Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring av kabel

Hei. Jeg har 3 frittstående lagerbygg hvor det går en 4x95pfsp igjennom alle tre (og forsyner de med strøm) Vernet på rundt 100A står i lagerbygning 1 og det er "koblingsskap" med enstoklemmer i de andre 2 lagerbygningene. I tillegg står det også en underfordeling i kjelleren på de siste 2 lagrene som forsynes fra de samme enstoklemmene, men kabelen til disse underfordelingene er en 4x2.5pfsp. Her sikres det ned til en enkelt jfa16A til belysning. Altså denne 4x2.5 er jo sikret med 100A.

Jeg skjønner at dette er tungvindt da man ved en reparasjon eller utbedring her må i lager 1 for å legge ut de andre lagrene, men er dette likevel lovlig? JFA i underfordeling ivaretar vel overbelasting og jordfeil, så dersom det skulle bli feil på kabel mellom lagrene, så ivaretar vell det altfor store vernet denne jobben?

God jul! Mvh Chris

Spurt ${formatDate(1608587833)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til måler i leilighet

Hei. Lurte på om nettleverandør kan kreve at det er egen kWh måler om man har et eldre hus med leilighet som leies ut?

Er elektriker selv, men jobber bare på industrianlegg og er ikke så oppdatert på bolignormen. Forsto det slik at krav om egen kwhmåler til utleieleilighet er av nyere dato?

Det kan jo ikke være med tilbakevirkende kraft at man plutselig må installere egen strømmåler i en leilighet man leier ut når huset og alt er fra 80 tallet?

Spurt ${formatDate(1608379756)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
REN 6027 AMS tavler i nettet

Hei Ren beskriver i sitt REN blad at man kan legge 1-leder kortslutningsikkert rett ned fra mast til fordeling for nettstasjons overvåking. Mitt spørsmål er da dette er et anlegg som skal betjenes av saksyndige altså IP2x Krav, men hva er kravet vedrørende kapsling rundt en-leder kablene som går til KV/OV og dette vernet i skapet nede i stolpen.

Spurt ${formatDate(1608108464)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjoner i rom for matproduksjon

Hei, vi har en kunde som produserer mat i et lokale hvor det er krav til glatte og vaskbare overflater av korrosjonsbestandige materialer. Vi fant noen regler i "Forskrift om næringsmiddelhygiene" som kunne påvirke hvordan vi gjør vår installasjon. Er det andre forskrifter vi må ta hensyn til? Ofte finner man i konsulentbeskrivelser at det skal brukes gitterrenner istedenfor kabelbroer, syrefast festemateriell, ikke rør med åpne ender (for eksempel legge PR i plastrør for å spare tid). Men står det noe om slikt i våre forskrifter eller NEK'en?? Kanskje har noen laget en håndbok om dette?

Vennlig hilsen Harald Tandberg, Tandbergs Elektriske AS

Spurt ${formatDate(1608043392)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøte pn i skjøtehylse i rør

Er det lov å skjøte pn i rør med hylse.? Det står i Nek 400 at det er lov med koblinger skjult når skjøtene er klemt med kompresjonsverktøy...

Spurt ${formatDate(1608038326)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording nettstasjon

Hva trengs av jording i prefabrikkerte nettstasjoner? Her er jo det meste av metall, skal man måtte jorde gulvplatene, tildekningsskjermer, etc?

Spurt ${formatDate(1607992814)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel, armering og jording

Er det krav om jording på baderomsgulv eller armering dersom man har nexans kabel som er skjermet med metallisk kappe?

Spurt ${formatDate(1607938693)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tverrsnitt og sikring

Jeg er i diskusjon med utførende elektriker angående en installasjon av elbil lader og vil derfor høre om det han sier stemmer.

Inntak er 3x63 og det er lagt en tfxp 16mm2 fra fordelingblokker i hovedskap til garasje (10 meter) Der skal det settes opp en underfordeling med kurs til lader (32a 1 fas lader) Fra underfordeling er det ca 5 meter kabelstrekk utenpåliggende betong.

Må denne sikringen være 40a og med 10mm2 tverrsnitt for å hente ut maks av laderen? 32a - 7,3kw.

Jeg har både hørt med mange andre som har fått installert lader og lest flere steder at det er tilstrekkelig og vanlig med 32a sikring og 6mm2 for å hente ut 32a.

Det andre jeg lurer på er om det trengs overspenningsvern også i underfordeling når det er på hovedskap?

Spurt ${formatDate(1607511861)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tversnitt og utjevning

Jeg har en teoretisk oppgave og fikk dette spørsmålet:

En motor skal monteres på en ramme av stål. Rammen er innstøpt i betong og har forbindelse til bakken. Motoren blir montert med noen isolerende vibrasjonsdempere, slik at selve motoren er isolert fra rammen. Hvilke krav er det til utjevning her, og hvilket tverrsnitt vil du bruke når tilførselen til motoren er 3x16/16mm2.

Kunne noen plis hjulpet meg med å forstå den?

Spurt ${formatDate(1607502310)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Seriekobling av elbil lader

Heisann, beklager om dette er besvart tidligere men jeg prøvde å lete uten noe hell og lykke.

En kamerat har fått tilbud om opplegg til Easee elbil lader som senere kan seriekobles til enda en ladeboks.

Nå står det jo flere steder i 722 at enhver ladestasjon/boks skal være beskyttet av eget strømstyrt jordfeilvern...

Og dette tilbudet er fra velrenomerte selsekaper. Er dette lov ? Eller er det noe jeg misforstår her ?

Spurt ${formatDate(1607500319)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.