Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Stigerkabel til låve

Har en case.

Det skal monteres nytt vern til låven da sikringsskapet skal oppgraderes. Tilførselskabelen er en pfsp nedgravd som går fra sikringsskapet i boligen til låven og sikringen som sitter der fra før er en 50A. Inntakskabelen fra TKS til sikringsskap i bolig er utført som klasse 1. Hva er en god løsning her i forhold til jordfeilkrav.

Vern med 100mA?? Vil jeg da kunne bruke 100mA som dimensjonerende jordfeilstrøm da jeg regner ut berøringsspenning eller går ikke det i og med at inntakskabelen fra TKS er utført som klasse 1??

Spurt ${formatDate(1738260240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
FEA63 - Krav til ujordet og jordet stikk i samme rom

Var det krav i FEA 1963 til at ujordet stikk ikke kan være i samme rom som jordet?

HAr prøvd å lete, men synes den er så tung å finne fram i. Fant ikke noe godt svar på kapittelet som omhandler jording heller

Spurt ${formatDate(1738254060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
22KV linje jordingsapparat jordspyd

Ved arbeid på frakoblet anlegg, 22kv linje der man ikke har gjennomgående jord og ikke praktisk mulighet å få endepunktsjord på begge innmatepunkt og det skal brukes arbeidsjording på arbeidstedet.

Hvordan forholder man seg til å sikre god nok jording/overgangsmotstand til jord på arbeidstedet for arbeidsjordingen, tenker da på jordspydet som ofte er den praktiske løsningen for mange everk? Vinter kan det også være i mange tilfeller

Spurt ${formatDate(1738232820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Transformator berøringsikker, arbeidsjording

Berøringsikker transformator 22/0,415KV. Kablet med høyspentkabel mot kompaktanlegg med 250A berøringsikre plugger i begge ender. 415V går mot effektbryter i nærliggende fordeling.


Tenkt scenario at man skal bytte høyspentkabel mellom trafo og kompaktanlegg, kommer man i en situasjon når man plugger kabel av transforformator at 22KV gjennomføringene på trafo står uten jord/kortslutning. Effektbryter i 415V tavle ligger selfølgelig ute og låst. Jordkniv mot hsp kabel i kompaktanlegg ligger inne.


Hvordan skal man forholde seg til dette, da jording/kortslutning er et absolutt krav ved arbeid på hsp anlegg?

Spurt ${formatDate(1738218300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til mekanisk beskyttelse av PR

Jeg har fått forespørsel om å montere ekstra stikkontakt i flere kontorer og tenkte å løse det med å legge PR fra eksisterende skjult stikkontakt. Tenkte å banke kabel langs oppbrett til belegg (det er ingen list) til ny påvegg stikk.

I bedriften er det mange montører som mener at dette ikke er godkjent, da kabelen ikke får noen form for mekanisk beskyttelse, pga mangel på list. Stemmer dette? Jeg finner ikke noen konkrete krav i NEKen og heller ikke i installasjonsguiden.

Dette er som sagt ett cellekontor så jeg tror ikke ytre påvirkninger burde være noe problem.

Spurt ${formatDate(1738176360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording/potensial

Hei! Har snart fagprøve og driver å leser meg opp på strømgjennomgang, jording og potensialforskjell og den slags da dette er en oppgave i utspørringen. Sliter litt med dette med potensialfoskjell.

Hvis et apparat får en jordfeil og ikke er tilkoblet jordskinnen, og en person tar på dette apparatet samtidig som hen tar på en ledende del som ikke har kontakt med jord. Vil hen da få strømgjennomgang?? Eller må det være en sluttet krets til jord så strømmen får en vei tilbake osv.?

Spurt ${formatDate(1738094220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Sammenheng mellom forskrifter

Hei. Lurte på hvem som står bak forskjellige lover og forskrifter, og deres sammenhenger.

FSE og FEL f.eks er utarbeidet av DSB. Kommer dette ansvaret fra Eltilsynsloven? Er det staten som står bak Eltilsynsloven? Og hva med TEK? Der er det vel plan og bygningsloven, der byggesakskontoret står bak det hele når det kommer til utgivelser av forskrift og lov?

Blir dette riktig tankegang: staten, eltilsynsloven, DSB, forskrift, standard?

Videre ned "lovtrekanten" på standarer, hvem er det som står bak NEK400? DSB? Utvalgte arbeidere?

Lengre ned kommer vi til håndbøker. Her blir det vell arbeidsfolk som står bak mhb f.eks?

Skulle gjerne bare hatt en enkel måte å skjønne dette på, fordi som lærling blir bøker slengt på deg uten at man helt vet hvem som står bak hva

Spurt ${formatDate(1738092540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
SELV/PELV kontra jording i likestrømskrets

Hei, Jobber med et system som vi utvikler for vasking og vedlikehold av skutesider under vann. Denne farkosten blir forsynt med 400V likespenning pga lang kabel for så og bli transformert ned til 24V og 48V for styrestrøm og motordrift. Vi jobber nå med NEK EN 60204 angående SELV/PELV og jording.

I følge standarden Kan en ikke bruke PELV i fuktige områder på høyere spenning enn 15VDC.

Viss en da skal jorde alle maskindeler, kan vi da bruke minus som jord selv om det er ulike spenningsnivå? klarer ikke helt å finne noen god informasjon om dette.

Noen som har god greie på denne problematikken?

Spurt ${formatDate(1738048500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bytte sikringsskap i eget hus

Hei!
Jeg har fått godkjenning fra DLE å utføre arbeid på det elektriske anlegget i eget hus. Jobber normalt i maritim industri.

Hus er fra 1980-tallet og har 16A automatsikringer på 2x2,5mm2, skjult forlegning. Ved nyinstallasjon ville man jo gått for 15A sikring på 2x2,5mm2.

Mitt spørsmål går på om dette har tilbakevirkende kraft ved bytte av sikringsskapet?
Vil jeg være i henhold til krav dersom jeg bytter ut 16A automasikringer med nye 16A jordfeilautomater? Eller må man i et slikt tilfelle bytte til 15A jordfeilautomater for å være iht?

Spurt ${formatDate(1738015740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Nek 400:2022, 7-701.537.1.101 (side 348)

Kan ein nytta 1-polt bryter på bad ved fast installasjon og utstyret er IP3X eller betre?

Har fått spørsmål frå ein montør, og eg er svært usikker på tolkinga av 701.537.1.101

I dag har vi smarthus-løysing og relea er 1.polig - må me kobla ein 2-polig brytar føre dette releet ved fast installasjon?

Spurt ${formatDate(1737992760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.