Hei,
Jeg skal installere en ny Hart mutliplexer i et kabinett. Hva kan denne merkes med? Regner med man må bruke en merking for generelle komponenter eller noe sånt, men sliter med å finne svar.
Og hvor kan man finne oversikt over annen generell merking i skap? (for rekkeklemmer, kontaktorer, rele osv.)
Løst
Hei.
Har hatt en diskusjon angående selektivitet ved automatsikringer. Jeg mener at vi får selektivitet ved å se på vernets I5. Hvis vi har 2 sikringer i serie hvor den ene har I5 = 10*In, mens den andre forankoblede har 20*In. Får vi selektivitet mellom sikringene. Skjønner at vi må se litt nøyere inn i datablad, men tok bare dette som et grovt eksempel. Jeg mener det er dette som er prinsippet bak det hele. Også må vi jo også se på utløser tiden selvfølgelig.
Men en kollega av meg, mener at selektivitet er Icn. Altså hvis det ene vernet har en Icn=6kA, mens det foranliggende har Icn=10kA vil vi få selektivitet, ved at det førstevernet på Icn=6kA vil løse ut før. Siden Icn er mindre. Jeg mener dette er feil.
Jeg mener at Icn er den største kortslutning strømmen et vern tåler, som produsenten garanterer. Hvis vi har en kurs hvor Ik3p maks er 20kA Og hvor vi har 2 sikringer. Den ene har Icn=6kA, mens den foranliggende har en Icn=30kA. Jeg mener dette ikke gir selektivitet. Vi har sørget for at det første vernet ikke løser ut ved maks kortslutting.
Dette er hva jeg har lært. Ønsker å få en oppklaring i dette. Håper jeg kan få litt argumenter for og imot. Og en bekreftelse på hva som er rett. Har dere noen kilder så hadde det vært greit å fått sett de og.
Tusen takk på forhånd :)
Løst
Hei!
Er det krav om komfyrvakt på sykehjem der det bor demente på enerom med kjøkken?
På sykehjemmet er det også felleskjøkken på dagligstuer hvor beboere kan lage mat. Er det krav om komfyrvakt her?
Løst
Lurer på når regelen om jorda stikkontakter på hele huset kom
Løst
Hei! Holder på med renovasjon av et gammelt bygg som gjøres om til leilighetsbygg. Bygget har et felles rom med målere i en hovedtale. Må tjønemuffa kobles til jordinga i dette skapet, eller holder det at tjønemuffa kobles til en av fordelingene i en leilighet?
Fra hovedtavla til underfordelinger ligger pfxp4g16.
Det er felles tjønemuffe for hele bygget.
Løst
Hvilke krav/godkjenninger kreves av firma som skal drive med montasje av batteribanker med spenning på f.eks. 48V DC? I området jeg jobber opererer ett firma som primært driver med import og salg av alle typer batterier også med montasje av batteribanker, men de er såvidt jeg klarer å se ikke en registrert elvirksomhet.
Løst
Om man kjører jordfeilvern på 2P lyskurs med flere armaturer bør man holde seg under 15stk armatur på 30mA pga lekkasjestrømer.
Vil det samme være tilfellet om man fordeler armaturer på tre faser?
Vil ikke lekasjestrømer utligne værandre?
Løst
Hei,
Ved arbeid på større prosjekt velger en ofte å spenningsette kurser, før arbeidet med det elektriske systemet er ferdig og samsvarseklæring,for å minske bruk av skjøteledninger og midlertidig utstyr, og gjerne for å få belysning på arbeidsstedet. Dette gjøres ved at alt merkes godt med "spenning påsatt"
Finner ikke noe plass i elsikkerhet hvor dette er beskrevet.
Hvor hjemler vi at det er lov å spenningsette før sluttkontroll og samsvar foreligger?
Løst
HeiEr den noe galt i å skjøte jordwire som skal i tilknytningsskap og sikringsskap med PN? Di skapene som firma mitt bruker er ikke så dype, som gjør at det blir vanskelig å bøy og få plass til jordwire og koble di til. Tenker då å bruke skjøtehylse.
Løst
Hei!
Jeg holder på med e-læringskurset Earthing onshore electrical installations og her sies det i: Forlegning av beskyttelseledere, at en-ledere forlagt i trekantformasjon ikke skal jordes i begge ender. Dette fordi store strømmer kan bli generet i skjermen slik at den termiske påvirkningen blir for stor. Ser på databland til Draka for høyspentkabel TSLF 12/20(24)kV at de sier trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender. http://draka.no/documents/tslf-122024kv.pdf
Jeg har en slik kabel som skal forlegges i grøft.
Er det noen som kan hjelpe meg å avklare?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.