Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rekkehus 1978 brannvegg?

Hei, eier et rekkehus fra 1978. Veggen inn til naboen består av 1 lags gips, 10cm rockwoll luftrom derretter 10 cm rockwoll så kommer innerplata til naboen. Et dette å klassifisere som brannvegg tror dere? Eller bare lydvegg?

Casen er å få skjult innstallasjon i denne veggen om det går. brannbokser etc om behov.

Tanker og innspill?

Spurt ${formatDate(1547823530)}
Løst Løst
Automasjon
fagprøve oppgave i automasjon

hei

jeg har fagprøve akkurat nå og jeg sitter og jobber med den. det fikk en automasjon oppgave som jeg aldri har gjort før. se under.

det jeg skal dokumentere:

(verksted: 150 kvadrat

du skal lage tegning over plassering av lys og stikk på verksted.

verkstedet skal ha egen underfordeling.

verkstedet har følgende utstyr.

3 fas løftebukk 7 amp montert på stikk hauge

4 doble uttak for håndverktøy over arbeids benk

uttak for 3 fas sveiseapparat 14,5 amp

alle stikk skal automatisk bli skrudd av når lyse lukkes

lys i verksted består av 20 armaturer 2x58 W, cosphi 0,86

du velger selv antall kurser og om du vil ha 2 fas eller 3 fas

lys i verkstedet styres med impuls rele)

det jeg skal utføre i praksis

(verkstedet skal ha egen underfordeling.

alle stikk skal automatisk bli skrudd av når lyse lukkes

3 fas løftebukk 7 amp montert på stikk hauge

1 dobbelte uttak for håndverktøy over arbeids benk

uttak for 3 fas sveiseapparat 14,5 amp

lys i verksted styres med impuls rele)

jeg lurer på følgende:

hvilken komponenter skal jeg ha i materiallisten?. (den skal levers i morgen)

hvor er det jeg skal hente strøm til underfordelingen i verksted. er det sikringsskap eller tilknytningsskap?

hvordan er tegninger for styring?

jeg vil ha et så raskt som mulig svar(helst i dag).

jeg setter stor pris på det. takk på forhånd

Spurt ${formatDate(1547722263)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt i tavle

1.Hva er riktig ref inst. internt i sikringskapet(tenker kablingen mellom OV->energimåler->sikringer), C?Har hørt de som hevder at man kan gå ned et tverrsnitt i sikringskapet, men det er vel ikke helt i henhold til forskrifter. Si jeg har et 63A 3-fase OV, hvilket tverrsnitt ville dere lagt på mellom OV-måler-sikringer? 10 eller 16mm2? En 10mm2 CU 3-leder kabel har en iz på 57(ref inst. C), nærme 63A, men ikke helt der.En 10mm2 kabel oppfyller jo ikke kravet om at strømføringsevnene til kabel skal være lik eller større enn sikringstørrelsen, men leste denne, samt den "uskrevne regelen" om å gå ned ett tverrsnitt i sikringskapet lurer jeg på hva som er vanlig praksis."Dette er hentet fra EBL retningslinjene som tavlebyggere benytter frem til alle sine målere som leveres rundt i Norge:6.2.5 Montering og merking av målefeltPlassert i miljø som ikke skader måleinstrumenterInntil 63 A OV tverrsnitt på målesløyfer i direktekoblede system min. 10 mm2"

Spurt ${formatDate(1547756535)}
Løst Løst
Automasjon
Pt100

Er det noen som vet om noen som kan levere små pt 100 følere ca 3-4mm små med 4 ledere med klasse aa nøyaktighet? leter noe veldig på nett uten å finne noe så takker for alle svar og hjelp jeg kan få.

Spurt ${formatDate(1547672375)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftslederansvar høyspentanlegg under bygging

Vi holder på å bygge ett omfattende høyspentanlegg på fjellet.

I den forbindelse så oppstår det problematikk rundt FSE og driftsleder rollen.

Det kan teoretisk oppstå induserte spenninger i kabler og f.eks lynnedslag i jordingsanlegget, og således vil FSE være gjeldene.

Utbygger / eier har ikke etablert noen driftsorganisasjon.

FSE retter seg mot Eier / Driver eller blir det opp til oss som entreprenør å etablere en driftsorganisasjon med Driftsleder / LFS / LFK under utbygging av anlegget?

Spurt ${formatDate(1547710553)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatsikringer

Hva betyr alle de forskjellige tingene på disse automatsikringene?

Spurt ${formatDate(1547665879)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbel tilknyttingskap.

jobber i dag på et eldre hus som det står 100A hovudsikringer på i dag.

Huset er under renovasjon og det skal bygges en hybel med 40A overlast vern, samt selve leiligheten som har overlastvern på 63A. Setter inn et dobbelskap med et kortsluttingsvern på 100A (Smeltesikring gG).

Om man setter samtidighets faktoren til 1 vil jo i teorien Kortsluttingsvernet ryke om man henter ut maks belastning på Hybel samt leilighet 63+40 = 103. Da vil jo i teorien KV vernet ryke, men lite sannsynlig. Ledningsevnen til kabelen er på 110A. Hva mener dere ? er dette en god løsning ? eller burde jeg øke KV vernet ?

Spurt ${formatDate(1547670954)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rør-anlegg åpent

Jeg ser en del rundt at k-rør blir brukt over himling med tilgang. Eks. Systemhimling i fellesarealer på boligblokker. Rørene er som regel veldig dårlig festet og kan henge i bue ned mellom fester og i spenn over hjørner.

Hvilke punkt i nek/fel dekker at åpent røranlegg skal være festet godt?

Spurt ${formatDate(1547650790)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1 og 2 polet brudd

Hei, lurte på om hva slags krav NEK 400 setter om 1 og 2 polet brudd? finner det ingen steder... eventuelt hvor står det i NEKen?

Spurt ${formatDate(1547664202)}
Løst Løst
Ex
Klemlist i zone 1

Jeg har et spørsmål jeg har lett litt rundt, men ikke funnet et klart svar på.

Jeg er bedt om å levere en klemlist som skal brukes i zone 1. Den er planlagt installert med en zenerbarriere. Barrieren er sertifisert for zone 2. En kontrollenhet for klemlisten er ikke ATEX godkjent. Control unit og barriere er tenkt installert i Ex d kapsling, med Ex e terminering.

Spørsmålet gjelder da krav til sertifisering av selve klemlisten og/eller sammenstillingen.

Må klemlisten/safety edge være sertifisert Kan man eventuelt få en samsvarserklæring for klemlisten når den er installert med zenerbarriere, frem nemko eller lignende?Eventuelt, er det ikke behov for noen av disse alternativene siden det kun er lavstrøm til klemlistene i zonen?

Eventuelt har noen tips om klemlist som er sertifisert for zone 1?

Spurt ${formatDate(1547632711)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.