Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Definisjon av hovedkurs ?

Kva er definisjonen av ein hovedkurs?

Nek 400: 411.3.2.3: I TN-systemer er en utkoblingstid ikke over 5 s tillatt for hovedkurser og for kurser som ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2.

205.2: Hovedkurs. Kurs som forsyner en eller flere fordelinger.

Vil det bety at du kan ha maks utkoblingstid på 5s frå inntakspunkt og fram til samleskinne for kurssikringer?

Er dette i så fall ein anbefalt utførelse dersom du har lange utkoblingstider eller bør det monteres vern som kobler ut raskere? Det er jo eit sikkerhetsspørsmål når du kan få fasespenning (230V) på eit sikringsskap i opptil 5 sekunder.

Spurt ${formatDate(1168975260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordplatemåling

Har kjøpt ny installasjonstester. Denne har mulighet for jordplatemåling. Her jeg bor er det generelt vanskelig å få til noe n god jording.
Men etter installasjon i ny bolig har jeg gjort noen målinger. Jeg gjorde fem målinger som variete fra 100ohm til 1100ohm. Ved å flytte spydene noen få cm fikk jeg store forskjeller. Hva skal man da skrive i verifikasjonen? Hva er ei grei måling for et IT anlegg med JFB og gode utgjevnings forbindelser i alle kurser?

Spurt ${formatDate(1168969680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i TN-S anlegg

Er det krav til jordfeilbryter på stikkontak kurser i et TN-S anlegg etter di nye forskriftene? Eller er det bare på utestikk, bad og varmekabelkurser.

Spurt ${formatDate(1168950540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gatelys master.

Er det krav om å ha utjamningsforbindelse på gatelys master av stål??
Kva om det blir brukt utstyr av klasse II dobbelisolert?

Spurt ${formatDate(1168803840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berøringsspenning

Når ein skal dokumentere berøringsspenninga ved eit TN-S nett. Treng ein då å berekne overgangsmotstanden til jord?
Korleis skal ein då berekne det??

Spurt ${formatDate(1168803600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
trafo

Hei

Jeg har et styreskap levert fra utlandet en enfasetransformator som er beregnet på 380 V inn og som gir ut 230V til styrestrømmen i skapet.

De som har laget dette skapet har lagt den ene fasen til jord på sekundærsiden på transformatoren.

Hvorfor er dette gjort?

Spurt ${formatDate(1168777140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatørprøven: Endre på planlagt installasjon undervegs

Hei! Har vist planleggingsdelen til prøvenemnda begynt på installatørprøven, men merka at eg har gjort ein feil under planlegginga, det er lagt inn feil kombivern (OV/KV) i Febdok, som har rekna ut feilstraumar og derfor har eg planlagt å bruke jordfeilvern på 100mA for å sikre utkobling (TN-nett).

I Febdok var det lagt inn eit vern med GL-karakteristikk, som eg aldri har høyrt om før, nokon som kan oppklare det for meg?

Vernet eg skal bruke er B-karakteristikk, og etter mine utrekningar vil vernet klare å løyse ut minste kortslutningsstrøm (Ik1pmin) innanfor kravet (0,4s, TN 400V). Ik1pmin i fordeling er 500A og eit vern med B-karakteristikk løyser ut elektromagnetisk momentant ved 5xIn (50Ax5=250A). Vernet som er lagt inn i Febdok løyser ut ved 500A på 3,8s, som er årsaken til at jordfeilvernet er valgt.

Dette vart påpeikt av prøvenemnda når eg møtte dei. Det var dårleg planlegging frå mi side, men så til spørsmålet: Bør eg bruke jordfeilvernet sidan eg hadde det med i planleggingen og berre endre kombivernet i dokumentasjonen eller fjerne vernet og på den måten minske kostnadene? Uansett utfall blir endringane sjølvsagt tatt med i sluttrapporten.

Eg meiner det er positivt at ein legg merke til og endrar eventuelle feil som kjem fram under monteringa, men ikkje heilt sikker på korleis Fagprøvenemnda stiller seg til dette.

Spurt ${formatDate(1168619820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak TN-S via jordkabel

På installatørprøven skal jeg montere et sikringsskap med TN-nett, men PEN er allerede splittet i fordelingen jeg skal mate fra, inntaket er via jordkabel.

Hvilken kabel skal jeg bruke for å følge forskriftene? Kabelen må legges kortslutningssikkert før KV, Draka har TFXP-jordkabel som er kortslutningssikker, men der får jeg bare 4-leder, 3f+j, skulle hatt en kabel med 5 ledere for å få med meg PE og N.

Kan jeg bruke TFXP 4-leder og legge en enleder i tillegg som N-leder? I følge NEK er isolert enleder i rør godkjent som kortslutningssikkert forlagt, men kan jeg gjøre dette i praksis?

Spurt ${formatDate(1168608840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av sikringskåp

Kan sikringskåpet og varmtvannstank stå på samme rommet. Bod i kjellar.

Spurt ${formatDate(1168553520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Effektbryterbetjening

Er det noe i FSE som forteller at en ikke kan betjene en effektbryter direkte på bryteren, ut/inn knapp.
Bryteren er ikke kapslet, åpen 10kV-anlegg med netting mot betjeningsgang.

Spurt ${formatDate(1168524480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.