Hei,
Lurer på om det er lov å ha flere ladere/stikkontakter til EL-Bil på samme jordfeilbryter men med forskjellige vern?
Løst
Hva er effektbryter i forhold til overlastværn, kortslutningsværn og kurssikring? Er det forskjellig karakteristikk på effektbryter og overlastværn og kortslutningsværn?
Løst
Hei,
på norsk sokkel offshore, vil der være noen begrensninger som hindrer mulighet for innleie av personell I en senior/bemyndiget/fagansvarlig stilling på feks elektro? Eller er det AML §14 som legges til grunn for all innleie? Og vil tidsrom for innleie ha noen betydning? evt hvordan kan dette gjøres/dokumenteres riktig.
Er det Ptil eller DSB som har det overordnede ansvaret her?
Mvh
Patrick
Løst
Hvem kan utstede samsvarsærklæring
Løst
En hotellvirksomhet kom med en henvendelse til oss om vi kunne montere britiske og australske stikkontakter i konferanserommene. Dette for å imøtekomme strømbehovet til tilreisende deltagere under leie av rommene. Hotellet kunne stå for importen av materiellet. En skulle tro tilreisende folk hadde med seg adapter, men det er nå min mening.
Men er dette tillatt? Spenning, frekvens og strømmessig så burde det ikke vært noe problem.
Hva kreves egentlig av typegodkjenning på utstyret? For kontaktmateriell har vel ikke krav om CE merking på seg.
Løst
Jeg gikk inspeksjonsrunder i anlegget for en storkunde i forbindelse med internkontroll. En verkstedhall bestående av mye tunge maskiner og laster.
I en tavle ser jeg en Moeller PLSM 63A C-automat som freser, smågnistrer og ryker litt og som holder så høy varme at avdekningen rundt var myk og halvsmeltet. Selv automathuset var deformert og forkullet rundt klemmene. Instinktivt slår jeg av automaten med en gang uten å bry meg om hva den forsyner.
Jeg tar av avdekningen og ser tydelig hvorfor dette har skjedd. For det som går rett inn på automatens klemme er AL. Ikke rart dette har blitt glodvarmt når det har vært brukt AL i en klemme som ikke er beregnet for metallet og det heller ikke ser ut som aluminiumen har blitt riktig klargjort før kobling. Isolasjonen på lederne var smeltet bort et godt stykke oppover og dette kunne blitt kortslutning hadde det smeltet videre inn der lederne møtes i kabelen videre. Hovedtavlen i bygget og hovedtransformatoren til netteier er vegg i vegg, så en kan se for seg kortslutningsytelsene, hadde dette smelt.Etter avtale med kunden så byttet jeg automaten, fikk dratt til meg nok kabel til å kunne avmantle den og koble den til med overgangsklemmer beregnet for AL. Da jeg hadde materiell i bilen. Og byttet avdekningen rundt. For kuriositetens skyld så målte jeg belastningen etter reparasjonen og den var på 61A og forsynte et større snøsmelteanlegg ute på parkeringsplassen utenfor.Jeg fatter og begriper ikke at folk kan være så ansvarsløse og slurvete. For dette er ikke eneste gangen jeg har sett feil bruk av AL. Ha respekt for AL, og koble det riktig og i godkjente klemmer, kjære bransjekolleger!
Løst
Hei hvis jeg kommer med en vanlig kobber leder som tilknyttingskabel, inn i tilknyttingskapet har jeg da lov til å splitt PEN leder til PE og N leder på hovedjordskinnen??
Er det nødvendig å jorde hovedvannkranen i TN nett?
Løst
Feks stue. 1 stikk pr 4m2.
Men hvis det er mye vindu som går helt ned til gulv, blir det mindre veggplass å plassere på.
Hvordan virker stikk plassert over vindu, som går over bryter inn på dette regnestykket?
Teller de som 1 stikk pr 4m2? Har hørt begge deler
Løst
Hei. Skal opp til fagprøven snart og prøver og få oppklart et par ting. Hvordan beregner vi strømføringsevnen til kabler med et tverrsnitt under 1.5mm^2?
Og hvordan beregner vi nærføring til enkelt ledere som ligger i kabelkanaler inne i tavlen?
Løst
Hei!Jeg skriver på vegne av min amerikanske kjæreste som ønsker å flytte til Norge og jobbe som elektriker. Han har tjenestegjort i det amerikanske militæret og utdannet seg som skipselektriker. I skrivende stund evaluerer DSB hans søknad om overføring av yrkestittel til det norske systemet. Det vi lurer på er følgende1. Er det betydelige forskjeller mellom de elektriske systemene i Norge og USA?2. Kan man som skipselektriker jobbe som vanlig elektriker (lavspenning)? I mitt hode vil forskjellen på de to være spesialiseringen, og at i bunn og grunn vil de elektriske komponentene være de samme. Dette er kun en antagelse. 3. Vil det være fordelaktig å søke DSB-godkjenning som elektriker (lavspenning) eller skipselektriker i det norske markedet? Jeg skjønner at sistnevnte kan være vanskelig for en tredjepart å besvare. Han er tross alt utdannet skipselektriker, men jeg vil anta (nok en gang) at generelle elektrikere vil ha det lettere med å anskaffe jobb enn det en skipselektriker vil. Vi setter uendelig stor pris på svar.
Løst