Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Strømtrekk på ny motor

Vi skulle skifte motor på ett transport bånd. Dette var 400 volt (230/400) og motor koblet i stjerne. Den ble frakoblet av kunde og tatt bil av kobling slik at dreieretning ble riktig ved tilkobling av ny motor. Ny motor ble montert og vi koblet til på samme måte. Det som derimot skjedde var at ny motor var 690 motor (400/690) og motor skulle ha vært koblet i trekant. Anlegget starter opp og går i ca 1 time men stopper etter vert. (det blir for tungt) Vi kommer for å kontrollere motor og kobler om til trekant. Måler motor og den er helt tett ingen overslag til jord.

Men vi sliter med at motor trekker mye strøm. Kan motor viklingene ha tatt skade på denne feilkoblingen? motor ble ikke vesentlig var ved belastningen det var ingen problemer å ta på den. termp ca 30 - 50 Gr.

Spurt ${formatDate(1608709399)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruere person

Vi har et automatikk styreskap med 230V tilførsel. Det er et par sikringer og en rekkeklemmelist samt. en PLS inne i dette skapet. Hver uke skal en operatør åpne dette skapet for å ta ut en USB minnebrikke av PLS. Skapet er ikke laget/dekslet for usakkyndig betjening så her regner jeg med at vi må lage en instruks som forteller operatøren at han kun skal åpne skapet for å ta ut og sette inn USB minnebrikke og ikke noe annet.

Er det noe standard A4 skriv man kan finne noe sted eller må jeg lage dette selv? Håper jeg slipper å skrive en lang roman bare for at noen skal ta ut en minnebrikke.

tips mottas med takk :)

Spurt ${formatDate(1608905887)}
Løst Løst
Ex
Egensikker krets med flere barrierer, NEK IEC 60079-25:2020, Annex B

Hei

Jeg er i kontakt med en utstyrsleverandør som utfordrer oss på tolkning av hvordan vi skal verifisere parallellforsynte egensikre instrumenter.

En sensor i sone 2 EPL merket Ex ia og har separate kretser ut til felles koblingshus for signal (RS-485) og spenningsforsyning (24VDC) med hver sin galvanisk isolator (barriere). Signalene blir forlagt i BFOU(i) kabler via multicore og 2x2 kabel det siste stykket fra koblingsboks ut til sensor. For meg så ser dette ut som en krets med mer en et tilknyttet apparat ekvivalent med figur B.3 i Annex B. og skal behandles videre med nye beregnede sikkerhetsverdier.

Leverandøren tolker derimot dette til å være 2 separate egensikre kretser som kan verifiseres hver for seg på bakgrunn av at hver krets i sensoren er galvanisk skilte.

Spørsmålet mitt blir da om de kan hevde verifisering ihht Annex A fordi kretsene er galvanisk skilte ute i sensoren?

Spurt ${formatDate(1608110752)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
REN 6027 AMS tavler i nettet

Hei Ren beskriver i sitt REN blad at man kan legge 1-leder kortslutningsikkert rett ned fra mast til fordeling for nettstasjons overvåking. Mitt spørsmål er da dette er et anlegg som skal betjenes av saksyndige altså IP2x Krav, men hva er kravet vedrørende kapsling rundt en-leder kablene som går til KV/OV og dette vernet i skapet nede i stolpen.

Spurt ${formatDate(1608108464)}
Løst Løst
Ex
Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK EN 60079-17:2014)

Hei,

Jeg trenger litt assistanse med å tolke inspeksjonstabell 1 per kapittel 6 i NEK 420A (NEK EN 60079-17:2014) og då nærmere bestemt punkt 17 som sier: Elektriske tilkoblinger er tildratt. Vi vurderer ett instrumentdesign som består av en Ex e kapsling med Ex e rekkeklemmer. På ene siden av klemmene terminerer vi ledere som går til sertifisert elektronikk mens den andre siden av klemmene er kunden sitt grensesnitt for terminering av feltkabel. Vi ønsker å plassere ett plastdeksel (i ikke-ledende materiale) over hele klemlisten slik at denne dekker over alle skruene på "vår side". Dette plastdekselet vil ha en etikett som viser terminalinformasjon, forenklet kobling og annen viktig informasjon. Spørsmålet mitt er: Må anleggseier/kvalifisert personell skru av dette plastdekselet for å kunne utføre detaljert/nøye inspeksjon av at skruene er tilstrekkelig tildratt ved en periodisk inspeksjon i henhold til punkt 17 i inspeksjonstabell 1?

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1608040718)}
Løst Løst
Ex
Fiberkabler til utstyr i Sone

Hei

Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?

Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen

Mvh Jørn

Spurt ${formatDate(1608041404)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording nettstasjon

Hva trengs av jording i prefabrikkerte nettstasjoner? Her er jo det meste av metall, skal man måtte jorde gulvplatene, tildekningsskjermer, etc?

Spurt ${formatDate(1607992814)}
Løst Løst
Ex
Ex vedlikehold på nipler

Hei

Lurte litt på hvordan ex vedlikehold utføres i praksis på ex nipler (bortsett fra visuell inspeksjon)

Er det "vanlig" ved "detailed inspection" å demontere nippel og sjekke f.eks jording på ExD nipler, gjenger/flammespalte osv?

Spurt ${formatDate(1608035849)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøte pn i skjøtehylse i rør

Er det lov å skjøte pn i rør med hylse.? Det står i Nek 400 at det er lov med koblinger skjult når skjøtene er klemt med kompresjonsverktøy...

Spurt ${formatDate(1608038326)}
Løst Løst
Ex
CompEx

Hei,

Ser at CompEx referer til IEC 60079, så hva er egentlig forskjellen på noen med IECEx sertifisering og noen med CompEx sertifisering?

Kan en med IECEx sertifisering utføre for eksempel førstegangs inspeksjon på anlegg hvor det er krav til CompEx sertifisering og omvendt?

Spurt ${formatDate(1607517078)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.