| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei. Jeg har sett på en problemstilling som særlig elektronikkbransjen har en utfordring i forhold til. Egentlig er spørsmålet todelt og jeg velger derfor å lage to spørsmål.
Da jeg jobbet med skipsinstallasjon var det klare krav til batteri installasjoner, enten om det var et lite bilbatteri, eller om at det var større batteribanker.
Kravene var stort sett at kabling skulle være jord og kortslutningssikkert forlagt fram til første sikring. I tillegg var det et maksimalmål for hvor lang kablingen kunne være usikret.
Det jeg finner er at Elektronikkbransjen ikke etterlever dette i særlig grad. Kabling og batterier blir plassert litt ymse, og det blir ikke gjort tilstrekkelig risikovurdering av batteri installasjonen.
Er det noen som har en god beskrivelse for hvordan man gjennomfører en god installasjon av en batteripakke?
Løst
Hei
Kabel PFXP LX ER 3Gx2.5 har PEX isolasjon.
PEX isolasjon i tabel 52B-3 (ladertemperatur 90 grader) har Iz 30A (Installasjoin metod B2)
Men manufacturer sier: Isolasjon PEX, Ledertemperatur max 70 C
Er de to forskjelle kabler?
Kan ikke funnet i tabel PEX for 70 C
Kan dere forklare?
Løst
Vi er et installatør firma som har fått forespørsel om å henge opp en lyskaster i en stolpe ca 5m fra en 12Kv høyspent linje, kan vi utføre dette eller er det noen "minste" avstand vi høyspentlinjene ? noen som vet hvordan regelverket rundt dette er`?
Takker for svar
Løst
Vi er et installatør firma som har fått forespørsel om å henge opp en lyskaster i en stolpe ca 5m fra en 12Kv høyspent linje, kan vi utføre dette eller er det noen "minste" avstand vi høyspentlinjene ? noen som vet hvordan regelverket rundt dette er`?
Takker for svar
Løst
Er det krav om maks 60 graderC overflatetempratur på ovner som er montert eller skal monteres på en barneskole, hvor står dette i NEK?
Løst
Hei
Jeg har forsåvidt fått med meg at det er forbud mot å synkronisere generatorer på båt med nettet(Landstrøm), men er der noe regelverk for sykehus eller andre institusjoner der man synkroniserer bare for noen få sekunder for å kunne bytte mellom nett og generator drift uten å koble ut strømmen i bygget?
I hvilket lovverk står det at det er forbud mot synkronisering ? er dette kun opp til kraftlaget å evt gi dispensasjon ?
På forhånd takk
Løst
Hva slags utstyr er denne ment å dekke? Står jo forsåvidt et unntak i standarden, men tenker mer på om f.eks små pumper som står på samme sted under hele jobben er omfattet av denne? F.eks. ei slik pumpe: https://www.rental.no/dhda66x-air-operated-hydraulic-pump
Anders
Løst
Hei,
Jeg har en sak som sikkert flere her har vært borti. Firmaet mitt bygger analyseskap med ulike ATEX-deler integrert.
Hvert skap blir custom laget, gjerne etter spesifikasjoner fra sluttkunde (f.eks Statoil) og et enigneeringselskap (f.eks Aker).
Vi beveger oss i grenseland mellom assemblies og installations, men jeg mener på vi er en installasjon.
Hvem vil da regnes som "end user", og hvem må lage risikovurdering og technical file for denne installasjonen?
Vi som tegner å bygger installasjonen, engineeringselskapet eller sluttkunden?
-Simon-
Løst
Vet ikke om dette er riktig sted å stille spørsmålet, men er det noen som vet hvor jeg kan henvende meg for å få et elektrisk produkt godkjent for salg?
Er det kun CE-merke som gjelder??
Takker for svar.
Løst
Kan man skjøte kaldenden på en varmekabel med en gummikabel I en krympestrømpe,
istedenfor å bruke koblingsboks?
Dette er i EX-omeråde.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.