Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1569
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9657
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Driftsleder m/fagansvar- relevant fagbrev

Hva vil ansees som relevant fagbrev for å kvalifisere til driftsleder m/fagansvar? Ref. FEK §. 7. Dette gjelder drift og vedlikehold av bedriftens egne høyspenningsanlegg.

Spurt ${formatDate(1758201480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hurtigladestasjon krav

Hei.

Kjenner dere til i henhold til NEK 722.6.5.2.302 skal allmenne ladestasjoner visuelt kontrolleres en gang pr uke.

Er det tilfredsstillende at det er tydelig merket et vakt nummer man kan ringe om man ser noe er unormalt. Altså at man setter deler av det som står i NEK 722.6.5.3.302 over til de som lader / går forbi?

Siden det ikke stilles krav til at de må være kvalifisert personell er dette da tilfredsstillende?

Spurt ${formatDate(1759221540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12
Kvalifikasjonskrav for virksomhet som prosjekterer lynvernanlegg

Hei,

Hvilke krav stilles til en virksomhet som skal prosjektere et lynvernanlegg?

Er det å regne som et elektrisk anlegg slik at FEK § 3, 5 og 7, første ledd skal være oppfylt? Eller regnes ikke lynvernanlegg som elektriske anlegg?

Spurt ${formatDate(1743580200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hvor ansvarlig er Faglig Ansvarlig?

Hei!

Beklager på forhand for alle overforbruk av ordet ansvarlig i teksten.

Mitt spørsmål er hvor ansvarlig er egentlig Faglig Ansvarlig? Er Faglig Ansvarlig en tittel eller er en faktisk Faglig Ansvarlig og kan blir stilt til retten for at en ikke tar ansvar for det faglige uten at eier stilles for retten?

Nå tenker kun med tanke på forskrifter som er hjemlet i el-tilsynsloven. Tenker da ikke på AML (§2-3) der arbeidstager er pliktig å gjøre jobben sin.

Det er jo oppe flere oppgaver og spørsmål om hvem som er ansvarlig (juridisk) på installatør prøven, og da blir det som regel eier som er svaret.

Eksempel fra FSE §3: Det er eier av den virksomheten hvor fagpersonalet er ansatt som har ansvaret for at personalet innehar nødvendig kompetanse og har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i krav hjemlet i denne forskriften.

Når eier av virksomheten, jf. ovennevnte, også er eier av det elektriske anlegget, så vil denne sitte med det hele og fulle ansvar for at kravene i denne forskriften blir oppfylt.

Fra FSE §3 vil jeg si at det er eier som er ansvarlig for at det faglige er i orden og ikke Faglig Ansvarlig. Eier er pliktig at bedriften har en fungerende Faglig Ansvarlig, men hvis det er montører under Faglig Ansvarlig (FA) så er det fortsatt eier som er ansvarlig for at de har nødvendig kompetanse.

Forstår jeg det riktig at FA har fått delegert myndighet til å følge opp at utførende har nødvendig kompetanse, eller har han og noe "ansvar" etter el-tilsynsloven?

Så hvis spørsmålet kommer om, hvem har ansvar for at utførende fagpersoner har nødvendig kompetanse så er det eier/ledelse. Eller har jeg tolket noe feil?

Spurt ${formatDate(1758988980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til lux i fellesgarasje borettslag

Hei, prøver og finne ut hva minimum krav til lux er, i en fellesgarasje i borettslag bygget i 2022. Måler helt ned til 5-10 lux mange plasser og ca 20-75 i kjørebane. Målt på bakkenivå og nattestid.

Er det 50 lux som er kravet på bakkenivå, og gjelder det uansett hvor man befinner deg i garasjen?

Finner ikke noe tabell for dette?

Spurt ${formatDate(1758924480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
14
Rehabilitering av sikringsskapene i borettslaget mitt

Hei.

