Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om ExForskrifter og normer DSBForskrifter og normer Hav og SjøfartVarme arbeiderAutomasjonElektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
TemaTråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx1535
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 4409452
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892887
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering829
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer15
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppen energi.

Muligens et tåpeligt spørsmål men better safe then sorry!

På side 131 i montørhåndboka står formelen I^2 ≤ k^2 x S^2.
Og på side 137 kan I^2 leses ut ifra en tabell.

I hager sin dokumentasjon side 29.
http://download.hager.com/Hager.no/files_download/documentation/catalogue/H_3_1_vern_teknikk.pdf

Kaller di det gjennomslippsintegrale eller --> A2s

Her er jo tallene 1000 ganger mindre en tabellen i Montørhåndboka.

Hvordan bruker jeg det? rekner jeg om I2t til A2s?
Eller er det samma greia, ser jo veldigt likt ut siden ""I"" og ""A"" er strøm og ""t"" og ""s"" er tid?

Spurt 10:27 - 16.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JFB forbrukskurser

Hei.

I en installasjon med IT-230V system tilknyttet alment nett, skal det skiftes hovedtavle. Denne forsyner en elektrodekjele(170kW) via PFSP 2x3x150 Cu, kablene skal beholdes. Hovedkursene er jordfeilovervåket, med alarm til SD-anlegg. Forøvrig skal hele installasjonen jordes under ett.

Mitt spørsmålet er:
Hvilke krav stilles til beskyttelse mot elektrisk sjokk på kursen/kablene til elektrodekjelen?
Holder det med jordfeilvarsling (1.jf.), og utkobling av 2.jf. innen 5sek?

Finnes det effektbrytere med jordfeilutkobling av slike store kurser?

Spurt 11:42 - 17.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-S og jorfeilbryter

Kan man se bort fra jorfeilbryter på et utendørs lys anlegg (fast tilkoblet) om det er i et TN-S system.

Spurt 14:08 - 16.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE Offshore

Om man tar FSE for Offshore, er dette også gyldig/godkjent og dekker kravene for Onshore (Industri)?
Slik at man slipper å ta 2 FSE kurs..

Spurt 8:18 - 16.8.2011
LøstLøst
Ex
Ex vedlikeholdskurs/oppfriskning

Er det ikke noe alternativ for å få tatt e-læringskurs som omfatter EX vedlikehold(etter 5 år)?
Eller e det basert på at en må ta Ex grunnleggende kurs igjen??
Ser det er jo vedlikeholdskurs på klasseromsbasis, hvorfor ikke som e-læring?

Spurt 9:18 - 16.8.2011
LøstLøst
Ex
Bruk av gummikabel i fast ex installasjon

Hei.

Vi har en heater som er levert fra elmess. Det er en Eex de heater som er levert med en Eex e koblingsboks montert på utsiden av heateren med vanlig gummikabel (H07RN-F) inn til Eex d kapslingen gjennom en hawke exd nippel. Det er en fast installasjon. Spørsmålet er om det er lov å bruke gummikabel til denne type installasjon ihht. gjeldene forskrifter? Heateren er levert med EX og ATEX sertifikat.

Spurt 6:59 - 15.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To inntak i samme bygning

Er det tillatt å ha et eget inntak fra kraftleverandør i tillegg til å ha en stiger forsynt fra et separat bygg til andre installasjoner i bygget om dette merkes godt, eller er det forskrifter som absolutt forbyr dette med tanke på at det kan bli uoversiktelig?

Spurt 12:28 - 15.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordingsleder i gammel Pfxp kabel

Hei

Jeg har kanskje stilt dette spørsmålet under feil emne i fagforumet, men jeg prøver meg for det.

Kan noen hjelpe meg til å finne ut om det ble brukt mindre tverrsnitt til jordingsledere i 2,5 pfxp kabler tilbake for 20-30 år siden? Jeg er klar over at det er redusert tverrsnitt på PR kabler sin jord. Men er usikker om det samme ble gjort på Pfxp kabler før i tiden?

Spurt 5:22 - 12.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektroinstallatør

Nå er det en ny forskrift på trappene som skal erstatte fke hvor det er forslag om at ""installatørpapirene opphører"" om man ikke kan vise til relevant praksis de siste 10 årene. Har denne forskriften tilbakevirkende kraft? Om den ikke har det, vil det da si at de som tar installatør-papirene før denne forskriften trer i kraft ikke kan ""miste"" papirene på denne måten?

Spurt 0:56 - 14.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-måler

Hva kan gå galt hvis en bruker en 230v- 3fase+N TN måler på et IT anlegg 230v 3fase?
Dvs kun bruker L1 L2 L3 ikke N ?
Får en gal måling?

Spurt 21:08 - 13.8.2011
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.