Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Opplegg av lading til EL-bil i garasje

Hei,

Har prøvd å lese meg opp på noen gamle tråder her i forumet.

Har ikke helt fått svar på det jeg lurer på, så håper noen her kan svare!

En kunde ønsker opplegg til EL-bil i garasje.

Det ligger en 2x2,5 pfsp kabel i bakken fra huset og til garasjen ca 15m.

Noen som vet hvordan jeg kan legge opp til lading forskriftmessig?

Alt.1) Sette opp 2x16A automat i huset og legge opp til en underfordeling i garasjen men 10A kurs til lys/stikk og en 10A med jordfeilbryter type B til lading i vanlig stikk. Eventuelt en 16A til ladeboks type 2.

Spørsmål: Må kabel til underfordeling være dobbel isolert?

Alt.2) Sette en 16A jordfeilautomat i skapet og montere en ladeboks med type 2 med type B vern og 16A i garasjen.

Spørsmål: Er det lov å forankoble en vanlig jordfeilautomat foran type B? Og ha lys og stikk i garasjen på den vanlige jordfeilautomaten før elbil boksen?

Noen som vet hva som er lov, eventuelt har et bra forslag?

Spurt ${formatDate(1513023874)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kondens i trekkerør

Har vært på besøk til kunde som oppdaget fukt i veggboks til stikk på utvendig vegg. Trakk ut kablene og oppdaget at de var våte og ikke bare fuktige. Misstenkte trekkerør med bakfall og la opp utenpåliggende kabel isteden, samtidigt som jeg plugget begge endene på røret.

Spørsmål: Kunne jeg ha erstattet PN med PNN eller RKK og fremdeles opprettholdt en forsvarlig installasjon, selv med potensiellt vannfyllt trekkerør?

Spurt ${formatDate(1513027421)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spesiell utdanning eller godt nok med gruppe L

Jeg har fått muligheten til å starte i et nytt firma som utvikler div innen oppdrettsnæringen. Det jeg lurer på nå er om jeg med gruppe L sertifikat kan montere, koble og programere en ny type robot som firmaet har utviklet og prøver å selge til forskjellige aktører innen næringen, uten å ha videre utdanning, kursing, godkjenning osv? Roboten skal leveres med 1 fase 230v støpsel.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1512995015)}
Løst Løst
Automasjon
Dimensjonering av vern til 1-fas frekvensomformer

Hei!

Jeg lurer litt på hvordan man skal dimensjonere vern og kabler til en frekvensomformer som kun har 1-fas tilførsel. Omformeren er av typen Omron 3G3MX2-A4004-E og har 1-fas 230v tilførsel og 3-fas 230v ut.

Skal sikringen på motorskursen velges ut ifra motoren eller frekvensomformeren?

Spurt ${formatDate(1512996794)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Internkontroll el-anlegg lavspenning lett industri

Hei, jeg lurte på hvilke lover og regler man må forholde seg til når man utfører internkontroll av el-anlegg. er det isostandard eller hms forskrifter osv?

Spurt ${formatDate(1512862674)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT nett, Klasse 2

Hei!

Vedkjenner at jeg tidligere ikke har fulgt med i timen og benyttet PFSP som stigerkabel fra eksisterende fordelinger til nye fordelinger i boliger med IT nett. Jeg var da av den oppfattelse at kravet til klasse 2 før første jordfeilbryter kun gjaldt internt i skapet og benyttet derfor isolerende strømpe på inntaket. Har vel alle vært unge og dumme.

Dersom det er jordfeilbryter på alle kurssikringer i etterfølgende fordelingstavler, vil jeg anta et kravet om dobbel isolasjon kun er gitt med formål om beskyttelse av selve kabelen og dermed ikke utgjøre noen vesentlig risiko utover dette?

Hvilke reaksjoner vil eventuelt DLE kunne iverksette om dette blir notert som et avvik? Er det en enkel måte å utbedre dette på?

Spurt ${formatDate(1512938919)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til kompetanse for utførelse av service på ventilasjonsanlegg/kjøleanlegg

Hei

Ønsker deres tilbakemeldinger på dette temaet, for å høre deres syn i saken:

Ventilasjonsfaget har vært uten mulighet til å oppnå fagbrev i ca 20 år. Dette er heldigvis nå på trappene igjen.

Faget består i dag av stor del ufaglærte som utfører service og endringer på forskjellige anlegg.

Et ventilasjonsanlegg kan være definert som en maskin eller ett utstyr, og vil ut fra dette bestemme videre kvalifikasjonskrav til den som utfører service og endringer.

- Hvis et ventilasjonsanlegg er definert som en maskin, og det foreligger samsvarserklæring på anlegget er det opp til bedriften og dokumentere opplæring av utførende som skal arbeide på denne maskinen. Det er her ingen klare kvalifikasjonskrav etter hva jeg kjenner til, men baserer seg på bedriftens risikovurdering og internkontroll.

- Hvis et ventilasjonsanlegg er definert som ett utstyr, gir FEK føringer for krav til kvalifikasjoner:

§ 5.Krav om bruk av kvalifisert personell

Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen.

§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.

Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Slik jeg tolker FEK så kan ikke en ufaglært gjøre arbeider på noe som er regulert at FEK, kun det som eventuelt faller under maskindirektivet. Jeg mener også at følgende må på avklares i en risikovurdering før man kan arbeide iht maskindirektivet i hvert enkelt tilfelle:

- Finnes det en samsvarserklæring på maskinen? (hvis nei, er dette å betrakte som et utstyr)

- Har den som utfører service og endringer opplæring på den aktuelle maskinen ?

Hvis ventilasjonsanlegget er definert som et utstyr, og utførende som har fagbrev innen området, men som ikke innehar formell elektrokompetanse,må det iht FEK dokumenteres følgende:

- fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde

- FSE/HLR senest hver 12. måned.

Det som er skrevet over forutsetter at den som er ansatt for å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet tilelektriske anlegg i foretaket, jf. fek § 7 har kartlagt at denne rørleggeren, som er ansatt i samme bedrift,har tilstrekkelig elektrokompetanse til å utføre disse begrensede type arbeider på elektriske anlegg og harfått lovpålagt sikkerhetsopplæring tilpasset vedkommende sine begrensede kunnskaper i elektriskeanlegg, før vedkommende kan sendes ut på denne type oppdrag på elektriske anlegg.

Spurt ${formatDate(1512996200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter underfordeling industri

Hva er kravene til Jordfeilvern i en underfordeling i industrien? Nettsystemet er TN-C-S å bruker så klart TN-S i fordelingen min. Anlegget har egne trafoer og «hovedsikringen» min er C40A som kommer fra en C50A i tavlen i rommet ved siden av.

Spurt ${formatDate(1512763139)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspennignsvern

Hei bære lure ska jeg ha 3 polt eller 4 polt overpsenningsvern på TN nett?

Spurt ${formatDate(1512763950)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
løse ut på jordfeil

skal forsyne LED utelys etter 823 normen.

Legger ut 2,5mm PFXP (80m). Kursen er forsynt fra en 4A vern uten jordfeilbryter, dette er for at vernet skal løse ut på lav ikmin. Men oppstrøms er kursen sikret med 15A/30mA (annet skap).

spørsmålet er: Vil bruk av 4A vernet uten jordfeilbryter være greit?

Spurt ${formatDate(1512845294)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.