Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Ex-p

På Ex kurs manualen står det at Ex-p kapslinger skal ha minimun 0,5mBar overtrykk i forhold til omliggende atmosfære.
Og Overtrykksrom som er beskyttet med to trykk eller strømningsvoktere kan ha 0,25mBar.

Kan man ha så lavt som 0,25mBar overtrykk i et stort skap med to strømnings eller trykkvoktere?

Spurt ${formatDate(1036155120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjeldende regelverk for installatører

Finnes det en oppdater liste med alle lover forskrifter og evnt normerpå internett.
mht IK og hvilke regelverk installatør skal forholde seg til

Spurt ${formatDate(1036486500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva er rett ?

Jeg har et eldre hus med åpent el.anlegg. Ved restaurering av kjøkkenet får jeg hjelp av en kompis som er elektriker til å trekke kablene pånytt. Dvs jeg har ""slisset"" inn kabelgater i underpanelen i veggene, og kledt utenpå dette med gipsplater. Det brukes PR kabel over alt. Det brukes også utenpåliggende koblingsbokser og kontakter. Da Agder energis kontrollør var hjemme hos oss igår for å ha en befaring på det nye inntaket som deres ansatte har lagt opp tittet han tilfeldigvis inn på kjøkkenet - og kommenterer at ""dette er helt ulovlig"" - og må rives ned igjen.
Så er det vi stusser - kompisen min og jeg, han har nylig vært på kurs hos dere, og spurt om nettopp dette med tanke på jobben vi nå gjør - og fått beskjed om at den måten han utfører arbeidet på er korrekt og tillatt iht gjeldende forskrifter
Kan dere hjelpe ? - ER dette en grei måte å gjøre jobben på - slik at E verks kontrolløren tar feil, eller ?

Spurt ${formatDate(1036142340)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
OFFSHORE KABEL, ISOLASJONSTEST

Leste et innlegg om isolasjonstest av offshore kabel.
Har et Tilleggsspørsmål:
Er det ikke annbefalt å bruke DC spenning til test av kabler som har vært brukt til AC , med spenninger i området 110-440v ac 50- 400 HZ.
Eller gjelder dette bare høyspentkabler.
EVNT vilke feil gjør man med å bruke DC til isolasjonstest.

Spurt ${formatDate(1036143180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Person nr:2 ved arbeid på høyspentanlegg

Er det krav om at person nr2 ved arbeid på høyspenntanlegg skal ha FSH?
Hva ligger i begrepet ""instruert person""?

Spurt ${formatDate(1035995160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
installasjon

Vi er noen elektrikere som har et spørsmål:
Kan en elektriker installere uten installatør godkjenning andre plasser enn i sitt eget hus? evt. hvor?

Spurt ${formatDate(1035462660)}
Løst Løst
Ex
Boring gjennom brattberggjennomføring

Under installasjon av 6 mm rør gjennom en brattberggjennomføring, har det blitt bort opp igjennom brattbergeren.

Er dette tillatt?

EME

Spurt ${formatDate(1035536160)}
Løst Løst
Ex
Eexd true gland

Hei. I forbindelse med årligkontroll av Ex-matriell på midlertidig utstyr som benyttes i nordsjøen, så finner eg ofte ""true gland type Eexd"" benyttet i Eexd utstyr. Tilførselskabel er med skjerm for eksempel RFOU 2X1,5mm2 + jord.
Er dette forskriftsmessig godkjent. Skjermen blir i disse tilfellene teminert inne i koblingshuset.
Har opplevd mye synsing og lite konkret rundt dette spørsmålet.

Spurt ${formatDate(1034194860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automasjon i ex sone 1

Hvilke krav stilles til utførende personell(automatikere/elektrikere) for montasje av regulerings/overvåkings utstyr på Profibus DP/PA kommunikasjon i sone 1? Profibus tilkobles PLS i sikker sone. I/O modul utstyret som er tenkt brukt er i klasse: EEx de IIC,EEx de (ia)IIC.

Spurt ${formatDate(1034689500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo, SELV

I henhold til NEK 400:2002 715.411.1.2 står det at SELV kildene skal være fastmontert. Betyr det virkelig at disse ikke lengre kan ligge i innfellingskasser som sammen med lavvoltbelysningen ? Selv om kassene er ""stor"" nok ? (min. avstand mellom trafo og belysning)

Spurt ${formatDate(1033565580)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.