Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilgjengelighet for elutstyr

FEL § 17 sier at enhver periodisk inspeksjon, prøving, reparasjon m.v. må kunne utføres sikkert og lett.
Stikkontakt montert bak en innfelt komfyr, kjøleskap el.l., er den lett tilgjengelig og dermed forskriftsmessig?

Spurt ${formatDate(1048773480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Landbruksjording

Hvordan er kravene på jordning av alt utstyr i landbruket/ låver generelt.

er det krav om aspirasjonsdetektor i grise rom, hvor det bare er bettong og leca blokker inni, det er 1 lampe i Taket?

Spurt ${formatDate(1048680540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i landbruk ol.

Jordfeilbryter for beskyttelse mot brann i hhv. landbruk og omgivelser med brennbart støv på 300/500 mA, er de beregnet på utkobling av 1. eller 2. jordfeil? I mange deler av landet med spredt bebyggelse er jo ikke jordfeilstrømmer så store ved 1. jordfeil.

Spurt ${formatDate(1048582740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Al-kabler

Hva heter det stoffet som man skal smøre en Al-kabel med etter at den er avmantlet før terminering, når Al kommer i luft dannes det nemlig et oksidbelegg på kordelerene og dette skal pusses vekk med en stålbørste, etterpå skal man smøre på et stoff men det husker jeg ikke.

Spurt ${formatDate(1048593660)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kortslutningbeskyttelse av bevegelig ledning

Hva er minste tillatte kvadrat på bevegelig ledning tilkoblet 63A stikk-kontakt for å ivareta kortslutningsbeskyttelse av kabelen?
Utstyret som skal tilkobles har eget vern.
Eks. En pumpeenhet med motor. Motorvern satt til 14A. Denne må tilkobles 63A stikk. (Eneste alternativ)
Hvor finner vi dette omtalt i forskriftene?

Spurt ${formatDate(1048422840)}
Løst Løst
Ex
Exp kapsling, pakninger

Er det spesielle krav til gummipakninger for Exp skap?
Må orginale pakninger benyttes?
Gjelder Tiedeland nav aid skap.

Spurt ${formatDate(1048514400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt i sone 2

Jeg ser av tidligere innlegg at det ikke kan monters ""vanlige"" stikkontakter i sone 2 på bad.
I montørhåndboka står det at det kan monteres en barbermaskinstikkontakt i sone 2 ihht NEK-EN 60742, kapittel 2, seksjon 1. Vil dette si at det skal være skilletrafo på denne stikkontakten, eller er det nok at denne skal merkes på en spesiell måte?

Spurt ${formatDate(1048234860)}
Løst Løst
Ex
Tap av overtrykk for Exp-motor

Hvilke tiltak må iverksettes ved tap av overtrykk (LL-signal) for Exp sertifisert motor?
Aktuell motor er installert i sone 2.
Øvrige motordata: 11 kV 6,1 MW.

Hvor er det beskrevet i detalj hvilke tiltak som må utføres?

Kan vi følge NEK 420, hoveddel 2, kapittel 13.2 tabell 6, som sier at dersom vi er i sone 2 og har utstyr som ikke tilfredsstiller krav til sone 2 uten overtrykk skal føre til alarm? (Tiltak for å gjennopprette overtrykk skal iverksettes.)
Er dette tilstrekkelig?

Dersom det blir detektert gass i dette området samtidig som tap av overtrykk, skal det da i tillegg bli gitt tripp-signal for denne motoren?

Spurt ${formatDate(1048256040)}
Løst Løst
Ex
Kabelsko i Exe boks

Har en elektrisk motor med Exe koblingshus. Er det tillatt å bruke kabelsko på lederene som skal kobles? Jeg mener at man da får et koblingspunkt mellom leder og kabelsko som ikke er Exe-godkjent.

Spurt ${formatDate(1048171740)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Motortilkobling

Hei

Hvordan stiller det seg med bruk av kabelsko ved motortilkoblinger i
Exe-koblingshus ?
Er dette lov og i så fall hvordan definerer vi dette ihht. normer /
forskrifter ?

Spurt ${formatDate(1048230780)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.