Hei,

Hva er kravene for en tavleprodusent og benyttelse av personell.

Må en tavlebygger ha fagbrev? (I fek §2 seksjon g står det: Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten)

Hvilken kompetanse kreves av en tavlebygger? Instruks eller fagbrev? Og hvor står det?

Skal en tavlebygger installere tavle hos kunde, kreves det da Faglig ansvarlig (fek § 7, 2 ledd), og bruk av kvalifisert personell (fek § 6), og at virksomheten er registrert i Elvirksomhetsregisteret (fek § 3) Eller kan en tavlebygger montere tavle hos kunde, og overlate tilkobling til bestiller/elektroforetak som har installasjonen når han selv kun har fagbrev som tavlebygger?

Spurt ${formatDate(1634044509)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i kjøkken (resturant)

Noen spesielle krav til kabel i kjøkkenområdet på en resturant? Det er ingen ekstrem varme eller åpen flamme der kabelen skal gå.

Kabelen skal også gjennom himling, må den ligge i noe k-rør i taket eller holder det å stripse den fast i fastmonterte metallkonstruksjoner/stenger?

Spurt ${formatDate(1634035205)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7 - 701 og figur 701B-4/5

Hei.

I ein tidlegare post her på forumet vart det av forumleiar forklart at Figur 701B-5 i NEK 400 (s. 330) kun gjeld for foldbare dører (https://dev.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Tolkning-figur-701B-nr-5).Dette medfører, slik eg ser det, at det er figur 701B-4 som må brukast ved andre dusjløysingar, med det resultat at ei veldig mykje større sone ved dusjen blir definert som sone 0 og 1. Dette medfører vidare at vaskemaskin ikkje kan plasserast ved dusjkabinett (701.55).

Løysinga vist på planteikninga under vil ikkje vere iht. norm med tolkinga presentert over. Dersom ein ser på skyvbare dusjdører som prinsipelt det same som foldbare dusjrører (eg ser som sagt ikkje heilt forskjellen mhp. elektriske våtsoner) - så vil løysinga under vere OK.

Anser forumleiar det eg skriv over - i avsnitt 2 - som korrekt tolking av normen? Andre kommentarar?

Spurt ${formatDate(1634030628)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordspyd på trafo

Hei. Har en kunde som driver med mye betongsaging der det ofte må brukes 230/400V trafo til utstyret.

Vanligvis vil jo alt være jordet vi tilførselskabel, men denne Trafoen har i tillegg egen bolt for tilkobling av jordelektrode på seg.

Hva er god/fornuftig praksis her? Bør man koble til et jordet driver om f.eks Trafoen står på marka? Når denne brukes i et bygg langt oppi etasjer vil jo drtte bli vanskelig i praksis

Spurt ${formatDate(1633777247)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Seperat PE-leder

Er det åpning for å føre PE-leder i eget rør parallelt med faselederne, eller er NEK 521.8.1 også gjeldende for PE-leder. Utfordringer er at ved økning til 25A på eksisterende anlegg er det ikke plass til 3 ledere av 6mm2 i røret, men det er et tomt 16mm parallelt med tilførsel til platetopp.

Spurt ${formatDate(1633509148)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Husmoduler fra EU

Hei, ved bygging av husmoduler i EU til det Norske markedet.

-Gjelder FEK for personellet, utførende og prosjekterende?

-Om produsenten selv kobler sammen modulene (sender folk fra EU) og kompletterer installasjonen, og videre ønsker at du skal sette opp NEK399 skap på utsiden og koble til tilførsels kabelen som kommer fra fordeling inne i huset. Hva må sjekkes og følges opp rundt dette?

Spurt ${formatDate(1633428612)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat N-leder i industrianlegg

Hei

I et industrianlegg har det blitt behov for 3x400/230V i et utstyr, der det tidligere var et utstyr som ikke behøvde N-leder, altså 3x400V. Eksisterende kabel er PFSP 3x10+j. Kan man legge opp separat N-leder i form av énleder kabel med samme tverrsnitt i samme trasé (kabelrør i jorden)? Kan ikke finne noe tydelig tekst i NEK verken for eller imot.

Spurt ${formatDate(1633345749)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Selektivt kombivern

Hva er hensikten med selektivt kombivern (ov-vern) i bolig når resterende kurser er 1 stk 25A og resterende 15A? Eg ikke denne bare fordyrende når automatsikringer koster halvparten..?

Spurt ${formatDate(1633338799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode og utjevning på stålbygg

Hei. Vi skal i gang med å prosjektere en idrettshall i stål. Det vil bli en uisolert hall med åpne stålsøyler/"stålskjelett" og armert duk trukket over. Bærekonstruksjonen(stålsøyler/stålskjelettet) vil da bli åpent og ikke kledd inn på noen måte. Hvilke krav vil det stilles til utjevning av disse forutenom tradisjonell ringjord? Må alle punkter der stålsøylen treffer bakken jordes?

Spurt ${formatDate(1633279299)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El opplæring Basic

Er på jakt etter kurs som omfatter basic El opplæring, tenker da på helt enkel forståelse av hva som er forskjellen på strøm, spenning og watt osv.. Har trainor noe slikt kurs?

Spurt ${formatDate(1633075730)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.