Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vi er 2 automatikere pluss en lærling som jobber i en fabrikk og utfører service og vedlikehold
på arbeidsgivers egne elektriske lavspenninganlegg (maskiner) i denne.
Behøver vi å ha en faglig ansvarlig for å kunne drive vedlikehold av disse?
I FEK §7 står det "Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter."
Betyr dette at faglig ansvarlig ikke trenger teknisk fagskole? Og inkluderer FEK praksis under læretid for de tre årene?
Løst
Hei,
Skal montere overspenningsvern i en bolig som har jordkabel inn fra kabelskap.
Kabelskap står ca 100 "kabelmeter" fra nærmeste mast, hvor det går videre EX til nærmeste trafo.
Jordkabel fra kabelskap har med jordleder.
Med tanke på overspenningsvern: Skal en velge OVSP ut fra TT luftstrekk uten distrubert jordleder, altså feks 460V med gnistgap, eller OVSP av typen "350V Kun for TT nett"?
Løst
Hei
Er det noen som har gode forklaringer på jordplatemålinger? Da spesielt jordplatemåling til mast? hvilke metoder er det man benytter seg av?
Løst
Hei.Litt usikker på om dette er rett plass å spørre, men prøver.Plages med en jordfeil på ca 3,5kV på et høyspentanlegg. Anlegget går til en smelteovn, hvor vi har 3 smeltetrafoer på 25 Mva samt ett kondensatorbatteri på 15 Mvar. Vi har megget alle kablene i anlegget uten å avdekke noen feil. Vi har også prøvd å koble ifra en og en trafo og spenningsatt kablene uten trafoen tilkoblet, på det meste har da jordfeilen sunket med 1Kv.
Vi har også prøvd å frakoble alle trafoene samtidig, da forsvant jordfeilen, så ting kan tyde på at feilen ligger i en eller flere av trafoene.Så spørsmålet er om noen har vært borti en lignende feil, evt andre ting vi burde/kan teste i anlegget?
Løst
Et reelt scenario som eksempel for å belyse saken: Kunde lader bil fra eksisterende stikk i bolig, men vil oppgradere til sikrere anlegg i form av ladestasjon. Sikringsskap er plassert i gangen og er nesten fullt, men likevel så fullt at de ikke får plass til overspenningsvern inni skapet. Å sette en kapsling på veggen ved siden av er ikke tema - det må bli å bytte ut skapet med et større skap, en kostnad på mange tusen - penger kunden ikke har. Ihht NEK 400:2014 var det ikke krav om overspenningsvern, men ihht 2018 er det. Sett i det lys at kunden faktisk forbedrer anlegget til noe bedre (ihht Elsikkerhet 78) - kan vi da legge opp en delvis installasjon der vi dropper overspenningsvernet og likevel har ryggen fri selv? Forutsetter at leverandør av lader ikke krever OSPV i sin montasjeveiledning (noe bl.a Tesla ikke gjør i sin nye)
Løst
Et reelt scenario som eksempel for å belyse saken: Kunde lader bil fra eksisterende stikk i bolig, men vil oppgradere til sikrere anlegg i form av ladestasjon. Sikringsskap er plassert i gangen og er nesten fullt, men likevel så fullt at de ikke får plass til overspenningsvern inni skapet. Å sette en kapsling på veggen ved siden av er ikke tema - det må bli å bytte ut skapet med et større skap, en kostnad på mange tusen - penger kunden ikke har. Ihht NEK 400:2014 var det ikke krav om overspenningsvern, men ihht 2018 er det. Sett i det lys at kunden faktisk forbedrer anlegget til noe bedre (ihht Elsikkerhet 78) - kan vi da legge opp en delvis installasjon der vi dropper overspenningsvernet og likevel har ryggen fri selv? Forutsetter at leverandør av lader ikke krever OSPV i sin montasjeveiledning (noe bl.a Tesla ikke gjør i sin nye)
Poenget her er ikke økonomien til hverken meg som installatør eller for kunde, men prinsippet om vi kan avvike fra alle krav i gjeldene NEK så lenge vi gjør installasjonen sikrere enn før vi kom.
Løst
Hei, jeg skal lage batterikabler med kabelsko/krympestrømpe for salg til bil/båt. Jeg lurer på om det er noen krav jeg må ta hensyn til. Kablene skal være til 12V,24V og 48V anlegg. Jeg lurer på krav til selve kabelen og utførelse/opplæring
Løst
Hei. Vi har et hovedprosjekt på fagskolen angående forsyning til en industrihall.
Forsyning er 415V TN-C. Belastning 896 ampere
Forsyning er valgt som 5 (4*240mm) TFXP AL kabler, disse skal legges i kabelgrøft med avstand 0,125m.
Ved utregning av Kortslutningsverdier(IK1pmax og IK1pmin) trengs det å vite Resistans og Reaktans i forsyningkabel/Hovedkabel
Bør man gange sammen resistans/reaktans i alle 5 kabler under utregning?
Løst
Hei.
Skal sette opp ett fordelingsskap i garasjen med kurs til blant annet ladestasjon samt lys og stikk osv.
Har kjøpt en elbillader av typen Wallbox Pulsar Plus som er utstyrt med powerboost og DC vern som skal erstatte jordfeilbryter type B.
Så har det seg sånn at jeg har noen sikringer til overs samt 8m med PFXP Grå 4G16mm2 kabel tilgjengelig som skal være tilstrekkelig. Ca 7 meter strekk til skap og 1 meter videre til lader.
Sikringer jeg har liggende:
1 stk Elementautomat 2P 10kA C40 GW92651 40A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C32 GW92650 32A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C16 GW92647 16A Gewiss
1 stk Elementautomat 2P 10kA C10 GW92646 10A Gewiss
1 stk Siemens jordfeilautomat 16A
I fordelingsskapet ønsker jeg 32A(ladestasjon), 16A(stikk) og 10A(port/lys).
Min tankegang sier at jeg kan bruke Gewiss 40A jeg har liggende i hovedskapet.
Så kommer vi til fordelingsskapet, jeg kan vel også benytte meg av Gewiss 32A til ladestasjonen med tanke på at boksen har innebygd DC vern?
Så da kommer vi til de to sikringene 16 og 10. Kan jeg bruker de Gewiss sikringene jeg har eller må disse to være jordfeilautomater?
Skal trekke rør og kabel selv men overlater selvfølgelig resten til fagfolk for de som måtte lure.
Løst
Hei!
Er mye synsing og mening på jobben som vanlig...
Case:Når er det krav til at lyskursen til ordinær romsbelysning skal brukes til nødlys? Er det forskjell på nødlys, rømningslys og ledelys? mht sikringskurs som supplerer dette? skjønner logikken i at nødlys skal være på lyskurssikringen til rommet, men så er det noen som synser og blander inn begrepene ledelys og rømningslys da vettu...
Er ute etter hvilken lyskategori som kreves etter forskriften som skal være på lyskursen....
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.