Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om ExForskrifter og normer DSBForskrifter og normer Hav og SjøfartVarme arbeiderAutomasjonElektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
TemaTråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx1534
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 4409445
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892887
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering825
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning218
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer15
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Enpolt brudd for 12V downlights i våtrom

Hei.

På badet mitt så er det i regi av forrige beboer lagt en gipshimling på badet. Med en enkel 230V glødelampe i midten. Denne har allpolig brudd i bryteren. Jeg tenkte å legge downlights opp hit så jeg tok hullsaga fatt og skar ut hull til spottene. Etter litt inspeksjon så ser jeg en PR kabel som er kveilet opp og ikke er i bruk over himlinga. Den andre enden av denne befinner seg i bryterboksen. Denne ville vært perfekt å brukt som tilførsel til nye trafoen som skal opp.

Det eneste problemet er at den er kappet til i bryterboksen slik at kun den ene fasen er lang nok til å rekke opp til den topolte bryteren. Den andre fasen er akkurat lang nok til å rekke opp til dimmeren jeg har tenkt å plassere over regulatoren for varmekablene.
Regulatoren for varmekablene gjør at det ikke er plass til et skjøtepunkt for å forlenge den korte fasen.

Er det ok at jeg bare legger den ene fasen gjennom det ene brytersettet i den topolte bryteren og den andre via dimmeren?

Spurt 14:28 - 23.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tråløst styring

Er det noen levrandører som leverer styresystem tråløst. Som en kan styre panelovner og varmepumpe

Spurt 17:43 - 23.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AUS-verktøy lavspenning

Hvordan kontrollerer man AUS-verktøyet?
Var nettopp på FSE-kurs hos dere. Hvilke skader godtas?
Er det greit så lenge riften ikke går inn til metallet?

Spurt 4:58 - 23.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Hei,

Skal legge ny jording ifm nytt inntak. Se tegning.

Dette er 230V IT nett og sandleire er grunn.

Hvordan burde jeg utføre jordingen. Tenkte å legge 25mm2 kobberwire i grøfta, legge en runde ut mot gateskapet og litt tilbake. Og slå ned spyd.

Burde jeg slå flere spyd på wiren?
Kan wire gå ut singel, eller burde jeg legge den i en loop tilbake til hovedjordskinna igjen for å få redundant?

Spurt 10:23 - 19.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JFB i landbruk

Hei alle kloke hoder. Jeg har en jobb på ett nedlagt gårdsbruk med tilhørende sidebyggninger. Det er for tiden ingen drift med dyr på gården. Og en av byggningene er gjort om fra fjøs til verksted. Jeg mener da at man kan se bort ifra JFB på 300 ma forran hele installasjonen da det grunnet ombygningen ikke vill bli benyttet som fjøs. Skal det konverteres tilbake til fjøs kreves det store endringer igjen vill medføre at Installatør må tilbake og gjøre endringer. Jeg er ikke intressert i svaret det må du vurdere i Risikovurderingen din. Kun synspunktene til noen andre her ute :)

Spurt 13:44 - 22.8.2011
LøstLøst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjons måling av elektronikk

Jeg jobber med et prosjekt med masse variabel frekvens kontrollere. Og så kjem det opp et problem med megging og ferdig stilling.
IEC forskrifter sier at det skal være minimum 1 meg ohm. Og at megging skal foregå i frakoblet tilstand, noe som er selvsagt.
Men hvordan får en sjekka elektronikk? Problemet er at det kan ikke megges, men i dette tilfellet når vi spenningssetter utstyret får vi en jordfeil på 600kohm per enhet. (målt ut frå Bender jordfeil meter i tavla) Med alle enhetene tilkoblet er vi nede på rundt 150 kohm.
Dette er heilt nytt utstyr. Hjeller ikke de samme IEC krava på 1 Mohm her? I tilfelle hvordan skal det måles, og ferdig stilles på nye installasjoner?
Finner ikke noe om dette i IEC normene.

Spurt 2:36 - 19.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontroll av AUS verktøy

Hvordan kontrollerer man aus verktøyet?
hadde netopp fse kurs hos dere. Hva skader godtas?
så lenge riften ikke går inn til metallet er det bra?

Spurt 14:59 - 17.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppen energi.

Muligens et tåpeligt spørsmål men better safe then sorry!

På side 131 i montørhåndboka står formelen I^2 ≤ k^2 x S^2.
Og på side 137 kan I^2 leses ut ifra en tabell.

I hager sin dokumentasjon side 29.
http://download.hager.com/Hager.no/files_download/documentation/catalogue/H_3_1_vern_teknikk.pdf

Kaller di det gjennomslippsintegrale eller --> A2s

Her er jo tallene 1000 ganger mindre en tabellen i Montørhåndboka.

Hvordan bruker jeg det? rekner jeg om I2t til A2s?
Eller er det samma greia, ser jo veldigt likt ut siden ""I"" og ""A"" er strøm og ""t"" og ""s"" er tid?

Spurt 10:27 - 16.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JFB forbrukskurser

Hei.

I en installasjon med IT-230V system tilknyttet alment nett, skal det skiftes hovedtavle. Denne forsyner en elektrodekjele(170kW) via PFSP 2x3x150 Cu, kablene skal beholdes. Hovedkursene er jordfeilovervåket, med alarm til SD-anlegg. Forøvrig skal hele installasjonen jordes under ett.

Mitt spørsmålet er:
Hvilke krav stilles til beskyttelse mot elektrisk sjokk på kursen/kablene til elektrodekjelen?
Holder det med jordfeilvarsling (1.jf.), og utkobling av 2.jf. innen 5sek?

Finnes det effektbrytere med jordfeilutkobling av slike store kurser?

Spurt 11:42 - 17.8.2011
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-S og jorfeilbryter

Kan man se bort fra jorfeilbryter på et utendørs lys anlegg (fast tilkoblet) om det er i et TN-S system.

Spurt 14:08 - 16.8.2011
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.