Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stjerne trekant

hvis jeg har en motor

Y 400v 8,1 A

D 230v 14 A

motoren blir koblet på et IT 230 v anlegg

skal bruke den til stjerne trekant vender

Jeg vet fra før at strømmen i stjerne går igjennom 2 viklinger(spoler) stjernekobling er seriekobling

mens i trekant vil den gå igjennom kun 1 vikling . trekant er paralellkobling.


Hvorfor blir fasestrømmen i stjerne bare 1/3 del av fasestrømmen i trekant ?

i dette tenkte tilfelle
14/3= 4,66A

hvor mange ohm er hver vikling?
finns det måte regne d ut på?

sånn som jeg tenker d når strømmen i trekant bare trenger gå gjennom en vikling får den dobbelstrøm av stjerne som må gå gjennom 2.

litt forvirret.
har prøv å tegne opp på arket men det føles som det er mer en ohms lov som må til.

noen goe hjelpere?

Spurt ${formatDate(1225291500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatiker-Installasjon i egen bolig

Er det noe krav utover det å ha fagbrev som automatiker for å kunne foregå installasjon av elektrisk anlegg i egen bolig?

Selvsagt forutsatt at det blir gjort i forhold til forskrifter/normer, og samsvarserklæringer blir laget osv

Spurt ${formatDate(1225282500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Muskelstimulator og fare

Jeg har blitt tipset til å kjøpe en muskelstimulator for å trene opp og rehabilitere muskulaturen i armen etter en strekkskade.

Men så leser jeg i manualen på stimulatoren om at den på det maksimale benytter en strøm på 80mA igjennom huden og muskelvevet.

Men siden hjertet kan forstyrres av strømmer over 30mA så blir jeg litt skeptisk til å bruke slike hjelpemidler.

Den er CE godkjent, om det har noe å si. Og frekvensen er stillbar fra 1 - 150hz halvsinus.

Kan ikke dette være farlig å bruke på kroppen?

Spurt ${formatDate(1225228020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12v/230v

12v downlights 35W halogen:I=P/U=35W/12V=2,91A
230v downlights:I=P/U=35W/230V=0,15A
Er det cos fi til trafo jeg har glemt i regnestykket eller trekker lavvolten så mye strøm?

Spurt ${formatDate(1225222500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningberegning

har spurt tidligere om kortslutningsberegninger i TN nett.
men har aldri fått et bra svar.

I dag leste jeg i tn-bok fra EL forlaget og fant svare tenkte ville dele opplysningen med resten av forumet :


for tn anlegg er det veldig komplisert å beregne impedansene i nullsystemet. vanligvis bruker et databeregningsprogram.Det er derfor en fordel om strømlevrandøren oppgir forsyningsnettet kortslutningstrømmer,resistans og reaktanser

eksempel

ik1pmaks(pen) = 3,08ka
cofi=0,89
R0IKmaks(pen)= 130,1 mohm
X0Imaks(pen)=45,4 mohm

formel:


Ik1pmin= ((1,73 * C * Un)/
kvadratrot((2 *RIKmin+ R0IKmin)^2 + (2 * Xikmin+X0IK min))^2



det er ikke nødvendig å beregne topolt ikmin i kurs tn siden det ikke er ført frem to ledere.

det holder å beregne kortslutningstrøm pe siden den er normalt mindre enn ikmin med n leder.


konklusjon du kan ikke bruke verdiene som står oppgitt i tabellen it for z ytre osv

Spurt ${formatDate(1225215780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Jeg har fått beskjed om å være faglig ansvarlig på et prosjekt av min leder. Det jeg er litt usikker på er hvilke(n) rolle/ansvar dette innebærer for meg? Prosjektet er installasjoner på en bedrift i nærmiljøet.

Spurt ${formatDate(1225204500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utenlandsk arbeidskraft /ulykke

Det jeg lurer på er når jeg benytter utelands arbeidskraft (snakker ikke norsk) som er godkjent av DSB og har gjennomgått FSE på morsmålet sitt. Det skjer en ulykke (strømgjennomgang). Hvem er det som har feilet og hvem er ansvarlig?

Spurt ${formatDate(1225195920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TT og TN nett

Etter det jeg kan se på ulike nettypene, så er TT nett rett og slett et TN-Nett uten N-leder fremført? Er det ikke?

Da måtte jo nesten TT nett med jordleder være strukturelt det samme som TN-C nett?

Spurt ${formatDate(1225049340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
overspenningsvern i tncs system.

Noen som har en god forklaring for at vi ikke skal installere overspenningsvern på n leder?

Spurt ${formatDate(1225037460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt

Jeg skall montere flere stikkontakter på badet. Hva er plus og minus av brun og blå ledning? Hva er den lederen uten plastikk utenpå?

Spurt ${formatDate(1224971460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.