Prosjektering av høyspentanlegg
2 parallelle uisolerte 22kv linjer som går i utkant av et nytt bolig felt. Nettselskapet planlegger en avgrening for å forsyne det nye boligfeltet fra en prefabrikkert nettstasjon. Nettstasjonen plasseres i enden av en 400 meter lang kabel som går fra en H-mast i den ene linja. Avstanden mellom de to linjene er minst 3 meter på det korteste.
Hvordan finner jeg ut om Kabel/Avgrening altså avstanden mellom ledere og lengden til kabelen i henhold til forskriftene? og hvordan høgspentkabelen kan tilkobles i masten i henhold til FSE.
Løst
Avsnitt 6.4 i NEK 400 spesifiserer krav til hva som skal utføres av målinger og prøving ved ny installasjon, endringer eller utvidelse. For å oppfylle FEL § 10 og 12, og kunne dokumentere at sikkerhetskrav i kap V i er oppfylt/samsvarer må dette fremkomme i dokumentasjonen?
Løst
Installatør bruker i tilfeller i dag TFXP MR Flex med både 4 og 6 mm2 tverrsnitt.
Hvis vi ser på NEK 400-2018 543.4.1 står det minst 10 mm2 cu og 16 mm2 Al pga mekanisk styrke. I tillegg er tilkoblingsklemmer i klemmer i skap normert for 10 mm2 og oppover.
DLE her på bruket mener NEK400-2018 543.4.1 trumfer over strømføringsevnen til denne flex-kabelen?
Det er ETTER vårt ansvar som nettselskap, men dette virker litt skummelt? Noen som har vært borti samme tanke?
Lars Hofstad
Nettsjef
Røros E-verk Nett AS
Løst
Tar en kabel skade av om det trenger vann inn i enden på den?
Har ett tilfelle hvor vi har trukket noen kabler som har blitt kuttet på lengde, og liggende med uisolert tamp ned i grøft. Så har det regnet og det ligger 10cm med vann i grøfta.
Sikkert mange som har vært ute for samme uhell, og det vanlige er vel å kappe vekk så mye at man er sikker på at vannet ikke har kommet så langt inn i kabelen.
Men hva hvis det fortsatt ligger to dråper vann inne i kabelen, eller den ene lederen, gjør det noe?
Skal sende en mail til kabelprodusent og høre hva de sier, men lurer på hvilke erfaringer andre har gjort seg.
Løst
Hei!
i et gruppe 2 rom er det krav til maks berøringsspenning på 25 V AC
Hvirdan regnes resistansen ut her? Man må vel ta 8 kVA lokal skilletrafo med i beregningen?
50 V har jo 10 kohm..
Løst
Hei!
på min arbeidsplass på et sykehus har vi under kontroll avdekket sluk hvor det ikke måler forbindelse ved kontinuitetsmåling, men 0Mohm ved isolasjonsmåling.
slik jeg har lært så er det uansett ingen fare og tiltak nødvendig her mtp at det er TN nett.
bør sluket uansett utjevnes siden det er under 10 Kohm?
pasientbadet er bygget etter FEB 1991, har ikke sjekket FEB ennå:)
Løst
Hei,
Er det lov å benytte Xpole mRB6-16/3N/C/00?A i et IT 230V anlegg. Koble til 3 faser og unnlate tilkobling til N-leder. Det er vern i alle faser og jordfeilvern er tilkoblet L1 og L3.
Løst
Vi har et par viktig Pettere her på jobben som tydligvis tror de har peiling på kabelskotenger. Vi har kabelskotenger på verkstedet som vi har brukt i alle år som ikke er noe billig greier som du kan klemme sammen helt til de løser ut på moment. Det blir stillt spørsmål om tengene er godkjente, godkjente av hvem? og hvor skal man få denne godkjenning fra er det ingen som kan svare på.
Noen som vet hva en godkjent tang skal ha for et navn?
Løst
Hei.
Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?
Løst
Hei
Har for tiden jobb som vaktmester/teknikker.
Har et Elektroforetak på si hvor det er kun er meg som er ansatt (da opprettholder jeg krav om tilstedeværelse av Fagansvarlig, siden det er kun meg i bedriften).
Det jeg lurer på er om det er mulig at jeg ansetter en "Venn" som har fagbrev som elektriker, han har også en 100% stilling en annen plass utenom. (arbeid i vår bedrift blir da kun utført på kveldstid).
Er dette mulig om jeg dokumenterer i IK systemet at min nye kollega kun for lov til å utføre arbeid når jeg er fysisk til stede for å opprettholde tilstedeværelse av FA, slik jeg er 100% tilgjengelig.
Eller er det ikke mulig å få dette til?
Løst