Frekvensomformer i Ex-sone

Ser i NEK420 at Exe-motorer sammen med frekvensomformere SKAL være testet ilag for å være sertifisert. Mitt spørsmål bli i denne sammenheng;

1. Noen unntak for dette?
2. Gjelder kravet testing av spesifikt utstyr, eller er det godt nok at motoren er testet med en omformer med tilsvarende teknologi (PWM-modulering)?
3. Dersom man bruker en Exe-motor i sone 2, hvor det strengt tatt er greit med en nA-motor som ikke trengs testes ilag med omformeren - er det da ok å utelate testing ilag? Eller må utstyret testes ilag siden motoren er Exe og at man dermed havner i e-krav?
4. Samme problemstilling i form av en Ex de-motor. En d-motor trengs ikke testes ilag med omformer, men hva da med en de-motor? Er den ""mest"" d- eller e? Hvordan skal man tenke i sånne kombinasjoner?

Ble litt komplisert det her :) Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1147699740)}
Løst Løst
Ex
Jording zenerbarrierer

Gjelder kravet om maksmum 1 ohm tilbake til hovedjord fra zenerbarrieren( 2stk 1,5kv eller 1 stk 4 kv) også for IT anlegg?

PS Mitt spørsmål den 25.4 om jordfeilvarsling gjelder IT anlegg.

Spurt ${formatDate(1146124860)}
Løst Løst
Ex
Tillhørende utstyr i Ex grunnlegende

Ved spørsmål om Hvor tilhørende utstyr kan benyttes kom ikke svaralternativer opp.
Dette gjalt lommelykt merket EEX ibed IIC T6.
Knappen videre lyste slik at jeg kunne gå videre direkte

Spurt ${formatDate(1146124380)}
Løst Løst
Ex
Jordfeilvarsling

Hvilke krav er det til jordfeilvarsling i et Ex anlegg når abonenten har egen trafo.

Spurt ${formatDate(1145946360)}
Løst Løst
Ex
EXi

Kan en montere EXi-b utstyr i sone 2? Gassen er en II A gass

Spurt ${formatDate(1145867640)}
Løst Løst
Ex
termistor i motor

Hei,
Jeg har et sp. mål i fm termistor i motorer i ex-område.
På vår fabrikk i Fredrikstad, har vi følgende krav til installasjoner i ex-oråder:
Motorer over eller lik 30 kW skal ha termistor. Er dette et krav som brukes kunn her hos oss? Eller er dette et krav i ht forskriftene????

Spurt ${formatDate(1144131660)}
Løst Løst
Ex
Exd - merking av kapsling

Vi har fått nytt utstyr ombord. Det består av et skap i Exe utførelse med innmontert Exd kapsling. Exd kapslingen har kun innvendig merkeskilt, er dette etter boka? Skal ikke alt Ex utstyr være tydelig merket på utsiden?

Spurt ${formatDate(1144071900)}
Løst Løst
Ex
Drenering Exe bokser

Hei

Lurer på om det finnes noe krav om drenering av exe bokser plassert i friluft ?

Spurt ${formatDate(1143456360)}
Løst Løst
Ex
Sandfylte glassrørsikringer

Fra gammelt av har jeg lært at glassrørsikringer for utstyr som er plassert i klassifiserte områder skal være sandfyllte, for å oppnå tilfredstillende brudd i sikringen.

Jeg har i den senere tid forsøkt å finne ut hvor dette er beskrevet, men klarer ikke å finne det.

Er det noen som kjenner til krav eller regler hvor dette er omtalt (normer, regler og standarder o.l.)?

Mvh Roald

Spurt ${formatDate(1142085300)}
Løst Løst
Ex
Malingslager - EX sone

På EX sonekart er malingslager definert som sone 2.
Hva er årsaken til at dette kan defineres slik?

Der er kontinuerlig avdamping fra maling og tynner produkter på lageret fra spann som står åpen etc. Ved kontinuerlig tilstedeværelse av gass ville jeg anta at soneklassifiseringen ikke var sone 2!
Vi skal nå bytte ac motoren på avtrekksviften som er en gammel EXD motor. Vi ønsker å erstatte den med en EXN motor for sone 2.
Antar at dette lar seg gjøre uten problemer med referanse til sonekartet?

Spurt ${formatDate(1141552200)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.