Det er kjent at lærlinger og hjelpearbeidere er ufaglærte og skal ikkje utføre selvstendig arbeid ihht FEK, men skal være under ledelse av ein fagutdanna. I den sammenheng lurer eg på følgande: vi har ansatt ein energimontør som skal arbeide som hjelpearbeider/lærling for å ta fagbrev som elektriker, han har sjølvsagt ikkje dei samme kvalifikasjonane som ein faglært elektrikar, men når det kjem til sikkerheit så vurderar eg det slik at han må kunne reknast som fagutdanna. Kan denne personen setjast til å utføre enkle arbeidsoppgaver aleine av kunde? Tenker da på oppgaver der det ikkje trengs å gjerast spesielle faglige vurderingar, men for eksempel utskifting av utstyr likt mot likt som for eksempel å skifte ein termostat, skifte nokre automatsikringar til jordfeilautomater og liknande?
Løst
Hei, sitter hjemme nå og arbeider med fagprøven hvor en av oppgavene er og planlegge og installere en elbil lader. Har ikke vært borti elbil lader før men ville dere brukt B eller C karakterisitkk på sikring til laderen? Vet en skal ha Jordfeilautomat type B da. Men tenker det ikke er noe særlig med startstrøm på en elbil lader da den vil gå jevnt og trutt med samme belastningen til bilen er ferdig, så da funker det vel og bruke sikring type b?
-Magnus
Løst
Hei
Jeg vet at det er krav til at tavle for sakkyndig betjening skal låses hvis den står i samme rom som tavler eller annet utstyr for ikke-sakkyndig betjening.
Men hvilken type lås er det krav om? Må man sette inn OLH/OLU lås, eller holder det med trekantnøkkel eller skrutrekkerlås (ett spor) så lenge man må ha verktøy for å åpne?
Løst
Hei
Hva bør lønnen for en person med følgende installatørpapir ligge på?
Inst. Gr.L
Inst. Gr. H
Ekominst.
15 montører i selskapet ca.
Løst
Anta valg av beskyttelsesmetode er "automatisk utkobling av strømtilførselen" og IT-nett.I NEK 411.6.5:2018 står det at for AC-system skal forventa berøringsspenning ikkje overstige 50 V dersom 1. jordfeil ikkje blir kopla ut.I jordingshåndboka s. 17 står det at "for å sikre at strømstyrt jordeilvern skal løses ut ved første jordfeil, må vernets utløsestrøm være lavere enn jordslutningsstrømmen ved første jordfeil."
For å sikre dette bør utløysestraumen for jordfeilvernet vere mindre enn halve trafoytelsen si kVA-merking i mA (fritt gjengitt uten formel, velkjend tommelfingerregelen om maksimal jordfeilstraum).Dette kravet, slik det her framstår, vil jo stort sett vere tilfredsstilt viss ein nyttar 30 mA jfb. Er det då interessant/relevant å vite overgangsmotstand mot jord mtp. beskyttelse mot støt?
Kravet til berøringsspenning vil jo ikkje gjelde sidan ein har har automatisk utkobling av 1. jordfeil. Dersom det er veldig høg overgangsmotstand - la oss sei Rb er 2000 ohm - vil likevel feilstraumen "... hovedsaklig være bestemt av den kapasitive impedansen mellom faselederne og jord". Altså vil storleik på feilstraum- og dermed responsen til jfb vere lite påverka av jordingsmotstanden Rb (slik den er definert).
Løst
Hei, han noen spørsmål angående porttelefon. Driver ikke på med det, men skal planlegge og dokumentere det. Beklager vis jeg har valgt feil sted å lage forum.
1. Hvordan blir sluttkontroll utført? er det noen spesielle målinger en kan ta? Sjekke at det er 12V ut fra power supply?
2. Hvilke regelverk gjelder for porttelefon? Har funnet ekomloven og tek 17.
3. Hvor mye og hva dokumentasjon skal det være med?
4. Hvem har kontrollfunksjon med ett slikt anlegg?
Takk for hjelp!
Løst
Hei!
Er det noen som etter lov vet om det er krav til egne vernesko for elektrikere? Jeg spør ikke om hva som er lurt, men hva som er loven.
Løst
Hvordan ser en PEN split ut? Har aldri vært med på det, og jeg skal gjøre det i løpet av uka.
har dette bilde, men har noen bilder fra virkelige installasjoner ?
Løst
Har funne en kv på 40A.
Og trenger KV, og har skjønt at jeg skal ikke rekne den ut men heller finne den.
Ser i store blå, og vet egentlig ikke helt hva jeg skal se etter.
Trenger også overspenningsvern, har TN 400V.
Noen som kan forklare det på en grei måte? :)
Løst
Hei, er det noe krav til at at overspenningsværn skal være etter AMS måler? jeg har satt den inn før av praktiske årsaker bare...
Løst