Lurer på om det er noen krav til fiber i ex-område. Feks om den kan lage explosjonsfarlig gnist osv. eller om det er ok. Skal terminere i E-kapsling.
Noen sier at fiber kan være farlig og noen sier ikke. hva stemmer?
Løst
Hei
Jeg har et rom som er klassifisert som sone 2 område. Inne i dette rommet skal jeg sette opp 5 stk loop powered displayer som skal kobles opp mot en PLS. Displayene har en range på 4-20mA.
Hvis jeg må ha flere barriærer, kan jeg da bruke f.eks en BFOU 8 par med common screen fra barriærene i skapet og ut i felt til en koblingsboks, og gå fra koblingsboksen med en enkel kabel ut til hvert display?
Hvis jeg har en barriære med Io på 193mA, kan jeg da drifte alle 5 displayene på en og samme barriære?
På forhånd tusen takk for godt svar :)
Løst
Vi har en elektrisk temperatur regulator av type SCHRAMM ETR 5/60.
Denne er merket med PTB 00 ATEX 2183 X.
Merking er utført i samsvar med direktiv 94/9 EG :
Ex II 2 G EEx emd IIC T6.
Denne er levert med nipler i koplingskammer av bestemt dimensjon.
Har vi lov til å fjerne orginale nipler, samt bore opp hullene og ersatte disse med ny og større type nipler ? Det er ikke markert noen utsparinger for event. nye nipler, så orginalt nippelhull må isåfall bores opp.
Løst
Lærte på trainor ex-vedlikehold kurs at det er kun autoriserte verksteder som har lov og bytte lager på EXd motorer (gamle lager har havarert).
Er dette en særnorsk regel, eller gjelder dette i resten av europa også (f.eks UK).
Hvilke europa norm/paragraf kan jeg referer til?
Løst
Skal installere lys i smøregrav, er dette ex-område? Finner ikke dette nevnt noen plass i NEK 420. Eier har ikke sonekart over bygget. Er det krav til ventilasjon? Kan stikkontakter IP44 benyttes?
Løst
En induktiv giver er koblet via div koblingsbokser inn til en barriere og deretter på en dig.ing på en PLS. Det er nå ønskelig å utvide systemet med en induktiv giver (og en barriere) til, uten å reprogramere PLS. Vil det da være mulig/lovlig å seriekoble disse to signalene på sikker side? Altså mellom barriere og PLS.
Indukitv giver: NJ1,5-18GM-N-D-V1
Issolated switch amplifier:KFD2-SR2-ex2.w
Begge fra pepperl & fuchs..
Løst
Har ett BOP-betjeningspanel som betjener zolenoider inni panelet. hva er kravet til kapsling av skap og hva er kravet til drift av panelet ved en evt. ESD 2 Shut-down?
Løst
Vi har noen Eexe klassifisert motorer med kabelinnføringer i Eexe utførelse.
Det er også påsatt ikke Ex-klassifiserte blindplugger i 2 hull.
Disse er IP 65.
Må disse byttes til Eexe klassifiserte blindplugger?
Hvor finner jeg evt. en norm som sier dette?
Løst
Hei
Kan dere bores nye hull i e-kasplingen på en EExde tavle for nye kabler m/nippel uten at tavlen må resertifiseres?
Løst
Hei
Er det krav om å benytte power supply som er avskilt fra annet power suply (non-is) for å forsyne IS-looper? Hvordan skal i så tilfelle dette jordes? Skal 0v legges til IS jord?
Løst