Er det krav om jordfeilbryter på en lampe kl. II som sitter i tak på et bad?
Løst
For fast tilkoblet utstyr som vannvarmere, gulv-,takvarmere, belysning og lignende kan tverrsnitt reduseres. Hva er betingelsene for at dette kan gjøre?
Å hvor i NEK 400 står det?
Løst
Jeg har ofte blinking i lyset i huset om kvelden. Dette skjer når naboen sveiser, og når motoren til varmepumpen hans drar igang. Dette synes jeg er tydelige tegn på at linjene til kraftlaget er for dårlig dimensjonert. Jeg ligger sist på trafofordelingen. Jeg ringte kraftlaget, men fikk beskjed om at naboen ikke hade lov å sveise!? Kan jeg kreve at kraftlaget dimmensjonerer opp linjene sine?
Løst
Ved åpen isnstallasjon B1: Hvor lang gjennomføring igjennom vegg kan en ha før insatllasjonsmetoden blir regnet som A2?
Løst
Dersom en skal ha en kombinert armatur for belysning og ledelys i en offentlig garderobe med dusj. Hvordan oppfyller en kravet til allpolig brudd, når armaturen må ha spenning hele tiden pga. lading til batt.
Løst
Tidligere i NEK 400:1998 var det spesifisert at det skulle monteres felles brannbryter for slike anlegg hvis det var flere anlegg på ett bygg. Normen for dette er ikke lengre med i NEK 400:2002, og i NEK EN 50107-1:2002 finner vi ingen ting om dette beskrevet. Kan det stå andre steder i NEK 400:2002 ?
Løst
Vi har 55m motorkabel som skal forsyne en motor. 5 av de meterene går igjennom et rom med 45grader. Er det lov og øke tversnittet på kabelen i kun det rommet, med to koblingsbokser?
Løst
I følge FEL skal det foretas risikovurdering og områdeklassifisering i forbindelse med installasjonsarbeid.
Nå har vi ett naust nær sjøen der vi har definert naustet til AA7, AB7, AD2 (vanndamp kan kondensere), AE1, AF2, AG1.
Vi legger vekt på AB7 (ingen temperatur eller fuktighetsstyring) og AF2 (installasjoner nær sjøen), men hvordan forholder man seg til hvilken kapslingsgrad man skal velge? Her er jo bare henvist til IEC publikasjoner. Fremkommer det i disse publikasjonene krav om kapslingsgrad? Forventes det at installatører skal anskaffe disse publikasjonene?
Løst
Hei,
jeg har en problemstilling angående en elektromotor. Jeg har en vedmaskin med en elektro motor med påstemplet verdi: 10kW, 230V, 35,7A og effektfaktor 0,92 ved 230V. (Kan kobles om til 400V) Den er trefas. På maskinen sitter det en rød 32A stikk. Den sitter pga. 400V.
jeg mener at den stikken må byttes til en større pga strømstørrelsen. Jeg har vært i kontakt med både fabrikk og elektriker som sier at det vil gå bra. De mente at påstemplet strømverdi var startstrøm og at den kunne sikres med 25A.
Hva er riktig?
Løst
En kompis har planer om å legge kabel fra låven og ned til brygga. Det er ca. 350 meter og han vil legge PFSP direkte i grøft. Han vil ha 16A kurs. Hvilket tverrsnitt må han velge for å tilfredstille forskriftene og spenningsfall?
Løst