kabelstrekk i rør som har vært til en kappsag en gang i tida da et annet snekkerfirma eide lokalet. Kabelen lar seg ikke trekke ut for omtrekking av røret. Men kabelen er helt ""tett"" ved isolasjonsmåling og den er på 4mm2. Så den passer jo perfekt til å bruke som tilførselskabel til den nye maskinen.
Eneste problemet er at PE er kappet og det er ikke nok kabellengde før gjennomføringen i ene enden til at den kan hentes videre inn på kabelen.
Men vi har jo en faseleder til overs som ikke vil være i bruk, så vi tenkte litt på bruke denne som jordleder. Mot at vi selvsagt merker den gul og grønn med jordstrømpe i begge ender.
Men er dette tillatt?
Løst
Hei.
Når en asynkronmotor forsøkes tvunget til å gå saktere enn nettfrekvensen så vil den bruke mer strøm for å overkomme motstanden.
Helt logisk.
Men hva når den tvinges til å gå fortere enn nettet?
Eksempelvis en kran som senker lasten. Vil løftemotoren i det tilfellet begynne å generere strøm tilbake til nettet? Lasten vil ned fortere enn heisverket roterer.
Noen med litt peiling på motorer som kan oppklare litt for meg?
Løst
I en rømningsvei må ikke kabler overstige 50 MJ/løpemeter hulrom i brannenergi. Det er ofte naturlig å bruke korridorer som føringsveier. Korridorer er ofte også rømningsveier.
Hva vil dette si i praksis? Antall data- og/eller strøm- kabler?
Gjelder dette pr kabel eller totalt for samlede kabler?
Løst