Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Poltall på asynkronmotor

Hei !

En Asynkronmotors poltall og frekvens avgjør hvor fort motoren roterer, men hva vil poltall si og hva er den fysiske forskjellen på 1 polpar 2 polpar osv.?. Vet dere om noen linker til steder hvor dette er beskrevet?.

Spurt ${formatDate(1141660080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Termografi

Hva slags krav stilles det for å kunne starte med termografi?
Er det nødvendig å ha installatørpapirer, eller er det tilstrekkelig med Lavspenning-, Høyspent eller Automatiker sertifikater ?

Spurt ${formatDate(1141719480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tverrsnitt

Hei, jeg har et spørsmål. Jeg skal legge strøm ned til en brygge. Avstanden fra sikringskap og ned til brygga er ca. 85m. Utifra spenningsfall må jeg jo da benytte 10A sikring, og 4mm2 kabel.
Det jeg lurer på er om jeg må ha 4mm2 i hele lengeden? Jeg må gå igjennom huset rundt 15m, og hadde da tenkt å sette en koblingsboks på utsiden, for så å ta pfsp 4mm2 derifra. Kunne jeg benyttet 1,5mm2 frem til koblingsboksen? Det går jo greit i forhold til spenningsfall...

Spurt ${formatDate(1145286960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Neon skilt

Hvilke kvalifikasjoner trengs for å bygge et neonskilt?Vi har fått et skilt i deler som må monteres og kobles.Er det lov med Gr. L sertifikat?

Spurt ${formatDate(1141633980)}
Løst Løst
Ex
Malingslager - EX sone

På EX sonekart er malingslager definert som sone 2.
Hva er årsaken til at dette kan defineres slik?

Der er kontinuerlig avdamping fra maling og tynner produkter på lageret fra spann som står åpen etc. Ved kontinuerlig tilstedeværelse av gass ville jeg anta at soneklassifiseringen ikke var sone 2!
Vi skal nå bytte ac motoren på avtrekksviften som er en gammel EXD motor. Vi ønsker å erstatte den med en EXN motor for sone 2.
Antar at dette lar seg gjøre uten problemer med referanse til sonekartet?

Spurt ${formatDate(1141552200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ang jordfeilbrytere

Har 2 spørsmål:

1. Når skal vi bruke jordfeilbrytere ifølge NEK400?
2. Og når kan vi bruke det, men det er ikke lovpålagt?

Spurt ${formatDate(1141493340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrømmer for transformatorer

Skal bruke en 100kVA trafo til stasjonsforsyning i en kraftstasjon. Fikk følgende oppgitt av trafoleverandøren.

""This unit has the following parameters: kVA = 100; HV = 22000V ; LV = 240V Therefore the rated currents are 2,62A on the HV side and 240,60A on the LV side.
Under dynamic Short Circuit conditions, this trafo (which has a guaranteed impedance of 4%) will have a S/C current that is 25 times the rated current.""

Vil det si at jeg skal gå ut fra Ikmax= 240,6A*25=6,016kA

Spurt ${formatDate(1141371180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjerne/trekant vender

Etter at jeg har lest mye rart om verdier og lignendes hadde det vært fint å fått avklart hvordan det egentlig er:

Motorvern skal stilles inn på fasestrømmen, dersom motorvernet står under kontaktor 1 (som de regel gjør) Den skal da stilles på motorstrøm x 0,58 (Kvadratroten av 3). Står motorvernet i hovedstrøm skal det selvfølgelig stilles på hovedstrøm.

Ved dimesnjonering av kabler, hovedkontaktor og ""trekant"" kontaktor så skal dette deimensjoneres etter fasestrømmen (kvadratroten av tre..)
Ved dimensjonering av ""stjerne"" kontaktor så skal hovedstrøm deles på 3.

Eks: Hovedstrøm er på 100 A

Da skal kabler, kontaktor og motorvern dimensjoneres og stilles på 58 A. Stjerne kontaktoren skal dimensjoneres etter 33 A.

Det er hvertfall sånn jeg har lært det..

Spurt ${formatDate(1149070080)}
Løst Løst
Automasjon
Spørsmål

Lurer på noen spørsmål her, kansje dere kan hjelpe.

1.Hva er ""sporbarhet""
2.Hva menes med NAS KLASSE?
3.Hva er Norsok?
4.Hva er enn serielinje?
5.hva er enn protokoll?

Spurt ${formatDate(1141330320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fremgangsliste

Hei.

Jeg skal ta fagprøve snart, og der er der krav til dukumentasjon ++

Er det noen som har enn grei ""Fremgansliste"" til og finne fram i NEK 400? Gjelder valg av forlegningsmåte, vern, sikringer ++ ?

Takk.

Spurt ${formatDate(1141330980)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.