Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledende gulv på bad.

I Jordingshåndboken 2000 er det på side 173 beskrevet problemet med eventuelle berøringspenninger hvis ikke gulvet er utjevnet til jordingsanlegget i huset.

I NEK 400:2002 701.413.1.6.1 står det i merknaden at ett uisolert gulv ikke er å betrakte som en annen lednede del.

Dette er vel med på å bidra til enda større usikkerhet rundt dette problemet. Ikke minst når det gjelder praktiske løsninger ved f.eks. rehabilitering av bad.

Spurt ${formatDate(1027493280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøting av 25mm2 kobberline

Jeg lurer på hva jeg skal bruke til å skjøte en jordwire 25mm2 som er lagt rundt tomta mi.Problemet er at den ikke er lang nok til å føres inn i sikringsskapet. Er det lov å bruke en vanlig primaksklemme til dette formålet eller kan den kun brukes innendørs eller må jeg bruke en hylse som jeg presser på?

Spurt ${formatDate(1027277520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Takboks som koblingsboks

Jeg lurer på om det fortsatt er tillatt å bruke tak bokser som koblingsbokser i skjult anlegg etter de nye revisjonene i forskriftene eller om man må begynne å bruke veggboksene.

Spurt ${formatDate(1027274040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabelanlegg/jordfeilbryter

NEK 400-8-802:2002

802.6.1

Betyr dette at det skal benyttes jordfeilvern i alle varmekabelanlegg uansett hvilke rom det installeres i ? Eller er det andre normer som beskriver unntakene ?

Spurt ${formatDate(1025849940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av lyskilde i dusj

Ved plassering lavere enn 2,4 meter i dusj, hvilken IP-grad kreves av lyskilde. Må denne være SELV uansett IP-grad og plassering lavere enn 2,4m.

Spurt ${formatDate(1024932360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording SF6 busbars

Det er blitt utvidet en HV tavle med noen seksjoner og ny matefelt. Mellom den nye og den eksisterende er det satt inn bus-brytere på grunn av at eksisterende samleskinner ikke kan belastes så mye som de nye.På den eksisterende delen er det felt for jording av samleskinner,samt at alle innganger har Jord kniver.Det nye matefeltet har også jord kniv for innkommende kabel, slik at alle innkommende kabler kan jordes. Spørsmålet er om det er nødvendig med jordkniv for jording av samleskinner for SF6. Dette er et ""felt"" som er hermetisk lukket og fylt med SF6 og skal ikke åpnes av andre enn fabrikken som kan evakuere og påfylle gas om nødvendig.Ved slike tilfeller må alle innkommende felt jordes. Det er videre lagt in restriksjon for innlegging av ny bussbryter og ny innkommende felt at om eksisterende samleskinner blir jodet via fordingsfelt vil man ikke kunne legge inn de nevnte bryterene i SF6 anlegget.

Spurt ${formatDate(1023969600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid nær jordet/kortsluttet anlegg.

Vi har en åpen trafo 13,8 kV/690 V, plassert i en låst kontainer. Dette er foriglet slik at høyspenningsbryter må jordes (endepunktjord) før nøklene for åpning av dører til kontainer frigjøres. Ved arbeid i kontainer, blir det i tillegg lagt på synlig jord (arbeidsjord) på trafo.

Er det krav til utpekt leder for sikkerhet, evt. overvåker i forbindelse med annet arbeid enn arbeid på selve trafoen, når denne er jordet/kortsluttet?

Eksempelvis test av B&G, eller kan personell som utfører dette instrueres, og i tillfelle hvilke krav gjelder da til opplæring (Feks. FSH) av dette personellet?

Jeg tolker §18 slik at det er krav til leder for sikkerhet/overvåker. Dennes oppgave blir da å sørge for at bla. jording er intakt mens arb. pågår.

Spurt ${formatDate(1023195480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AUS

Er det konkrete krav stilt til personleg verne-sikkerhetsutstyr og rutinar for arbeid på spenningsett utstyr;lågspennings-styringsskap?

Spurt ${formatDate(1021961100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon til samsvarserklæring.

I NEK 401:2001, Dokumentasjon i henhold til FEL og NEK 400, er det et eksempel på liten servicejobb med montering av to stikkontakter på eksisterende kurs. KAR- analysen ender på 23 poeng og dokumentasjonsnivå A.
Er det meningen at en slik jobb krever samme dokumentasjonsnivå som for eksempel en komplett boliginstallasjon?

Spurt ${formatDate(1021286220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelvern

Hvilke krav er til kabelvern brukt på kabel i grøft i mindre enn en halv meters dybde på privat grunn ? Finnes det en norm ?

Spurt ${formatDate(1020681540)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.