Jeg bor i et borettslag der det nå foreligger planer om rehabilitering av soilrør på badene (pigging av veggen bak dassen for å bytte ut dette), og rehabilitering av sikringsskapene med nye automater og renoveringsrammer.
Kjempefint. Da slipper jeg å tenke på sistnevnte.

Men jeg har lagt merke til fire tilfeller av identiske feil i kursfortegnelsene for disse blokkene. Den første oppdaget jeg hjemme hos meg selv der anlegget var koblet helt motsatt av hva kursfortegnelsen sa om varmekurs 2 (soverom, barneværelse for å sitere fortegnelsen) og kurs 3 (stue og kjøkken ifølge fortegnelsen).

Derimot var anlegget koblet helt motsatt, og jeg kryssbyttet vernene slik at det ble korrekt i henhold til original fortegnelse.

Men akkurat samme feilen oppdaget jeg hos nabodamen som jeg utbedret en jordfeil hos, en annen leilighet jeg eide en gang i tida i samme blokk og barndomshjemmet som var i naboblokka i samme borettslag.

Jeg sendte med en gang en epost til borettslaget der jeg opplyste om hva jeg hadde oppdaget og at dette var for utbredt til at det kunne være en tilfeldighet. Og at jeg ba dem informere installatøren av rehabiliteringsprosjektet om dette. Slik at de kunne ha det litt i bakhodet. Jeg mistenker med andre ord at så godt som alle leilighetene er koblet akkurat likedan i strid med kursfortegnelsen.
Om en installatør skal rehabilitere sikringsskapene og fylle ut dokumentasjonen og ny kursfortegnelse så har han jo ingen mulighet til å kontrollere at den er ajour med faktisk kobling av anlegget.

Nå har jeg ikke fått svar enda det er over en uke siden jeg sendte eposten. Kan jeg som andelseier gå rett på installatøren og forklare situasjonen eller er dette noe borettslaget må gjøre?

En annen ting jeg stusser litt på er det med sluttkontrollen på et slikt prosjekt.
Elektrikerne som skal utføre jobbene har ikke tilgang til leilighetene da det ikke er informert om behov for adgang til leilighetene under arbeidene. Hvordan skal de da få utføre sluttkontroll på skapet? Forutsetningene for at de kan kontrollere tilstrekkelig utkoblingstid på vernene, jordkontinuitet etc. avhenger jo av tilgang til installasjonene i leilighetene.

Eller?

Spurt ${formatDate(1297469280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Skilt krav til Instruert Personell

Er på et større bygg der det ligger noen ark i en mappe for innstruks til instruert personell i hver tavle, men det er ingen videre skilting eller merking.


For adgang inn, er det krav til skilt /merking for instruert personell, selv om rommet det står i er låst for uvedkommende ?


Eventuelt hvilken paragraf faller dette inn i fra FSE/FEL?

Spurt ${formatDate(1758798180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
It-nett 100mA jordfeilbryter

En pizzaovn i et pizzautsalg/produksjon har høy jordeilstrøm ved oppstart, frem til den blir varm og slår dermed ut 30mA jordfeilbryter. Ovnen er fast tilkoblet, altså ikke stikk. Kan jeg da bytte ut til 100mA jordfeilbryter på denne kursen?

Spurt ${formatDate(1758692280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Nødlys

Hei

Vet noen hvor forskriftene for Nødlys står, altså hva som er krav til nødbelysning osv, i ulike typer næringsbygg.


eks: når kom kravet til utvendig ledelys v/ rømningsvei


Takk

Spurt ${formatDate(1758620220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Uttak bak multimediabenk

Hei!

Jeg har lest installasjonsguiden opp og imente men finner ikke svar. Dersom det er tiltenkt ekom-uttak bak multimediabenk, skal det være seks eller åtte uttak da?

Det er beskrevet at det skal være seks uttak bak multimediabenk og to uttak ved tiltenkt ekom-uttak, kan jeg bake de to uttakene til ekom-uttaket inn i de seks uttakene det er krav til?

Spurt ${formatDate(1701983160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.