Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Megging av høyspentkabel/-trafo

Noen som vet kravet til isolasjonsholdfasthet i kabel og trafo ved 5kV-megging?

Spurt ${formatDate(1220001420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
strømmåler

Noen som har erfaring med strømmåler fra malmbergs inskra ws 1102,
hvor nøyaktig er denne ,

Spurt ${formatDate(1221041580)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Bus kabel og EMC

Er bus kabel immun nok mot den ytre støy? Hvordan å bekjempe event. EMC?

Spurt ${formatDate(1219647480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad på utendørs høyspentutstyr

Vi har satt opp en trafo for å levere 220 og 440V prøvestrøm ved 16,7hz for bruk på lokomotiver og togsett.

Trafoen skal forsynes fra 16kV kjøretråd på sporet der trafoen står forankret på betongsokkel.


Vi leier inn lavspenningsmontører for å installere lavspenningsbiten og alt er altså klart for at høyspentmontørene fra et visst jernbaneselskap (la oss holde firmanavn utenfor) skal komme og legge inn høyspenten og spenningssette trafoen.

Vi har i forkant forhørt oss med jernbaneselskapet om tildekking av isolatorene og spenningsførende deler oppå trafoen og ifølge dem skulle det være 10cm klaring mellom 16kV delene og dekselet av aluminium. Vi fikk dermed et platefirma til å lage disse dekslene etter de spesifikasjonene og målene på trafoens festepunkter på rammen.

Men idag ventet vi på arbeidslaget som skulle komme og legge inn bryteren for høyspenten men de nektet plett å gjøre dette på bakgrunn av at det ikke var tildekt nok. Om man virkelig ville ta på 16kV isolatoren så kunne man klart det om man satte seg på huk og førte hele armen opp på innsiden av dekselet. Om man var dum nok til dette. Dette dreide seg om en glippe som var på omtrent 7cm mellom ribbene på trafoen og omtrent 40cm opp til man isåfall ville komme i kontakt med spenningsførende deler. Ikke en gang en unge med små armer kunne klart det.

Men da er det litt irriterende at de ikke nevnte noe om dette i forkant men plutselig når det er for sent, da vi til og med spurte ""Er det noe mer vi må ta hensyn til før vi gir klarsignal for produksjon av dekselet?"".

Hva er kravene i høyspentverdenen for tildekning av transformatorer? Er det produsenten av transformatoren som legger premissene? Denne transformatoren er produsert i ungarn i vinter og vi har alle papirene på den.

Eller er det generelt krav til kapslingsgrad på slikt utstyr også? Isåfall, hvordan lyder det?

Spurt ${formatDate(1221029220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
OV VERN

Kan noen forklare meg forskjellen mellom ett OV vern og en vanlig automat ,begge er på 10ka?

Spurt ${formatDate(1221037380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av kabel?

Følgende case:

OV er 63A. Luftstrekk, ca 250 meter fra trafo.
Fra hovedskap, hvor 63A OV sitter, går stigeledning, PFXP 3x16 CU til fordelingsskap, sikret med 50A C-automat.
Denne kabel er ca 15 meter

Fra fordelingsskap skal det legges opp ny stigekabel til fordeling i annet hus. Ønskelig med 32A 3-fas C-automat for dette huset.
Lengde er ca 40 meter.
Hvilken kabel egner seg her?
PFSP 3 x 6, eller 3 x 10?

Dette er ett IT anlegg, så her blir vel også krav om forankoblet jordfeilbryter for stigekabel, ettersom denne ikke er dobbeltisolert?

Tar utgangspunkt i ganske standard kortslutningsverdier i inntak

Spurt ${formatDate(1219606200)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonstesting generator

Hei, jeg har et spørmål, ved isolasjonstesting / sjekking av generatorer, holder det da og lese av på isolasjons overvåkningsinstrumentet i tavleromet(Megacon viser instrument), eller må man fysisk måle på generatoren med megger?

Spurt ${formatDate(1219912920)}
Løst Løst
Automasjon
Strømføringsevne

Hei sitter å løyser oppgåver, men sitter fast på denne

En PFSP 3 X 16mm2 Cu ligger på kabelstige sammen med to andre like kabler, omgivelsestemperaturen er 50 grader Celsius.
Hva blir strømføringsevnen?
46,6A ?
44,9A ?
47,8A ?

Håper på svar :)

Spurt ${formatDate(1220865180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
div fagprøvespørsmål...

hei skal opp til fagprøve snart og lurer på noen spørsmål:

1: har vært på stasjonen der jeg skal ta prøva å titta litt rundt, så at de hadde lagt 10 kvadrat jordleder fra hovedjordskinna og til ""avløp"". må jeg da legge 10 kvadrat fra skapet som hovedjordleder eller holder det med 6?

2: hva skjer når du får strøm i dusjen, er det pågrunn av f.eks. en fase har kommet i kontakt med jord, slik at sluket er strømførende og vannkrana er jordet??

3: har sett på et prøveforslag og der var det en varmluftsvifte på 15kw som motor skulle kobles i stjerne/trekant er det noe spesielt jeg må tenke på bortsett fra utregning av kabel o.l.?
er det da krav til overspenningsvern?

4: litt utenom men fant det ikke noe sted på nettet: hvor langt fra veggen skal en røykdetektor sitte og i en stor sal hvor stor område dekker en røykdetektor??

5: har lest litt om hvor jordfeilstrømmer går i tn og it nett men har ikke forstått helt åssen det fungerer. er det noe sted jeg kan se eller noen som har et bra svar på dette??

ellers har dere noen gode tips er det bare å komme med dem:) det jeg ser minst fram til er den siste dagen med muntlig utspørring...

ble kansje litt lang denne posten men svar gjerne på noen av spm. hvis dere ikke kan alle. på forhånd takk så mye! første gang jeg er her inne veldig må si det er et veldig fint forum som sikkert mange kan lære mye av:)

Spurt ${formatDate(1220476620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
overgangsmotstand

er det krav til å dokumentere overgangsmotstand til jord,hvis man har kombiautomater på alle kurser,?

Spurt ${formatDate(1220856660)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.