I følge NEK 400:2010 bør det være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av en kurs for service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen.
Det bør også være allpolig brudd på brytere for lysutstyr som ikke er forsynt med ELV eller er koblet mellom 2 faser.
Jeg tolker dette slik at det er tilstrekkelig å ta sikring ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjon og at det skal være 2 polet (allpolig) brudd på alle betjeningbrytere i et it eller tt anlegg. I et tn anlegg hvor lysutstyr er koblet mellom n og en fase er det tilstrekkelig å ha enpolet brudd i fase med mindre lysutstyret er montert på feks bad.
Er tolkningen min rett??
Løst
Jeg har lagt varmekabler i et rom i kjelleren. De ligger på betong, og det er støpt over dem igjen. Det er så lagt parkett oppå der igjen. Mitt problem er at det er en liten skade på varmekabelen, slik at jordfeilbryteren kobler seg ut når en skur på varmekablene. Hvis jeg kobler i fra jordingen i boksen til kablene, så virker kablene helt fint.
Mitt spørsmål er derfor hvilke farer som kan forbindes med å bruke varmekablene uten jording over lengre tid?
Løst
Hei
Er det lovlig å bruke sikring i tavlen som en bryter til f. eks. lys. Da at lyset blir styrt via bevegelseføler, men at en bruker sikring som bryter for å drive service eller liknende. Eller trenger en en egen bryter for dette?
Løst
Hei!
Lurer om du noen kunne lage en liten liste eller en oversikt over forskjellige EX-beskyttelse.
EX I = hva det er - eks. tiltak
EX D =
Osv..
Kanskje de mest brukte.
Takker for svar
Løst
Jeg har tenkt på å få skiftet ut krussikringene i sikringsskapet med automatsikringer. Har det noen hensikt i å få installert ett overspenningsvern samtidig? Anlegget har ikke jordete stikkontakter.
Løst
Hei
Leser meg opp på gamle eksamener og har fått en eksamensoppgave uten løsningsforslag. Der er et av spørsmålene som følger:
""Beskriv og forklar de konstruktive og bruksmessige forskjellene på en kortsluttmotor og en sleperingsmotor""
Takk på forhånd!
Løst
Hei.
Jeg holder for tiden på å skrive en oppgave (videregående) om elektrohistorie og hvordan denne bransjen startet her i landet og litt hvordan den utviklet seg.
Spesielt med tanke på dette med jording.
Hvorfor tenkte man før i tida at man betegnet noen rom som ikke ledende og dermed ikke brukte jord mens man i andre rom brukte jord?
Var kanskje kobberprisene før i tida så høye at installasjonene ville bli rimeligere slik? Hva var argumentet for det i sin tid?
Og er det noen som har noen linker til sider med interessant lesestoff om litt faghistorie?
De ulike kablingsmetodene som glansgarn, isolator og kobbertråd etc.
Hvordan var kvalifikasjonene før i tida? Kunne hvermannsen bare begynne som elektriker eller trengte man en utdanning da også?
Jeg synes det er veldig interessant å lese om hvordan ""faget mitt"" var før i tida og hvordan elektrikere for flere generasjoner siden arbeidet. Blant annet var min tippoldefar elektriker ettersom jeg har hørt.
På forhånd, tusen takk for svar. Det ville jeg satt pris på.
Løst
Opplever at verdi starter lavt og øker til akseptabel verdi ved megging av kabel på 300m.
Er megger for liten? Klarer den ikke å lade opp kapasitansen?
Er verdi etter en stund den rette?
Løst
Hei.
Angående formler for berøringsspenning, hva er forskjellen på
Ub og Uc ?
Løst
Hei.
Jeg har et lite spørsmål rundt det nye som er kommet angående boligkurser. Og da det med at man i enkelte forlegningsmåter (i mitt tilfelle rør i termisk isolert vegg) må benytte vern med I2 verdi på 1,2 og ikke lenger 1,45 som før.
Gjelder dette bare for 16A 2,5mm2 eller gjelder det også 10A (1,5mm2) og 20A (4mm2)?
Jeg er litt usikker på om jeg har dummet meg ut litt i undersentralen til påbygget der jeg har kjøpt inn to 10A og en 20A Eaton PKPM automater henholdsvis med I2 verdi på 1,45 på eksisterende 1,5mm2 og 4mm2 kurser i rør.