Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ik3maks

Tilfredstiller valgt vern kravene til beskyttelse ved Ik3p maks ? Vis dokumentasjon.


data for anlegget;
Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

Valgt vern 25A B- karakteristikk

håper på posetivt svar;)

Spurt ${formatDate(1191569640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ik2 og Ik3

a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.
Data for anlegget:



Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk

Spurt ${formatDate(1191569220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording

Når en brannslange med kobberrør som tilførsel blir installert i et ujordet rom bygd på 70-tallet, må man ikke da bytte til jorda stikkontakter?

Spurt ${formatDate(1191393480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagbrev opp til og med 1000V

Jeg har fagbrev gr. L og lurte på om jeg er autorisert til å skifte knivsikringer i et 1000V skap eller om fagbrevet kun gjelder til 999V?

Jeg vet jo at skillet går ved 1000V men gjelder det altså TIL OG MED 1000VAC?

Spurt ${formatDate(1191220140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Røranlegg

K-røret midt i staven eller er ikke det så viktig?
Bakdel:
Røret midt i staven foringer isolasjonsevnen(presser sammen isolasjonen.
Fordel:
Slipper at polakkene skrur gipsskruer rett i røret.

Ber om synspunkter:-)

Spurt ${formatDate(1191219540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømgjennomgang i hund

Nå klarte schæferen min Ayla å bite i filler en koblingsboks og en PR kabel. Hun fikk tydelighvis strømgjennomgang siden hun var helt anpusten når jeg kom hjem og ville bare gå og legge seg. Ville ikke spise eller noe. Jeg måtte selv banke opp ny kabel og skifte ut koblingsboksen. Tror hun har lært nå at kabler ikke er noe å slipe tennene sine på. Hadde tilfeldighvis en kveil med PR 2 x 2,5 liggende under sofaen.

Jeg tok henne med til veterinæren og han sa at det bare var å ta godt vare på henne i de nærmeste dagene. Og det uten å en gang undersøke hunden.

Jeg sitter her nå og vurderer å ta henne med tilbake igjen. Virker som kroppen hennes har tatt mye juling fra strømmen. Noen tips til hva jeg kan fortelle dyrlegen som tydelighvis ikke har noen peiling på elektrisitet? Greit nok at jeg er montør, men jeg har minimale kunnskaper om spesifikke ting som strømmen kan påføre.

Har dere noen tips til hvordan jeg kan behandle strømskader? Kanskje holde henne mest mulig i ro. Det ser ikke alvorlig ut men hun har absolutt ikke hatt noe godt av det.

Noen erfaringer med dyr som har tatt skade av strøm?

Jeg blir bare så forbanna over at kun leger vet alvoret i dette mens dyrleger feier det under teppet og bagatelliserer det.

Spurt ${formatDate(1191166020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøting av skinner

Hei!

Jeg skal skjøte to massive strømmførende skiner av kobber.

Spørsmål: gjør det noe å bruke syrefaste skruer i stedet for
vanlige i sort stål?

Spurt ${formatDate(1190993160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetskontaktor

Er det noen som vet om det er krav til type kontaktor som skal løse ut ved signal fra sikkerhetsrelè??

Spurt ${formatDate(1190983800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spesiel motor

Har en motor som virker litt spesiel...

På motorskiltet er det på stemplet 230/380V og 2,2Kw

Det rare er at i koblingsboksen, der koblingsbrettet er, er det en bryter.
(ingen koblingsbrett) Ut av motoren kommer det 3 hvite ledninger som er koblet på bryteren. Bryteren har 6 koblingspunkter merket: U-V-W,X-Y-Z.
Mellom disse ver det koblet lasker, eks. mellom U og X. Tilførselen var koblet til U,V,W og ledningene fra motoren koblet til X,Y,Z.
Motoren har vært kjørt på 230V, men skal nå kjøres på 380V.

Hvordan skal dette gjøres? Man kan jo ikke laske slik som på en vanlig motor det det er 6 ledninger som kommer fra den, her er det bare 3.

Har aldri sett noe slikt før.

Motoren sitter på en gammel industristøvsuger for å samle opp plaststrimler.

Har noen kjennskap til dette???

Spurt ${formatDate(1190922660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk på bad

Hadde en elektriker hjemme for å få montert en stikk ved vasken på badet. Kontakten skulle stå rett under overskapet på innredning. Dette er ca 1,5m fra dør på dusjkabinett. Elektrikker'n sa at det ikke var lov å bruke en vanlig stikk der, men måtte bruke en stikk med lokk (ikke fin å se på). Kan dette stemme?

Spurt ${formatDate(1190879220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.