Hei!Jeg har et spørsmål angående Nek 400 823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm.
Her gjelder da:
Krav 1 Ib ? InKrav 2I2 ? Izved ledertversnitt ? 4 mm2 Cu.
I følge 823.533.2.1 "Utstyr for beskyttelse mot overblastningsstrømmer", gjelder ikke kravene i avsnitt 533.2.1 i boliger.
Man ser bort i fra formlene i 533.2.1Ib ? In ? IzI2 ? 1,45 Iz
Hvis man da har et ledertversnitt på 6mm2 eller mer i en bolig og følger 823.431.4.1. Hva slags krav skal man da bruke? Går man da tilbake til 533.2.1?MvhSimen
Løst
Hvilken forlegningsmåte er PFSP kabel lagt i grus.?
Løst
Hei jag undrar , om jag kan køra 13amp 1,5 kvadrat og bara ha BEL på den kursen ,,eller skall jag gå ner till 10amp ,,,
nästa fråga kan man ha på stikkuttag bara 13amp 1,5 kvadrat om man kør bara tex radio - TV - data - gulvbel - mobiladare
stikkuttag før tex Elvärme 5+ 2,5 kvadrat 16amp
og alla dom kurserna går till samma rum
Løst
Hi er det noe krav som sier at spenninglegere MÅ gå gjennom måletrafo eller MÅ IKKE? Hvor står det? Jeg bare har funnet at:
"For spenningskretsen anvendes det 1,5 mm2 flertrådet (PN eller tilsvarende) ledning.
Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/nett - transformatorkrets."
Løst
Jeg har et spørsmål ang. kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap).Tavlene er montert på en gitterbru over en innvendig hall, ca. 12m over gulv.Det jeg reagerer på er at disse er åpne i bunnen da disse kun står på en gitterbru.Hva tenker dere om dette med tanke på ytre påvirkninger, berøring (ved arbeid i f.eks. lift under) og brann? Er dette et avvik? Gjerne med henvisninger til norm/forskrift.Anlegget er fra ca. 2006.
Løst
Jeg har et spørsmål ang installasjonsmetode A1 og A2, installasjonsrør/kabel i termisk isolert vegg.
Tabell 52A-2, side 164 NEK400:2018. A1 og A2 refererer til a) og c). I a) står følgende: "indre overflate av veggen har en termisk konduktans ikke under 10 W/m^2xK."
TEK 17 har minimumskrav på ? 0,22 W/m^2xK for yttervegg. Innervegger blir lydisolert så jeg antar at u-verdi er ca den samme som for yttervegg. Dette er mye lavere enn 10 W/m^2xK.
NEK 400 veiledning 3 i 823.431.4.1: «dette kravet vil også ivareta de situasjoner hvor ledningssystemet over korte avstander (?1m) blir fullsteding omsluttet av termisk isolasjon.»
Betyr dette at installasjonsmetode A1 og A2 ikke kan brukes hvis u-verdien på veggen er bedre 10 W/m^2xK og hvis avstanden er lengre enn 1 meter?
Løst
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/work-as-electrician-or-electro-professional-in-norway/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/work-as-electrician-or-electro-professional-in-norway/electro-profassionals-abroad/permanent-electro/
Enclosed documentation must be in PDF-format or JPG-format. Other formats and links to documents will not be processed by DSB.
These are the required documents:
CV that describes biographical data, dated education and dated relevant practical experience in the profession in question, that you want approval to practise in NorwayCopy of the original school report or diploma from the education, including a list of subjects and a transcript of grades and curriculum from the educationCopy of translated original school report or diploma from the education, including a list of subjects and transcript of grades and curriculum from the education,Copy of the original approval, permission, authorization or other attestation of competence to perform the profession in questionCopy of translated original approval, permission, authorization or other attestation of competence to perform the profession in questionCopy of original references from current or former employers as proof of at least one year of practical experience, in the profession in question, during the previous 10 years after graduation. Practical experience in the profession in question must be from another country outside Norway.Copy of translated original references from current or former employers as proof of at least one year of practical experience, in the profession in question, during the previous 10 years after graduation. Practical experience in the profession in question must be from another country outside Norway.
The references must be on letter sheets from the companies and which work tasks and voltage level you have worked with and signed. Work on electric low voltage installations in housing, commercial buildings and industry.
Copy of passport, alternatively a valid national identity card, issued by an EEA or EFTA country that has been approved as a travel document.
Any kind of documentation that may help to facilitate the processing of the application is welcome.
Important:
If the original documents are in not written in English, Swedish or Danish, they must be translated, primarily to English or alternatively to Norwegian. All documentation must be translated by state authorized translator.
You enter the application here: https://profapp.dsb.no/profapp/
Løst
Hei,
Lurte på hvem som har ansvaret for el-anlegg som disponeres av en leietaker?
Internkontroll må vel leietaker utføre uansett?
Må utleier utføre internkontroll på el-anlegg leietakere disponerer, eller er det kun leietaker som disponerer anlegget?
Om el-tilsynet finner avvik på en kontroll, er det leietaker eller utleier som får pålegg om utbedring?
Utgangspunktet er profesjonelle utleiere som leier ut til bedrifter.
Var på et kurs en gang og ble forvirret....
Løst
Det er lov å forlenge PR gjennom Trevegg? Eller er det krav til å bruke rør?
Løst
Hei, lurer litt på ha som er krav til berekninger på TN-S anlegg forsynt fra egen trafo i industri.
Med tanke på dokumentasjon av nytt anlegg.
Det eg veit fra før.
Koordinering mellom kabel og vern.
Spenningsfall
Jordfeil
Berekne at kursen slår ut tidsnok. Da må man vite sløyfeimpedansen.
Viktig. Hvordan måler eg sløyfeimpedansen? med eurotester?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.