Hei.
Har utført en sluttkontroll på et anlegg nylig. Det er satt opp en underfordeling, med noen korte lengder på kablene. Når jeg måler faseimpedansen får jeg en potensiell feilstrøm, som er høyere enn kortsluttningsstrømmen oppgitt av everket. Hvilke verdier er til å stole på?
IKmin er opgitt til å være 3.45KA, mens målt resultat er på 4,74KA på den korteste kursen, og 3,89KA på den lengste.
Løst
Er det noen som har noen linker til noen som selger arbeidsbenker med El-kasse på toppen med alu-fronter man kan montere instrumenter og strømmuttak i ?.
Løst
hei
Hvor viktig er det at paralellkoblede kabler har lik lengde? Hviss ja, hvordan kommer man fram til dette er viktig? Er det innafor med 0-30cm forskjell?
Løst
Kreves det noe mer enn elektrobakgrunn og FSE-lavspenningskurs for å utføre isolasjonstest?Vi tester ofte opp mot 10 Kv og har nå fått spørsmål om dette er "innafor"...(Testing foregår på nytt, spenningsløst utstyr på et verksted, ikke oppmontert ute i anlegg)
Løst
Det skal legges varmekabel på et lite bad siden det ikke var varme fra før. veggene beholdes og er derfor ferdig flislagt, termostat må monteres åpent.
Hvordan gjør man det med hvor man kan stikke opp kabelen og følerrør fra gulv? Kan det stikkes opp helt inntill døra fra gulvet eller blir det trøbbel med å få et tett gulv?
Løst
Er det noen forskrifter på at dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av anlegg før det blir spenningssat og idriftsatt? har et tilfelle der anlegg har vært i drift i flere måneder uten at dokumentasjon er oppdatert og overlevert eier.
Hvem har ansvaret for anlegget?
Løst
Skal vi forlange at FRP-rister som benyttes i klassifiserte områder (sone 2), skal være testet med hensyn til ledningsevne og statisk elektrisitet?
Løst
Hei.
Kortslutningsytelser fra nettleverandør ved inntakspunkt:
Ik3maks: 8kA
Ik2min: 1kA
Dimensjonerende jordfeilstrøm Ij min, oppgitt av nettleverandør: 500mA
Jordelektrode: Cu wire/line 25mm2 forlagt rundt bygg med lengde på > 50m. Forlagt i matjord/leire.
Hvordan finner man ut jordfeilstrøm Ij min?
Løst
I henhold til NEK400 722.305.101 skal det benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy. Videre står det i 722.55.101 at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Vil dette da si at dersom det monteres overstrømsvern i ladestasjonen er begge disse kravene tilfredsstillt? Selv om det oppstrøms dette er laget en stor kabel som forsyner flere ladestasjoner?
I 722.55.101 henvises det også til at beskyttelse mot overstrøm kan ivaretas som beskrevet i NEK IEC 61851-1:2017. Hva innebærer dette?
Løst
Hei
Fikk en rapport fra DLE fra et kontorbygg fra 1990.
De hadde tatt kontroll i et rom der det var montert en jordet veggovn i et rom med ujordete kontakter. På gulvet er det belegg.
De hadde notert dette som et avvik, men jeg stiller meg undrende da jeg mener dette var lov iht FEB 88 med jordet utstyr i ikke-ledende omgivelser? Eller tar jeg feil. Burde jordingen til veggovn frakobles for at dette skal være godkjent, eller burde de ujordete kontaktene byttes til jordet stikk?
Løst