Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordfeilbryter ,underfordelingstale. innredning vs maskin/dekk

Lurer litt på om det benyttes jordfeilautomater på skip.

Som kjent monteres hovedtavlen med jordfeilovervåker som gir alarm med fyrste feil og utkobling med andre.

Maksin/dekk.

Når det monteres en underfordeling til forbrukerkurser forsynt direkte fra hovedtavle blir det da montert jordfeilautomater? ved bruk av tradisjonelle automatsikringer må det monteres jordfeilbryter?

Innredning

Samme spørsmål som over, men har forstått det er egne regler for varmeinnstallasjoner?

mA

hva er kravet til mA er det 30mA eller kan dette øke til eks. 300mA?

Har ikkje tilgang til IEC 61892-2 og IEC 61892-6, men har NEK410-1.

Spurt ${formatDate(1600705962)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabler avslått over lenger tid

Jeg har en pågående diskusjon med samboer. Vi bruker nesten ikke varmekablene i gulvet på badet. Men jeg pleier å slå det på på full guffe ca en gang i måneden i et døgns tid. Mens han slår dem av igjen før det rekker å bli særlig lunk siden han mener det er unødvendig. Hva er rett her? Bør man slå på varmekablene i blant når man ellers ikke bruker dem for å tørke støpen, eller tåler dagens gulv slik bruk uten varme?Badet er fra 2015.

Spurt ${formatDate(1600515032)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Festing a kabler iht NEK 410

I nek 410-1 2008 del 401.38 står det om Festing av kabler.

Punkt 38.2 Sier avstand mellom festepunktene ikkje skal overstige 40cm. For legging oppå horisontal kabelgate kan avstanden økes til maks 90cm.

Punkt 38.4 Sier kabelklemmer/bånd som ikkje er av metall kan benyttes. Krav til slike materialer er under overveielse.

Punkt 38.5 Sier Når kabler festes med klemmer/bånd iht pkt. 38.4 og ikkje ligger oppå horisontal kabelbrett/kabelstøtter skal det også benyttes klammer/bånd av metall i jevn avstand (f.eks 1-2m) for å hindre at dei lsner under brann.

Spørsmål.

Er det kommet oppdaterte krav i nyere utgaver av nek 410?

Etter erfaring er trinnavstand på kabelstiger 250mm og hver 3-4 strips er av metall.

I punkt 38.4 står det at krav til andre materialer en metal er under overveielse. Er alle typer plast strips godkjent eller er det spesielle ting å tenke på?

Når kabler legges oppå horisontale kabelgater kan ein da la være å bruke metalstrips? ref punkt 38.5

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1600523006)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Skjermet kabel - jording

Hei.

Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"

Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.

Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"

https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html

Ref manual . utdrag for å hindre EMC

Spørsmål

Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:

motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?

Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?

Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?

Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:

Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?

Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?

skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?

Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1600624135)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test utstyr og krav om CE godkjenning

Hei,

Hvilke krav stilles til testutstyr bygget internt for intern bruk?

Produktet er ikke komersielt.

inneholder ikke radiosender motaker.

Bygget ihht FEL.

Trengs CE merking og EMC testing på slikt utstyr?

Trenger helst noen paragrafer som refferanse.

mvh

Trond

Spurt ${formatDate(1600375779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av batterier og inverter i et offgrid anlegg

Jeg skal installere et offgrid (hytte uten tilkoblet strøm fra offentlig nett) anlegg bestående av solceller, inverter, batterier og aggregat. Skal batteriene eks minus, jordes som beskrevet i 303.2.4.2 figur 3t? Inverter og aggregat er koblet til PE som vist på 303.2.1.2.

Spurt ${formatDate(1600426682)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Transformator 11/6,6kV, minimumsavstand fase-jord innvendig i chassis.

Transformator (11/6,6kV).

I "Declaration of Conformity" sertifikat er det listet at transformator skal oppfylle krav i henhold til:

IEC 60076-1: 2011 Power transformers ? General

IEC 60076-11: 2004 Power transformers ? Dry-Type Transformers

I NEK440 Tabell 1 er minsteavstand fase-jord for innendørs installasjon oppgitt til 60mm, ned til og med 3,6kV nivå. Det står ingenting om minimumsavstand i IEC 60076-1/-11.

På 6.6kV på sekundærside er avstand mellom fase-jord maks 55mm (mulig ned mot 50mm når deksel blir montert tilbake).

Spørsmål: Kanminimumsavstand på 50-55mm likevel være godkjent dersom:

Leverandør har utsted "Declaration of Conformity" sertifikat? (Og at jeg da må anta at de har en typegodkjeninng/test som tilsier at denne avstanden er ok).

Eller vil det uansett om de fremskaffes en testrapport ikke være i henhold til NEK440 Tabell1 og dermed ikke være godkjent ?

(Om ikke akkseptabelt må jordingskuler montert på faseskinner re-lokaliseres/eventuelt kobberskinner må bygges om).

Spurt ${formatDate(1600427228)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Luftstrekk til garasje

Hei,

Skal muligens legge opp strøm til en garasje som er bygget, uten at noen har tenkt på strømtilførsel..

Er asfalt mellom garasje og hus, kunde ønsker ikke graving..

Noen tanker/referanser mot NEK som sier at vi kan/ikke kan gå med luftstrekk mellom bolig og garasje?

jr

Spurt ${formatDate(1600255420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fysisk frakoblet anlegg

Hvordan defineres et anlegg som fysisk er frakoblet spenningskilden?

Feks et samleskinneanlegg i en stasjon hvor føringer fra transformator til samleskinne fysisk er frakoblet og jordet. Vi snakker da om et anlegg som ikke under noen omstendigheter kan spenningssettes med mindre føringer fra transformator til samleskinnen blir tilkoblet. Samleskinnen føres gjennom en vegg og arbeidet på sameskinnen foregår i et avskilt rom fra der hvor transformatoren står.

Hvilke krav stilles i FSE til LFS i dette tilfellet? Arbeid i transformator rommet krevet naturlig nok LFS, men vil arbeid på samleskinnen i det adskilte rommet medføre behov for LFS?

Spurt ${formatDate(1600258050)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Felles jordelektrode

Kan jordingsanlegg til 4 naust som ligger med 3 meters avstand fra hverander ha felles jordelektrode?

Tenker da line som går i terreng bak naustene og med "stikk" opp til hvert naust.

Alternativet blir seperat jordspyd til hvert av naustene.

Men om jeg kan ha felles jordline til desse blir det en mye enklere løsning rent praktisk.

Spurt ${formatDate(1600154677)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.